Zdravo
Zanima me kje se nastavi parameter da se bo temperatura dvižnega voda spreminjala glede na zunanjo temperaturo. Sedaj mi drži na max temperaturi ne glede koliko je zunaj stopinj z tem da je željena notranja dosežena.
Hvala, lp
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
S2.15 in S3.15 morata biti 0 (sicer ti bo ogrevanje delovalo s konstantno temperaturo dvižnega voda)
Potem moraš nastaviti strmino:
P2.1 in P3.1 primerno tvoji hiši in tipu ogrevanja (glej navodila)
P2.2 in P3.2 vzporedni premik
Oboje zahteva nekaj "igranja"...
Na splošno se strmina nastavlja prui nižjih zunanjih temperaturah, vzporedni premik pa pri višjih
Nato sledi nastavitev vpliva sobne enote ("termostata"):
S2.1 in S3.1
Manjša vrednost pomeni manjši vpliv, večja pa večji.
Premajhen vpliv pomeni da bo neko odstopanje glede na nastavljeno temperaturo, prevelik pa da bo regulacija predvsem glede na sobno temperaturo in vremenske krivuljo pa bo malo ali nič upoštevalo. Iskanje neke optimalne vrednosti pomeni nekaj "igranja"
Preglej pa tudi parametre:
S2.5 in S3.5, ki določata minimalno temperaturo dvižnega voda.
Ta naj bo privzeto na 20 stopinj.
Če pa si vrtel še kakšen drugi parameter je možno še kaj.
Poglej v navodila in za začetek nastavi na privzete vrednosti.....
Katero hidravlično shemo pa sploh imaš?
Objave: 239
Teme: 53
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
414b. Sem ga resetiral pa zadeva spet dela kot mora.