@speljak mar nismo rekli, da znižaj wilo na hitrost, ki bo pomenila približno enak pretok kot gre v talno. Sedaj si zadevo samo še poslabšal.
Ko je zunaj 10 do 15°C, je 5 vklopov na dan vrh glave.
Merlin, sem 3x prebral a ne vem o čem pišeš. Bojler je potopljen v vodo zalogovnika.
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Tone wilo črpalko ki gre iz TČ v zalogovnik se mi zdi da ne morem regulirati, ker je vezana direktno v TČ.
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Se pravi, kroglični ventil priprem skoraj do konca?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Ja, če ga boš na pol, se ne bo nič poznalo. Če ga boš preveč priprl, se bo izstopna temp. iz TČ hitro krepko segrela. Najprej pa najdi točko, ko se povsem zapre, takrat ventil preneha šumeti. Lahko to delaš na obeh ventilih, bo lažje ujeti pravi pretok.
Najbolje, da gledaš temperaturi na TČ, ko boš ujel pravi pretok, bo temperatura iz zalogovnika začela hitro padati, temperatura voda v zalogovnik pa bo ostala tam tam oziroma se bo počasneje nižala.
Ne vem kako ima TČ narejeno varovanje, če boš povsem zaprl, vsekakor naj bo to le za sekunde.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
še pokvarili boste to TČ s takimi neumnimi pripiranji :evil:
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
No ja, TČ mora pa ja imeti zaščito, če ni pretoka, če recimo obtočna odpove.
@speljak Potem verjetno zapiraš ventil na dovodu v zalogovnik, v katerega ti iz špranje ventila šprica vodo in še dodatno vrtinči vodo. Prabaj zapirati drugega, vsekakor ne tako močno, da bi se TČ izklapljala. Počasi zapiraj in opazuj temeparturi, povratna v TČ bi se morala začeti zniževati, izstopna pa ne extra zviševati kvečjemu počasneje kot se ponavadi.
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Zastonj vam dajem napotke samo uporabit jih je potrebno. Termotehniko imam v mazincu. Regulacijo poznam do njene programske kode. In tocno vem kaj se da in kaj ne. Dajte brat kar sem napisal.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Marsikaj si napisal, ne spomnim pa se, da bi napisal, kako wilotovi pumpi zmanjšati obrate
@speljak Upam, da si razumel v čem je predvidoma problem in da si ugotovil, da iz talnega prihaja cca 20°C, v TČ gre pa več kot 30°C. Če je temu tako, potem boš z zapiranjem ventilov stvar saniral, drugače tega ne početi.
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Ta pumpa ima PWM regulacijo. S tem softverjem od TT ne bo slo. Pa tudi ce bi bil softver napisan za PWM pumpo bi bilo potrebno iz pumpe potegnit se tri zice iz PWM izhoda, ker sedaj ima samo prikljucni dovodni kabel in ko dobi 230V gre po defoltu na max hitrost in to pomeni pri tej pumpi pretok 2,6m3/h.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
@zdravapamet Kaj si mislil s cev v cevi pa res ne vem, sploh če je to v povezavi s sanitarno. Kaj na desni strani zalogovnika je namenjeno sanitarni?
Glede tvojega sistema in razmičljanja, poznam boljši sistem, ima ga znanka, dobila je celo subvencijo, to so nonstop kip okna in električni radiatorji, nikoli je ne zebe.
Čist zares pa, TČ zrak voda terati na 50°C, morda celo več je zame noro, pomeni vsaj 20, če ne 30% višji račun za elektriko, zate je pa nor moj sistem, ki pri najnižji možni temperaturi še omogoča toplejšo kopalnico. S tvojim sistemom je to simpel, to zna vsak vodovodar, celo moja znanka, na še bolj preprost način.
Glede moje sheme sem pa tako uvidel slabost in jo rešil s 4potnim ventilom, ki omogoči, da se toplota iz zalogovnika prenese v bojler.
In kaj je po tvoje napaka v speljakovem sistemu?
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Najbrz misli protitocni pretok v cevi, ki je v drugi cevi...