PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vezava WDC10b in gorilca

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!

Rabim pomoč glede vezave Seltron WDC10b z oljnim gorilcem. Spodaj prilagam slike, ter obstoječo vezavo.

- kotel Ferroli
- gorilec intercal ( vhod za zunanje krmiljenje brika - T1/T2)

[attachment=o22011]
[attachment=o22010]
[attachment=o22009]
#2
briko na TA odstraniš
Te sponke potem povežeš z WDC sponke X in R1
Če imaš slučajno briko na WDC med L' in X jo odstrani
Termostat na kotlu nastavi na dovolj visoko vrednost, da ne bo imel vpliv na delovanje WDC (npr 90 stopinj).
V kotel moraš vstaviti tipalo T3, ki bo tipalo temperaturo kotla
Vse nastavitve pa potem prevzame WDC
#3
Če prav razumem odstranim "žico" na 9/10 (sprednja stran), ter X povežem z 9-ko in R1 z 10-ko ter žico za ozemljitev pustim pri miru?

[attachment=o22012]

Kar se tiče tipala za kotel, je že zmontirano.
#4
priklopiš tako kot si napisal...
tipalo ki je v kotlu je za varnostni termostat,ti pa še rabiš eno tipalo ki gre iz wdc t3 v isto tulko na kotlu da potem wdc tipa temperaturo in pove gorilniku kdaj se mora vlopit in izklopit

Big Grin
#5
Wdc shema pa je?
#6
jriznar Napisal:priklopiš tako kot si napisal...
tipalo ki je v kotlu je za varnostni termostat,ti pa še rabiš eno tipalo ki gre iz wdc t3 v isto tulko na kotlu da potem wdc tipa temperaturo in pove gorilniku kdaj se mora vlopit in izklopit

Big Grin

Ja sej, varnostni termostat ma svoje tipalo - ki kaže temp kotla na sami peči, medtem kot T3 tipalo iz WDC-ja je že povezano in mi kaže temperaturo kotla na WDC-ju. Big Grin

Hvala!
#7
Varnostni termostat ne kaže nikakršne temperature, je samo termostat, ki je nastavljen na neko vrednost proti "zakuhanju" kotla, ima pa kapilaro, prav tako delovni termostat - tisti, s katerim omejimo najvišjo temperaturo, ki ko pokaže kapilarni termometer, običajno so tri kapilare napeljane v ohišje kotla, tipalo za regulator je pa četrto..., tako je na večini oljnih kotlov
#8
Sobni termostat oziroma izhod iz regulatorja pa lahko priključiš na sedempolnem vtikaču gorilnika ni treba posegat v samo ožičenje v gorilniku!
#9
markII Napisal:Sobni termostat oziroma izhod iz regulatorja pa lahko priključiš na sedempolnem vtikaču gorilnika ni treba posegat v samo ožičenje v gorilniku!

Gorilca se nisem dotaknil, wdc je priključen v skladu s shemo kotla oz. po nasvetu homerja in jriznarja, in zadeva deluje.


markII Napisal:Varnostni termostat ne kaže nikakršne temperature, je samo termostat, ki je nastavljen na neko vrednost proti "zakuhanju" kotla, ima pa kapilaro, prav tako delovni termostat - tisti, s katerim omejimo najvišjo temperaturo, ki ko pokaže kapilarni termometer, običajno so tri kapilare napeljane v ohišje kotla, tipalo za regulator je pa četrto..., tako je na večini oljnih kotlov

Ja, maš prav, mislim na "termometer" na kotlu, ki kaže temperaturo kotla in pritisk vode. Edini problem je, da mi ta termometer kaže za 8 stopinj višjo temperaturo kot tipalo od WDC-ja?
#10
Pa si dal tipalo WDC na enako mesto kot sonda termometra na kotlu? (tudi enako globoko)
Če je to OK potem ti termometer na kotlu laže.
Sicer pa kaj je to pomembno?

Da bi tipalo WDC odstopalo 8 stopinj je malo verjetno.
Kalibracijo tipal +/-5 stopinj lahko narediš na WDC:
Parametri P1.13 -P1.20
a ti to odsvetujem, ker boš podrl razmerja znotraj WDC
#11
naredi tako kot ti je svetoval homer;
v tulko njprej porini tipalo od wdc
potem kapilaro od var.termostata
nato pa še sondo od termometra na peči,verjetno je tulka mala in ti ne gredo vsa tipala naenkrat skupaj not zato imaš tako razliko v temperaturi

Big Grin
#12
4 sonde za not dat, tulka pa "tight" - ehehehhe. Po 10 minutah jebanja, mislim da je vse do konca not, temperatura še vedno 8c večja na termometru.
#13
No, potem ti termometer peči "laže", a to je popolnoma nepomembno za delovanje WDC.
Jaz termometra na peči potem nisem več pogledal......
#14
Daj sliko tega temometra na peci. Znanec narocil novo kurilnico v posteni 5 mestni cifri, pa mu termometri na zalogovniku vsi po vrsti za okoli15C kazejo preveč. Kitajski temometri za evro ali dva lazejo za stopinjo ali dve. Ti pa za 15! Cena je bila pa naibrz vsaj 5x kitjaske.
#15
[attachment=o22057]

To je ta sprdačina od termometra.
Iskanje po temi