PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika VV - uporabniška izkušnja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#31
Zdaj pa ne vem več, o katerih temperaturah in vodih govoriš in kaj dela in kaj ne dela.

Torej ali dela kompresor, ali samo obtočna črpalka?
Katero temperaturo ti prikazuje display, temperaturo tipala v radiatorskem ogrevalnem krogu, ali dvižni vod toplotne črpalke (temperaturo na izhodu uparjalnika)?
#32
Display kaze delovanje tc, torej kompresorja ne oc.
Torej, kompresor je delal, med tem, ko je bila ta fotografija posneta (obe fotografiji).
Display prikazuje
-ogrevanje ali mirovanje (dela ali ne dela. Ne vem ce za sanitarno pokaze drugace)
-temperaturo na katero segreva zalogovnik (vremenska regulacija ali konstantna,kakorse nastavi)
-povratni vod (predvidevam povratni vod v zalogovnik)
-temperaturo sanitarne

Vremenska regulacija naj bi bila odvisna od povratnega voda
#33
Lahko je tudi termometer fuč. Preveriš z roko katera cev je toplejša.
#34
Okvara temp. sonde izpiše napako. Tipala so zamenjana, kar ni nič neobičajnega. kdor dela tudi greši.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#35
Če so zamenjana tipala, potem ima pa neko super turbo obtočno črpalko, namreč 15kW on-off črpalka dvigne temperaturo vode za slabi dve stopinji.
#36
Nisem zasledil, da gre za tako močno napravo. Med TČ in zalogovnikom bi ob 200w OČ celo šlo, če je kratka linija. Vsaj dve napravi letno najdem z zamenjanimi tipali, ampak to se navadno ugotovi pri zagonu :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#37
Sem uspel doklicat tistega, ki je povezal, bo še on malo pregledal. Mora še spremeniti način iz zemlja voda v voda voda baje.
Načeloma je pa:
Frekvenčna obtočna črpalka wilo 25-60 (med zalogovnikom in radiatorji)
Črpalka obtočna wilo stratos para 25/1-8 t1 (med črpalko in zalogovnikom)

Hvala za info!
1 2 3
Iskanje po temi