2l/minuto je nič, 2l/s je preveč :oops:
Nisi povedal ali imaš stalen pretok skozi obe ogrevalni veji in kolikšen je.
Če nimaš stalnega pretoka to ni ok, taktiranje TČ ob tako malem zalogovniku je logična posledica.
TČ na talnem lepše delajo brez zalogovnika, vendar samo inverterske in pametne on/off.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
taktiranje se pojavi, ko je dovod energije večji kot odjem
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Po drugi strani pa imam mogoce oboje premocno TC ter premali odjem..
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
drugo je lahko rešljivo: če je premrzlo, odjem talnega povečaš tako, da zagotoviš stalnost pretoka ter povečaš hitrost pretoka
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
@speljak Ma ne, imaš morje krogov s po 100m cevi in dobra 2l preoka, kar je skupaj kot smo že ugotovili cca 40l/m oz. 2,4m^3/h, kar je dovolj za 10kW TČ brez zalogovnika. Samo regulacija mora to znat folgat.
@Bumm je pa izgleda plačan od prodaje tripotnih mešalnih ventilov, pogonov in avtomatik. 4 potnega se da zvezati tako, da enkrat greje bojler, med tem talno laufa iz serijskega zaligovnika, drugič pa gre topla voda iz TČ najprej v zalogovnik, nato v talno. Torej en 4 potni in serijski zalogovnik, če že mora biti, ena močna obtočna takoj ob TČ in 2 najšibkejši, trajnotekoči za oba delilnika. Tako pravi elementarna logika in osnovnošolska fizika, vodovodarji pa vsak svoje, kar je Janezek nekje pobral, to Janezek šopa do konca življenja.
Kot sem jaz razumel, temperatura niha na povratku v TČ, na delilnikih je pa stalno ladovina
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Tone kdaj treba odcitavati temperaturo dviznega in povratnega voda ogrevalnega kroga, medtem ko TC dela ali ko ne?
Kateri del je delilnik, tista omarica za talno gretje?
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Tone kdaj treba odcitavati temperaturo dviznega in povratnega voda ogrevalnega kroga, medtem ko TC dela ali ko ne?
Kateri del je delilnik, tista omarica za talno gretje?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Hm, če bi tvoja teorija o 3% večjih izgubah veljala, bi po tem TČ morala delovati 3% časa več :wink: . Zaradi večjega volumna vode in inercije prav tako. Sitem se ne obnaša tako in tu je težava.
O teh 3% se mi ni za diskutirat, ker so v tem primeru povsem nepomembni.
Dejstvo je da z takšnim delovanjem zalogovnik in 2 dodatni OČ nimata povezave razen, da je sistem pogojno dražji.
Vzporedno vezan zalogovnik pa mora praviloma bit zato, da uravnoteži pretoke in tlake med porabo in pridelkom. To sem enkrat že razložil in ne nameravam še enkrat, ker to ni srž problema.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Zaradi 4°C višji temperaturi ogrevalne vode, COP pade za 0.3, kar je ..uf zajebal sem, to je veliko več kot 3%.
Itak bi morala biti 1 obtočna, ki med delovanjem TČ deluje na ful, v mirovanju pa na minimum.
Uravnoteži pretoke in tlake. Če ni zalogovnika, sta oba pretoka avtomatično enaka, tlak je pa itak enak, pa pustiva to, nima smisla.
Več kot je šare, dražje in slabše je, to je pri talnem in TČ voda-voda skoraj edino pravilo
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Neizpodbitno dejstvo je, da je pri speljaku nekaj narobe! Kaj točno pa kot si rekel, so brez ogleda samo ugibanja. Je pa nekdo nekaj zaj...
ps. pri pararelni vezavi zalogovnik vsaj 500L, kjer že lahko govorimo o slojenju vode, tukaj gre pa samo za nekontrolirano mešanje in povzročanje nepotrebnih izgub, še posebej ker se črpalke ne znajo prilagajat, krmilje TČ je ubogo, še kakšna napaka v instalaciji in občutek, da si plačal nekaj kar samo pogojno deluje ti povzroča vedno večji cmok v grlu
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Glavno obtočno črpalko zemeljskega kolektorja imam WILO STRATOS PARA 25/1-8 T1
2 obtočni za ogrevanje ogrevalnega kroga pa PLUS LINE 25/60
1 obtočno iz TČ za zalogovnik vode pa WILOS PARA RS 25/7.0
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Za izogib tem zalogovnikom sedaj izdelujejo inverterje tudi za sisteme zemlja voda, geosonda voda. Saj vem, da bosta imela veliko za povedat ampak razvoj gre v smeri prilagajanja potrebam in pogojem in ne akumulaciji z višanjem temperatur.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!