Po 6 ali 7-ih letih uporabe je kompresor v svakovi 16kW Daikinki shodil (in odšel). Odločil se je, da bo menjal celo zunanjo enoto.
nekaj očitno bo na tem, da je potrebno vzeti 7 let za računico. tako to po internetnih info, kako se računa price/performance ogrevalnih naprav. Sicer pa ne bo potrebno več kaj dosti dolgo čakati, da vidimo na čem je to osnovano. še kaki 2 sezoni pa bo najbrž res že veliko naprav montiranih 7+ let, sploh zrak/voda, in sploh poceni inverterjev. da lahko človek kaj kredibilnega reče na temo.
to bo zanimivo šele
Upam, da ne bo zanimivo in so pokvarjene TČ po 7 letih zgolj izjeme. Seveda je pri tem veliko odvisno tudi od obratovanja, torej dimenzioniranosti TČ in nastavitev (npr. razlika med pravilno nastavljeno, ki prede 24/7 pri nizki modulaciji ali kakšno na urnikih, ki dela na on/off način)
Jernač, pri meni se je števec ur el. grelca nehal vrteti ko sem nastavil:
[4-03] Operation permission of the booster heater. - 2: Most optimum
Fantocci Napisal:Po 6 ali 7-ih letih uporabe je kompresor v svakovi 16kW Daikinki shodil (in odšel). Odločil se je, da bo menjal celo zunanjo enoto.
Eden redkih. Očtno so pretiravali z močjo, zato je v takih primerih smiselno par 8.03 nastaviti na 2 in vklopiti simbol za znižanje šumnosti.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
timi11 Napisal:Modulacija je možna v režimu delovanja (nadzor) sobnega termostata.
Parameter 8-05/A.3.1.1.5.upam da velja za vse modele LT serije CA.
Obstaja še Modulacija max.temperature izhodne vode Koda 8-06.

Hvala lepa za pojasnilo. Modulacijo sem vklopil. Če prav razumem je stvar v tem, da sedaj sam regulira vhodno T glede na krivuljo in zunanjo temperaturo (vremensko vodena), sam pa ne morem v prvotnem meniju spreminjati krivulje s +/- 10C.

Čeprav sem sam opazil, da kljub izključeni modulaciji se vhodna T spreminja po krivulji, vklopljeno pa sem imel popravljeno krivuljo +1C na glavnem meniju.


Sedaj pa še eno vprašanje. V oktobru imam zabeleženih 26ur rezervnega grelca. Če spremenim A.5.1.4 (ravnotežno T) na manj kot 0C, se bo grelec vklapljal manj, ampak ali je to pametno za samo delovanje TČ. Ona verjetno že ve, zakaj se je pri -0,5C zunaj vklopil rezervni glelec... Kaj menite?

Hvala za odgovore.

EDIT: Vidim, da je modulacija popravila krivulja na -2C glede na trenutne pogoje (prej +1C). Zanimivo. Predvidevam, da bolj delovala več časa bolj kostantno z nižjo T. Čeprav tudi prej nisem opazil drastičega vklapljanja in izklapljanja.

Ali pri vklopljeni modulaciji ostane obtočna črpalka vklopljena tudi ko se TČ oz. kompresor izklopi? Če ostane vklopljena je fino, ker imam naslednjo situacijo:

1. cel dan v estrihe nabija sonce in jih zelo segreje. Obtočna črpalka lahko tako toplo vodo iz tega območja estrihov "pelje" naprej v senčne sobe.
2. Enaka situacija je pri uporabi kamina v glavnem dnevnem in jedilnem prostoru.
OK, z vklopljeno modulacijo imam avtomatsko kompenzacijo krivulje na -2C. Želeno T imam 22C, doseže pa 20C. Poleg tega se vklapljajo grelci. Sedaj celo 2. grelec 1h čez noč. Pred tem se 2. grelec še ni vklopil.

Sedaj sem popravil krivuljo pri -10C zunaj na 37C dvižnega voda (prej 35C). Bom videl, če bo bolje, sicer grem nazaj na stare nastavitve z ugasnjeno modulacijo in kompenzacijo +2C.
Nastavitev temperature vklopa elektrogrelnikov ni obvezna na 0°C ampak tam, kjer TČ ne zmore več ogrevat objekta na željeno temperaturo. Zato mora biti ta nastavljena za vsak objekt različno. Potrebno je pa poizkusit tako, da se jo prenastavi na -10 in potem ugotavlja pri kateri zunanji temperaturi TČ več ne dosega moči ustrezne izgubam objekta.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Kul, tnx za info. Ali se pri vklopljeni modulaciji mogoče, da kje nastaviti odmik krivulje + ali -?? Sedaj imam kar avtomatski -2C, kar ni OK, ker ne dosega želene T.

Hvala
Pa saj krivuljo lahko v nastavitvah uporabnika nastavite poljubno kot vam pač odgovarja. Za te zadeve morate po vhodu v menu pritisniti tipko info za 5 sekund.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Hvala. Imam vklopljen napredni menu. Sem našel pod 7.4.2, da lahko spreminjam odmik krivulje, kljub vklopljeni modulaciji. Je pa res, da se zamik spremeni z zamikom.

LP
Se da kje na internetu dobiti slovenska navodila za althermo LT (8kW)?
Ok. Sam sem se odlocil, da ne bom prevec drezal v nastavitve monterja in pustil crpalko naj dela svoje. Samo modulacijo imam izklopljeno. Nastavil sem samo zamik iz +5 na + 4. Neverjetno kako se pozna pri samem delovanju toplotne crpalke. Ko je bilo na +5 je crpalka ogrela hiso na 23.7 in se nato ugasnila, padla za stopinjo in potem spet zalaufala. Ob tem si je veliko pomagala tudi z grelcem kateri je cez noc delal tudi po 6 ur. Po nastavitvi zamika na +4 crpalka dela non stop in lovi okoli 23 stopinj v hisi. V tem mrazu ko je bilo ponoci tudi -5 stopinj sem bil presenecen da je grelec delal "samo" 3 ure. Zavedam se da se crpalka matra, ker ni se fasade na hisi, vendar kaksnih el. ogreval ne bom postavljal po hisi. Trenutno sem s tem rezimom zadovoljen. Hvala predhodnikom za pomoc.
če uporabnik na Dakin LT nastavi ogrevanje fiksno s temp.ogrevalne vode 25°C - ali TČ dela v glavnem z el.grelci?