Ne krivulje imam minimalne. Manj ne gre. 0,4 za talno. Parametre S2.10 in S2.11 pa imam na 1. Naj zmanjšam?
Koliko pa predlagaš najvišjo temperaturo za talno. Sedaj imam na 32.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Krivulja je OK,
S2.10 in S2.11 je tudi, a lahko tudi zmanjšaš.
Parameter S2.1 zmanjšaj
Če govoriš o maksimalni temperaturi dvižnega voda, jo lahko daš tudi na 45 stopinj.
To temperaturo v normalnem obratovanju ne bi smel doseči. Pomembna je namreč le v primeru presežene temperature kotla in varovanju.
Vprašanje pa je, če nimaš v nastavitvah kak parameter nastavljen popolnoma mimo.
Odčitaj vse parametre pa mi pošlji na ZS (da ne smetimo tukaj).
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
Ocena:
0
Pozdravljeni
Sem nov na tem forumu in tudi nov uporabnik regulacije Seltron WDC 20 +sobna enota DD2+
Predkratkim smo posodobili peč na drva kateri sem dodal 1000l zalogovnik en ogrevalni krog radijatorski,ogrevanje sanitarne vode je na obstoječi peči.bojler.
Z zadevo sem zelo zadovoljen,imam pa vendarle eno težavo,ki jo pa neznam rešit
namreč že parkrat se mi je prižgalo opozorilo za VAROVANA TEMPERATURA KOTLA,ki pa je baje tovarniško nastavljena na 77 sc.Ta vrednost naj bi se dala prenastavit s parametrom S5.12 no tu pa nastane težava pod
pod S5 imam s5.3 s5.5 s5.13 s5.14 s5.18
torej kje je problem da nimam S5.12
Shema pa je 415b
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Mislim da bi parameter S5.12 moral biti prikazan........
Morda pa se je Seltron odločil, da pri tej hidravlični shemi (kombinacija z zalogovnikom) to nastavitev onemogoči, ali pa gre preprosto za napako v programu.....
Najbolje bi bilo, da pokličeš njihovo tehnično službo.
Lahko poskusiš popolni reset v upanju, da se nastavitev prikaže in potem ponovno vneseš vse nastavitve (ne pozabi si prej prepisati tvoje nastavitve)
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Na koliko pa imaš S5.13? Ker S5.12 v shemi, ki jo imam jaz (414b), tudi ni, pa mi ne dela težav kurjenje do 90°.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
Ocena:
0
S 5.13 mam na 90 sc,
sam bom pa danes ko zakurim pozoren, da vidim pri kateri temperaturi peči se to opozorilo sproži,sam če razmišlam bolj logično se nekaj kar ni v parametru nebi smelo opozarjat,
da men slučajno ni šlo čes parameter S5.13 ? ,ki je pa na 90
je pa res da mam to staro peč čist premočno za mojo hišo, sam dokler deluje pač deluje.
Bom spremljav pa poročam.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
Ocena:
0
Evo danes sem zakuril in spremljav zadevo kaj se dogaja,
Peč se najprej segreje na 67sc čeprav je nastavljena na 65 in takrat se prižge pumpa in začne vodo poganjat po sistemu,ker je v tistem trenutku premejhen oziroma prepočasen oduzem se temperatura dokaj hitro dviga in v parih minutah je bila temperatura že na 87,no ko sta se mešalna ventila postavila tko kot treba je pa temperatura hitro začela padati.Hitrost črpalk imam na 1.
Zdej če dam hitrost črpalk na 2 bo mogoče hitrejši oduzem al pa v štartu bol na lahko
zakurt.Kajti v nadaljevanju kurjenja ni več problema da bi temperatura prišla tako
visoko.
Pa še to opozorilo ki se je pojavlljalo je bilo presežena temperatura kotla ki je nastavljena na 90sc.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Očitno se "sprehajaš" s temperaturo po robu nastavitev.
1) Hitrost črpalk, bo sicer ob še preveč zaprtem mešalnem ventilu, bolj malo vplivala. Ker pa že stopinja ali dve manj lahko prepreči opozarjanje, lahko poskusiš.
2) Dvigneš parameter S5.13 par stopinj višje. Brez skrbi, nič se ne bo zgodilo, tudi če bo temperatura v kotlu nekaj višja, sploh pa zato, ker gre zgolj za nek prehoden pojav .....
3) Minimalno temperaturo kotla lahko znižaš za kakšno stopinjo. Običajno kotli na trdo gorivo brez škode delajo tudi pri minimalni temperaturi 60 stopinj (razen če proizvajalec ne zahteva drugače)
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
A lahko stelas hitrost odpiranja mešalnega ventila?
Sicer pa razmišljas prav. Ali večja hitrost črpalke (najmanj dela za test), ali v štartu manj naložiti, čeprav tukaj dvomim da boš uspešen. Sumim da imas lahko pred zagonom črpalke nekje višjo temperature vode kot pri tipalu, in ti potem to vročo porine do tipala in......
Črpalka se najbrž lahko požene prej kot pri 67? A imaš nastavljeno 65 +2 histereze?. Nimam wdc in ugibam na osnovi izkušenj z sgc.
Kdaj pa se ugasne?
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
Ocena:
0
Bom probal za par stopinj dvignit S5.13,pa znižat za par stopinj minimalno temperaturo
kotla, histereze pa nisem nič prenastavljal tko da je še tovarniško nastavljena mislim da je pa na 0,kdaj ugasne pa tud še nisem preveril,
Kater parameter pa nastavlja hitrost odpiranja ventila?
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
hitrost odpiranja mešalnega ventila nastavljaš s S3.8. Jaz sem to sicer poskušal - na začetku kurjenja je ok, potem pa dela same težave - nenehno popravljanje temperature povratka.
Za začetek zmanjšaj min. temp. kotla, ker ti v fazi začetka kurjenja zaradi strmega naraščanje ne bo delala težav. Če imaš dodatno varovanje temperature kotla, potem dvigni max. temp. peči za kakšno stopinjo.
Hitrost črpalke bi v tem primeru tudi rešila zadevo, vendar bi ti kasneje delalo težave, ker se ta izklaplja z zakasnitvijo (nekaj minut) in bi ti preveč ohladilo peč.
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Mislim, da moja regulacija wdc20 ne dela ok...in sicer po mojem mnenju nekaj ohlaja zalogobnik skozi noč. Danes zjutraj je bilo v zalogovniku pod 40st., čeprav sem ga sinoči napolnil na 85st.Ogrevanje je nastavljeno na 23st. do 22h, nato do 6h zjutraj na 18st. Ko sem pogledal zjutraj krivuljo ohlajanja, je iz te videti da je temperatura v zalogovniku konstatno padala do 2h zjutraj, nato pa praktično obstala na enaki temperaturi do 6h zjutraj, ko se je ponovno vklopil dnevni način ogrevanja. Po mojem mnenju je temperature do 22h zvečer bilo za ogrevnje dovolj v kotlu, zalogovnik pa bi praktično moral ostati napolnjen ali pa temperatura pasti npr. za 10st. skozi noč. Pa pade praktično vsa temperatura...Ima kdo podobne težave, oz. kje bi lahko bila težava? Očitno se pojavlja nek porabnik oz. nekje voda zalogovnika brez potrebe kroži...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne more "nekje" krožiti, ampak samo v dvižne vode ali bojler sanitarne vode.
Voda v zalogovniku se ti je najbrž ohladila na minimalno nastavljeno.
Najbrž urnik z nočno temperaturo ni vklopljen ampak dela po dnevni tudi ponoči...
Ali pa preprosto nisi upošteval ohladitev in s tem večje potrebe po ogrevanju
Preveri urnike in kaj je vklopljeno za posamezni krog.
Je pa možna tudi okvara...
Npr da mešalni ventil ne obrača, da voda termosifonsko kroži zaradi okvare protipovratnega ventila.
Boš moral narediti "nočno izmeno" in potipati katere cevi so tople.......
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Skoraj ne verjamem da bi ponoči delalo po dnevnem programu, saj so radiatorji ponoči hladni...pa tudi temperatura prostorov mislim da na 18st sploh ne pade, da bi se vklopila črpalka za ogrevanje na nočno temperaturo...
Tudi porabe tople vode iz bojlerja ponoči praktično ni...
Kateri parameter določa kroženje vode med kotlom in zalogovnikom? Po mojem bi npr. ko zalogovnik napolnim do 85st., kotel počasi začne ugašati, in naprimer pade na 75st. bi se mešanje kotel-zalogovnik definitivno moralo izključiti/prekiniti.
Nočna ni problem, samo moram vedeti kaj gledati...to je večji problem.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Digg
Shema?
Pojdi sedajle.poslusat črpalke. Ura je več kot 22, morajo biti tiho.