Pozdravljeni,
Zanima me , če lahko iz izkušenj kdo pove koliko močno obtočno črpalko bi potreboval za pritličje in mansardo , torej 2 razdelilca po 9-10 vej, dovod v vsak razdelilec mislim da je fi 28, zanke so dolge 60-80 m.
Problem je ker v mansardi dosežem samo 0,5 do 1 l/min in ne dosežem željene temperature. ( rad bi se izognil povečanju T dvižnega voda)
V pritličju so pretoki 1 do 1,5 l/min in s tem dosežem željeno T prostora za nastavljeno krivuljo TČ, ki se nahaja v kleti.
V hiši sem že bil eno zimo.
Opazil sem še to, da je pritisk v mansardi v ceveh talnega letos samo 0,4 bara ko ne deluje Obtočna črpalka, ko pa je vklopljena pa naraste na 1 bar.
Od kod ta razlika, je v sistemu zrak, bi moral dofilat da dobim npr. 0,8 bara v mansardi pri izklopljeni pumpi ?
hvala, jože
Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Ocena:
0
Seveda je 0,4 bara premalo, nafilaj sistem v mansardi, tako da bo 1-1,5 bar.
Seveda se večkrat pojavijo tudi zračni zamaški v ceveh, tako da ti vsekakor priporočam odzračevanje vsake veje ločeno, da dosežeš pretok 1-2 l/min. Avtomatski odzračevalni lonček teh zamaškov ne odpravi, se ga pa priporoča vseeno, ko so zanke komplet odzračene.
Jaz mislim, da je kriv samo zrak v ceveh, ker za to zadošča že npr obtočna črpalka 25/1-4 ali 1-6.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Za dva razdelilca po 10 vej je najbolje za vsakega svoja črpalka 1-6
v primeru samo ene naj bo le ta 1-8
Seveda ti črpalka ali črpalki ne bodo izničile ostalih alomanij v sistemu, če jih imaš.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 58
Teme: 10
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
sem pogledal in pumpo imam wilo 25/6
pritličje zgleda da je odzračeno, saj pritisk pade iz 1,2 na 1 bar ko ugasnem pumpo.
Ko sem zaprl razdelilec v mansardi, mi v pritličju vsi pretoki narastejo na 2 litra.
bi morala ta pumpa vseeno pognati večji pretok ? ali je pač veliko upora v zavojih cevi...
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Kaj to poganja OČ iz TČ ali kakšna druga OČ?
Objave: 58
Teme: 10
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
notranjo enoto imam doma narejeno, izmenjevalec, 4x pumpe za talno, stensko, bojler in radiator v delavnici. Elektroniko dela podjetje iz Maribora profel.si
Objave: 58
Teme: 10
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
je na max., konstanten diferenčni tlak,
vidim da so dovodi v razdelilce 25 x 2,5
najbrž ne bi škodilo če bi bili debelejši
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
V pritličju malo zapri vsako vejo ( da imaš maks pretok slab liter) in se bojo posledično pretoki v mansardi povečali...pa imaš zbalansiran sistem.
Objave: 58
Teme: 10
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
ja, od te firme imam.
Voda gre iz izmenjevalca preko filtra in el.grelca na kurilniški razdelilec, nad njim so montirani seti mešalnih ventilov in OČ, na ceveh pa so pritrjeni temperaturni senzorji.
Merlin, kje misliš da je problem, da ne bi to špilalo ?
Vincent, vem da bi lahko tako uravnostežil, ampak vseeno bi rad imel večje pretoke kot slab liter, ker hiša še ni izolirana.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Merlin: s kom si izoliral sweep (izmenjevalec)? Lepo zgleda...
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Zato, ker ima kondenzator upor, čez njega teče seštevek pretoka vseh delujočih črpalk in z tem še dodatno narašča upor. Če boste uporabili močnejšo črpalko se bo zmanjšal pretok čez ostale veje....
Če je več bi se moral uporabit v primeru inverterske Tč cca 100L zalgovnik z priključki vsaj 32mm. Ta bi poskrbel za hidravlično uravnotežitev razdelilca...
@polde slika je z propagandnega materiala omenjenega podjetja.
Drugače sem jaz uporabljal za to originalni samolepilni izolacijski armafleks.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Aha, jaz sem svojega isto s podobnim, edino da to moje je debelejse, samo ne izgleda tako lepo

Nism baba, ampak kar je res, je res...
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 58
Teme: 10
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
bom pogledal če kje v podatkih kondenzatorja piše max. pretok...