Ne vem kaj te je motilo na tem ventilu. S časom so se pokazali za najzanesljivejše.
Ta ti bo po nekaj časa zaribal, ker ziher nimaš vode tretirane po predpisih postaja ventil vedno trši. Na koncu gre pa navadno še pogon, ker ni konstruiran za povečan navor
ps. Če bi bil krogelni dobra izbira bi ga proizvajalci TČ vgrajevali v svoje naprave! Zakaj misliš, da ga nihče ne vgrajuje
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Krogelne pipe zahtevajo več navora za premik pozicije. Firšt in Seltron pa nimata v programu pogonov z dovolj navora (pogoni nimajo rezerve v navoru, ...ko je stvar nova je vse dobro).
Proizvajalci TČ krogelnih pip z motorjem ne vgrajujejo v sisteme, ker bi cena tega elementa preveč vplivala na končno ceno. Pravilno dimenzioniranje z ustrezno rezervo ima pač svojo ceno.
Pri tropotnih pipah je še en detail okoli tesnil. Poceni pipe imajo samo 2 tesnila na krogli-taka pipa je ze L izvrtino načeloma tesna med posaeznima pozicijama. V primeru T izvrtine pa voda teče v prostor za kroglo mimo tesnil, tiste dražje pa 4-tu pa vse tesni.
Ne vem zakaj nekateri komplicirate tam kjer je najmanj treba!?
Esbe in Honeywell 1" sta relativno cenovno ugodni in zanesljivi rešitvi do cca 20kw toplotne moči.
Poleg 100% tesnenja jih odlikuje še neprimerljiva hitrost, kar preprečuje blokade zaradi občutljivih FS v nekaterih TČ :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Ventil tesni in dobro opravi svoje delo. Pomembna je točna montaža motornega pogona. Tukaj šlamparije ni. Če ne boš točen bo kap.
Lahko vzameš eno stopnjo (5/4") večji mešalni ventil če rabiš večje pretoke. Motorni pogon je isti.
Jaz sem bil tako šlampast da sem moral seltronov ventil in pogon odstraniti in vgraditi ustreznega, ker mi je hladilna voda za konvektorje uhajala v talno. Kaj misliš (zdravapamet) a sem kak zobek falil?
Bumm Napisal:Kaj misliš (zdravapamet) a sem kak zobek falil?
Ne, nisi falil zobek ampak celo stoletje. Pa menda ne goniš hlajenja skozi konvektorje po teh neizoliranih ceveh ?
Upam, da ne mešaš motorni pogon in mešalni ventil.
Ko preklopiš na hlajenje ti rele trajno drži mešalni ventil v stanju hlajenje. Se motim ? Če ni tako išči napako drugje.
Zapomni si mešalni ventil, ki sem ga zgoraj omenil ne pušča. Že iz pozicije tvojega pogona (osi) vidim, da je to delal nekdo, ki nima pojma. Sklepam, da ga je tudi nastavil narobe. Verjetno še izbral napačno krmiljenje ali pa celo pogon pa smo tam. Na koncu je kriv ventil.
In sedaj imaš nov pogon ž firme. Te pogone se uporablja v prezračevalnih sistemih. Ta na tvojem ventilu izgleda kot bi se nekdo igral z njim. Prav ubogo in neprofesionalno.
Jaz ti za 1.000,00 EUR zmontiram Seltronov mešalni ventil z pogonom. Če ne bo tesnil ti vrnem 2.000,00 EUR. Ti le zagotovi, da bo regulacija znala krmiliti te zadeva.
Si upaš ? Poglej moje slike. Povsod isti ventil in pogon. Vse BP.
Ne pretiravaj. In ne posiljuj ljudi s plastičnimi igračami za 1000€.
Kamor Seltron tudi spada. (je pa za hišne zadeve čist OK. Nezahtevna aplikacija pač.)
BDW. Avtomatika, ki ima 2 relejna izhoda je popolnoma dovolj dobra za prekrmiljenje enega tropotnega ventila iz ene lege v drugo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pekos.es/assets/fig.z-84-ttg-pn16-l-t.pdf">http://www.pekos.es/assets/fig.z-84-ttg-pn16-l-t.pdf</a><!-- m -->
zdravapamet Napisal:Ne, nisi falil zobek ampak celo stoletje. Pa menda ne goniš hlajenja skozi konvektorje po teh neizoliranih ceveh ?
Si upaš ? Poglej moje slike Vse BP.
Nisem vedel, da imaš takšne probleme z izolacijo. Poglej še ti moje slike kako se stvari streže. Pri tebi je izolacija bolj iz estetskega vidika. Če bi mi pri hlajenju tako izolirali bi po celi strojnici tekel kondenz. Klimamonterji imamo pač izkušnje z hlajenjem.
Primer na sliki. 2 stanovanska hiša. V prehodnem času ogrevanje samo preko konvektorjev, pozimi preklop na talno, poleti hlajenje preko konvektorjev. Na povratku zalogovnik 100l in seveda moj super duper ventil z 100% tesnenjem. Pa še prelivni ventil sem pozabil omenit. To zmore regulacijsko Daikin altherma LT 8kW.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pekos.es/assets/fig.z-84-ttg-pn16-l-t.pdf">http://www.pekos.es/assets/fig.z-84-ttg-pn16-l-t.pdf</a><!-- m -->
OK, to je malo prehudo, je kakšen cenejši v rangu do 150 EUR 5/4" pa da nima ravno 10kg in več kot tile ladijski
To kar rabiš ni preklopni ventil, ampak navaden motoriziran ventil (ON-OFF)
Jaz imam za bojler uporabljen Firštov EMV 110
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/PDF-SLO/EMV4230-CR-s-504522.pdf">http://www.first.si/PDF-SLO/EMV4230-CR-s-504522.pdf</a><!-- m -->
Skrb za zmanjšanje pretoka je odveč, saj ga dobiš v izvedbah do 1"1/4
Ker je pri meni odpiranje tega ventila samo v primeru "zasilnega" delovanja, ki je bilo 15ih letih samo enkrat, se ne odpira in zapira skoraj nikoli. To je zgolj kadar kaj testiram in zagotovo manj kot 1x na leto.
Z odpiranjem in zapiranjem ni bilo nikoli nobenega problema.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.