Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
1
Pri vodenju po sobnem termostatu in vremenski krivulji je čisto mogoče da je krivulja prenizka. Če je krivulja prenizka in nimaš v nastavitvah nastavljene "modulacije" glede na notranjo temperaturo, potem lahko termostat daš na 30° pa ne bo notri nikoli 30°. Če je prenizka krivulja se tudi dogaja to ugašanje in prižiganje, ker je TČ premočna za zahtevani DV in deluje tako v ON/OFF načinu.
Preveri v menuju pod informacije vrednosti senzorjev, moral boš preklopit v instaler ali super user, da boš videl temperaturo DV. Pa malo opazuje in poročaj.
Edit: Tega pa ne štekam: ... DV nastavil z zamikom na +4. Mogoče mam jaz že mal prestaro TČ
Objave: 62
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Kako pa se nastavi modulacija? Drugace pa imam krivuljo taksno kot mi je nastavil monter in sicer 15 stopin zunanja je temp. dviznega voda 25, pri -15 stopinj zunanja je temp. dviznega voda 35 stopinj. Na zacetni strani imam moznost nastavitve temp. ogrevanja prostora, temp. sanitarne vode in nastavitev trenutne temp. dviznega voda iz +10 do -10.
Objave: 62
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Sem vklopil modulacijo, bila je izkljucena. To sem naredil zjutraj. Do sedaj se ni nic spremenilo, ne pomaga. Sem pa videl po zgodovini napak, da se mi je pojavilo opozorilo za l5-0 kar je za kompresor, to je bilo 3. 11. od takrat imam tezave. Verjetno je krivo da imam prenizko krivuljo. Mi je pa glupo, ce nastimam 23 stopinj da le to ne more doseci.
Objave: 29
Teme: 0
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Kaj pomeni modulacija in kje se vklopi? Imam popolnoma identične nastavitve kot Jernač. Sicer vse deluje OK bp... Samo rad bi vedel. Odmik krivulje pa imam na +1C.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Modulacija je možna v režimu delovanja (nadzor) sobnega termostata.
Parameter 8-05/A.3.1.1.5.upam da velja za vse modele LT serije CA.
Obstaja še Modulacija max.temperature izhodne vode Koda 8-06.
Objave: 62
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Hvala Vam za odgovore. Sem poklical serviserja in nastavil glavno temp. izhodne vode z zamikom na +5 po vremensko vodeni regulaciji in stvar lepo dela, brez težav lovim temp. 23 v hiši, od tega da nimam še izolacije na bajti.
Me pa zanima ena stvar. Danes zjutraj sem pogledal obratovalne ure in sem videl, da mi je delal grelec ponoči. Še včeraj je bilo 6ur delovanja v mesecu novembru, danes pa že 13 ur. Zgleda, da se mi grelci vklopijo pri 0 stopinjah in manj zunanje temp. Mogoče je krivo to, da ko mi segreje bajto na 23, se črpalka ugasne in ko se ohladi na 22 stopinj začne ponovno laufat.Verjetno kompresor ne more sam dovolj hitro doseči temp. izhodne vode, zato pomaga grelec!! Ali če je temp izhodne vode manj kot 25 stopinj uporabi grelec!! Kje lahko pogledam, pri kateri zunanji temp. se vključijo grelci?
Hvala Vam.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Verjetno ti je monter pojasnil,da boš na objektu brez fasade imel veliko porabo elektrike.ste vseljeni v hišo?
Obtočna črpalka se v tvojem primeru ne bi smela izklapljati!
Preveri in napiši kako imaš nastavljene parametre
stran na displeyu
A.2.1.5 koda,5-0D=?
A.2.1.7 koda,C-07=?
A.2.1.9 koda,F-0D=?
A.2.2.3 koda,E-07=?
Objave: 62
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Pozdravljen.
V hiši smo vseljeni že 1 mesec. Imam notranjo enoto EHVHO8518CB3V, zunanja enota ERLQ006CAV3. Črpalka je letnik 2016.
A.2.1.5 = 1P,(1/1+2) 05-0D =1
A.2.1.7 = Sobni termost. OC-07=2
A.2.1.9 = Zahteva OF-0D=2
A.2.2.3 = Tip 2 E-07 te nastavitve nimam.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Tvoja črpalka je že sedaj prešibka .Nekaj se bi dalo ublažiti z pravilno izbiro ogrevanja in nastavitvami.Temperaturni primanjkljaj v prostorih bi nadomestil z el. radijatorjem
mislim da bi bilo bolje ,da bi imel izbran A.2.1.7 C-07=0 upam da razumeš razliko med načini ogrevanja?
še parameter A.3.1.1.1 = Text.
Kako imaš nastavljeno ogrevanje sanit.vode-temperature?,legionela?,urniki?
Objave: 62
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
A.3.1.1.1 = vremen.vodena.
Ogrevanje sanitarne vode je v redu. Nastavljeno imam na 45 stopinj. Pri 40 stopinjah se mi dogreje nazaj na 45. Legionela je izkljucena. V bistvo vkljucuje grelce samo za ogrevanje. Za sanitarno vodo ne. Kaj pa ce bi nastavil te parametre na:
04-03 = 0
05-01 =-10
Moti me ker se vkljucujejo grelci pri 0 stopinjah. Kar mi ni normalno.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Ne z izklopljenim grelcem za sanitarno vodo ne boš rešil nič oz. boš stanje še bolj poslabšal.
Z 05-01 na -10 boš "sesul" črpalko.Sam imam nastavljeno 0°C in mi to jesen še ni vklopilo grelca.
Tvoja črpalka je za tvoje trenutno stanje prešibka,ko bo primerna izolacija bo v redu.
Treba bo nastaviti ogrevanje prostorov tako da bo potekalo neprekinjeno razen med ogrevanjem vode, ki bo potrebovalo pomoč grelca.Ogrevanje prostorov mora potekati brez urnikov.Za sanitarno vodo pridejo urniki v poštev samo,da ogrevaš vodo čez opoldne,ko so zunaj najvišje dnevne temp.
Objave: 62
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Ok. Bom nastavil nazaj. Imam pa ogrevanje neprekinjeno oziroma brez urnikov. Črpalka se mi vgasne samo takrat ko doseže 23 stopinj in potem pade na 22. Kako bi rešil, da bi konstantno držala temp. Pa ne bi vedel.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Najprej naj ti serviser-monter oz. firma, ki jo zastopa sporoči katere parametre lahko nastavljaš ti.Vseh ne smeš,ker ti bodo spodbijali garancijo če bo kaj narobe.
Jaz imam nastavljeno ogrevanje tako da je parameter A.2.1.7 =0(nadzor T. izh. vode). V tem režimu obtočna črpalka sama določa hitrost glede na razliko dt med izhodom in vhodom ogrev. vode.Parameter za obtočno črpalko A2.1.9, KodaF-0D =2 (privzeto).
DT =A.3.1.3.1 koda 9-09.Privzeto je 5°C.
Če se boš odločil za ta način delovanja najprej zamik na displeyu vrni iz +5 na 0 °C. Če bo temperatura v prostorih začela padati boš znižal dt(min=3°C),kasneje popravil vremensko krivuljo. Zdaj v novembru imaš še čas da se malo poigraš z nastavitvami.
Kaj imaš na talnem za regulacijo?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
pentax ravno to mu tudi jaz poskušam pojasniti.Ima napisane parametre za začetek.Če mu bo z primerno nastavljeno krivujo še vedno primanjkovalo moči bo moral priklopiti dodatno ogrevanje(el.radiator,kamin)