scuba123 Napisal:Mislim da je projektant omenjal 6kw izgub hiše-pa da bo 2 kW za vodo???
Izgube so podane za projektno temperaturo (to je recimo -16°C za kakšen gorenjski kraj) in take so temperature zelo redko. Večino časa TČ porabi manj in zato ni treba dajati pribitka 2 kW za sanitarno vodo.
Da bo lažje razumeti:
Recimo, da je zunaj -16°C in ima pri tej temperaturi hiša 6kW izgub. Če ima TČ moč 6kW in je vstopna temperatura iz zemeljskega kolektorja 0°C in je T ogrevalnega kroga 35°C, bo TČ vseh 24 ur delala samo za ogrevanje, če je res vseh 24 ur zunanja temperatura -16°C.
Zato takrat nima na voljo dovolj časa še za ogrevanje sanitarne vode. Močnejša TČ pa bi za pokrivanje izgub potrebovala <24 h in bi zato imela na voljo 1-2 uri na dan za ogrevanje sanitarne vode.
Ker je dni, ko bi bila T ves dan tako nizka, zelo malo ali jih sploh ni, nima smisla za večino leta predimenzionirati TČ za dodatna 2 kW.
scuba123 Napisal:Po predlogu izvajalca je 8kW TČ(neki nov model)
dimplex- sik 8 tes
Dimplex SIK 6 TES ali 8 TES ima vsaj po podatkih [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")de/waermepumpe/sole-wasser-erdwaerme/kompakt-fuer-einfache-und-schnelle-installation/sik-8tesunichr("46")html]tukaj[/url] že integrirano obtočno črpalko za ogrevalni krog in za krog zemeljskega kolektorja. Če je COP po EN14511 blizu 5, potem ima TČ vgrajene varčne obtočne črpalke, ki delujejo na moči par 10W. 130W so porabile stare obtočne črpalke, ki se jim je treba ogibati.
Za SIK 6 TES je COP 4,7, za SIK 8 pa 4,8 (glej [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bafaunichr("46")de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/publikationen/energie_ee_wp_listeunichr("46")pdf]tukaj[/url]). Izgleda, da si zaradi tega zasluži oznako A++. Ta model je tudi na seznamu
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/dokumenti/rd/37SUB-OB16/Seznam_tcunichr("46")pdf]ekosklada[/url].
Če je v sistem vgrajen zalogovnik, je potrebna še ena zunanja obtočna črpalka. Še ena dodatna pa je potrebna, če je vgrajena cirkulacija tople vode.
Glede na to, da imaš v ponudbi dve dodatni obtočni črpalki, se ti obeta zalogovnik. Če imaš samo talno, nikar!
Pri 100m paralelnih krogih zemeljskega kolektroja in ustreznem premeru cevi od jaška do kurilnice, vgrajena obtočna črpalka ne bi smela imeti nikakršnih problemov.
scuba123 Napisal:alkaten cev čez drugo alkaten bi se naj poškodovale oz. je možnost
Tole je pa malo za lase privlečeno. Če na njej leži kamen, se ne bo poškodovala, če pa druga cev, pa se bo???
scuba123 Napisal:zdaj mi nekaj ni jasno;
-če dam več cevi potem te cevi ne bodo zaledenele kar je boljše za TČ in za izkoristek, posledično potem ni potreba po močnejši TČ
Ne, močnejša TČ potrebuje več energije iz zemlje, šibkejša manj. Če je kolektor dober (višje temperature) tudi šibkejša TČ lahko dobi iz zemlje toliko energije kot bi jo močnejša in posledično je izhodna moč šibkejše TČ višja kot je deklarirana pri 0/35. Samo za občutek (cifre niso nujno prave za tvoj model) pri vstopni T kolektorja 10°C, je izhodna moč 6kW TČ enaka 8kW.
Tukaj so še navodila za projektiranje dimplex-a:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")de/fileadmin/dimplex/downloads/PHB_WP_Heizen_2016_web_verschlunichr("46")pdf[/url].