Ja speljak ga ima. Ljubi bog. Sej okoli njega tece debata. Kaj kr neki bluzite in mesate meglo kot telmos to rad pravi. Osredotoci se na omenjen primer.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Hvala za info, torej zalogovnik ven in bo vse OK, no, lahko bi ga dal v povratek iz talnega, da bo kurilnica bolj šik izgledala.
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Nisem mislil, da bo kdo ki ni iz stroke to opazil. Priklop boilerja je napacen. Topla voda gre cez tropotni ventil v vhod kace boilerja povratek pa mora iti nazaj in za pumpo in ne pred njo. Tako kot sem jaz narisal ne bi nic krozilo. Cestitam
M pomenisimbolno motorni pogon ni opredeljeno ali je mesalni ali preklopni. Pri boilerju je preklopni ali dvotockovni, pri talnem gretju pa je mesalni ali trotockovni.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Še nekrat se bom citiral. Vezava zalogovnika če je tako izvedena, kot je povedano pravilna in ni razlog za omenjeno težavo. Kot je že eden lastnikov omenjene TČ ima to režitev in deluje BP. Težavo je potrebno poiskati kot sem napisal:
"Treba je najt razlog, zakaj je tako majhen dT. Razlogi bi lahko bili:
-preveč pretoka skozi kratke zanke zato OČ ne more vzpostavit zadostnega tlaka in ne premaguje daljših zank.
-kakšen nameren bypas.
-kakšna napačna povezava razdelilcev.
-hidravlično odprt razdelilec
......."
dT regulacija ne more rešit tega problema.
-Ker gre za on-off ki ima konstantno moč in zato potrebuje konstanten pretok.
- če bi ga imeli bi itak zopet prišli na enako. Vzpostavil bi se nek dT, zalogovnik bi se ogrel in TČ izklopila.
Evidentno je da, ga pri on-off ne rabimo.
Še tole invererska Tč ima v tako slabih hidravličnih pogojih še več težav. Regulira se na vtok. Ker ni odvzema bi še prej ugasnila.
On- offi se navadno ravno iz tega naslova regulirajo na povratek.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Ocevljenje? Se nisem zasledil tega izraza. Cakam majstra, da pride ocevit, oventilit... krneki.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
OK, dajmo se nehat obkladat, posebno jaz, ujezijo me montažerji, ki ne obvladajo in delajo obupne kurilnice, poznam 2, ki sta se morala skregati, da je zvezal kot so oni rekli + jaz, pa poznam malo ljudi. In po mesecu sta dva prišla nazaj prerisati kurilnico..., vsaj to.
Glede teh piko zalogovnikom sem pa skoraj prepričan, da v vseh sistemih zemlja voda samo znižujejo COP in povečujejo število vklopov. Zasilna rešitev je narisal nekdo od vas, to je zbalansiran tritočkovni priklop.
Merlin1 imam občutek, da se ne razumeva, 200l zalogovnik s 50l bojlerjem v njem nima nobenih extra cevi, TČ v bistvu greje zalogovnik, voda v zalogovniku pa vodo v bojlerju preko slabega 1m^2 plašča. Zadeva je majhna, temperaturne razlike med vodo v zalogovniku in bojlerju je največkrat sila majhna, zato TČ lahko dela na 52, pa imaš v bojlerju 50°C. Za ta sistem sem navijal, ker leta nazaj ni bilo bojlerjev z dvojnim izmenjevalcem in se mi je to zdela bistveno boljša in enostavnejša rešitev, ki pa je na trgu verjetno ni oziroma samo od 500l naprej.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
To ali pri neki TČ določiš T ogrevalne vode povratka(EVT) ali forlaufa(LVT) sploh ni pomembno, če razumeš, da je odjemna energija premosorazmerna dT-ju ogrevalne vode in njenemu pretoku. Npr logika DHT upošteva tako LVT kot EVT kot pretok, kateri je mimogrede pri DHT frekvenčno moduliran, T krivuljo pa se pač nastavlja na LVT.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
@speljak, nisi še povedal, če imaš kak sobni termostat ali sobni korektor? Preveri na računu, če je kaj pod tem imenom.
Kurilnica je zelo verjetno zvezana po hidravlični shemi na strani 16, poglavje 3.2.1.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kronoterm.com/pdf/wpg-10-1-ht-navodila.pdf">http://www.kronoterm.com/pdf/wpg-10-1-ht-navodila.pdf</a><!-- m -->
Ker je v obeh »kao« ogrevalnih krogih enaka temperatura, ni mešalnega ventila MV2, torej bi bil lahko en sam ogrevalni krog.
V dokumentu je opis vhodno/izhodnih elektičnih priključkov notranje krmilne enote (MD1) in med izhodi so tudi štirje za krmiljenje vseh štirih obtočnih črpalk:
1. Od TČ proti bojlerju sanitarne vode
2. Od TČ proti zalogovniku (ta obtočna ima predvideno PWM krmiljenje)
3. Iz zalogovnika v 1. ogrevalni krog
4. Iz zalogovnika v 2. ogrevalni krog
3. in 4. sta črpalki na steni in po dokumentaciji bi morali biti krmiljeni iz krmilne enote, ne pa ročno kot navaja @speljak. Kako je s tem? Je električna povezava od obtočnih črpalk do krmilnika TČ?
Piše: “Krog se krmili preko signala sobnega termostata vezanega med GND in D6 (slika spodaj) ali signala sobnega korektorja KT-1(2) (poglavje 3.5) ali po vremenski krivulji.”
Če TČ pametno krmili ti dve obtočni črpalki, imata lahko v času delovanja kompresorja višjo hitrost kot v času mirovanja in s tem optimirano delovanje.
Lahko pa preko signala s termostata krmilna enota ugotovi, da je treba eno od obeh obtočnih črpalk popolnoma izklopiti in potem je odprtih samo še polovico vej in ni možno spraviti proizvedene toplote iz zalogovnika in TČ se ustavi.
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Imam dva sobna termostata, v vsakem nadstropju enega, nastavljen na 21 stopinj, ki pa jih trenutno še ni doseglo, tako da se še obtočni črpalki nista ustavili ampak konstantno delata.
Zmanjšal sem pretok obtočnih črpalk mislim da na zeleno lučko (srednja hitrost) in se mi če čas delovnaja TČ bistveno zmanjšal, se pa je še dodatno povečalo število vklopv kompresorja TČ, okoli 50 na 24h!!!
Sicer sem vremensko krivuljo zmanjšal iz 35 na 30 stopinj, najvišja temp. na termostatih je bila 19,2 v pritličuju ter 19,8 v mansardi.
V mansardi bo še treba odrzračiti talno, ker se tu in tam sliši žuboranje v razdelilcu.
Ko bomo naredili bypass zalogovnika, bom javil da vidimo kako se bo obneslo...
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
z dvema vklopoma na uro pri teh temperaturah si lahko zadovoljen. Če je tako sploh nič ni narobe. Toliko vklopov pri teh temperaturah bi imela celo 10kw inverterska TČ.
Imate sedaj temperaturo vtoka 35C?