Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Imaš prav! Sedaj je mi je malo bolj jasno, zakaj se toplotna večkrat prižge...
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Probaj na teh dveh črpalkah povečati hitrost črpalke. Zaradi tega bi mogla biti temperatura dviga in povratka bolj skupaj, pa tudi toplotna se bi mogla zaradi tega manjkrat vklopiti.
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
OK, bom poizkusil, hvala Sebek!
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
O številu vklopov, zalogovniku, mešalnih ventilih... smo že debatirali do nezavesti.
Jaz bi izklapljal črpalki talnega. Vklopil bi ju, ko TČ segreje zalogovnik recimo na 3/4, nato bi sistem obratoval dokler se voda oziroma zalogovnik ne segreje malo čez ciljno temperaturo. Če je talno dobro dimenzionirano, bo to vsaj uro. Nato talno greje dokler se zalogovnik ne izprazni. Sledi pavza nekaj ur.
Meni črpalki talnega večidel grelne sezone delata dvakrat na dan, povsem neodvisno od peči, saj imam večdnevni zalogovnik in peč na drva.
Sicer pa mešalni ventili pri TČ nimajo kaj početi.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kar sem izjavil par postov nazaj še vedno velja! Takšna vezava je v določeni situaciji popolnoma neprimerna. Generalno imaš narobe narejeno, pa če si priznaš ali pa ne

hock:
Zakaj si se odločil za to, veš samo ti!
Če ti je v tolažbo... Nisi edini, ki je nasedel lepim besedam šolanih prodajnikov
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
ja kje si pa videl uporabo mešalnih ventilov pri enotemperaturnem režimu?
takšna vezava se uporablja pri zrak voda in radiatorskem gretju, kjer zalogovnik hrani energijo za defroste. pri zemlja voda defrostov ni, talno je pa zelo velik zalogovnik kateri z svojo akumulacijo in inercijo zagotavlja redke vklope kompresorja. Le izkoristit ga je potrebno :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Saj to jaz pišem, ti pa, da ima napačno vezavo, prej sem mislil, da zaradi odsotnosti mešalnih, sedaj pa sumim, da cikaš na zalogovnik.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
-1
Speljak pravi,da se mu v 15 minutah voda ohladi za 5 stopinj,hiše pa ne more pogreti čez 17 stopinj.A je možno,da ima položenih premalo cevi talnega gretja ?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
To je edina realna možnost. Naj dvigne temperaturo dvižnega voda, pri kateri se TČ izklopi, pa bo toplo in manj izklopov TČ.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Enostavno ni mogoče, da bi se estrih v 15 min. ohladil za 5°C. Pri njemu je verjetno problem v sami hidravlični vezavi, temperatura v zalogovniku hitro naraste na izklopno temperaturo, kompresor se ustavi, talno porabi energijo shranjeno v zalogovniku in zgodba se ponovi.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
-1
V redu,če temperatura v zalogovniku naraste in talno porabi energijo,potem voda JE ogreta in tlaki tudi.TČ pač taktira.Ampak,zakaj ne more ogreti na več kot 17 st.C ?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ja, ravno zaradi hidravlično neuravnoteženega sistema, če bi bilo vse ok. bi TČ delovala brez prekinitve do nastavljene temperature
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->