PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dokler ne opiše svoj sistem , lahko zgolj debatiramo v prazno
ok
na wdc 20 je priklopljena peč na drva, regulacija povratka, zalogovnik, ter prvi ogrevalni krog in ogrevanje bojlerja iz zalogovnika
na wdc 10 je priklopljen drugi ogrevalni krog in ogrevanje bojlerja z kolektorji ter cirkulacijsko črpalko

torej vse kar je na shemi razen ogrevanje bojlerja iz zalogovnika se podvoji,
ker imam ogrevanje bojlerja iz zalogovnika priklopljeno na wdc 20, ogravanje preko kolektorjev pa preko wdc10 rabim zgornjo temperaturno tipalo (T5) na wdc 20 in wdc 10

torej moje vprašanje ali se lahko kako reši da priklopim eno temperaturno tipalo tako da ga zaznal wdc 20 in wdc 10?
ali da se lahko kako sinhronizira?

in ne, kakor sem že povedal, tega sistema se neda rešti z sgc-jem oz. se da samo še zmiraj bi rabil wdc 10b torej bi bila to drazja varianta ane
po moje če je isti tip tipala lahko vzameš isto tipalo... skalibriraš pa itak lahko na vsakem posebej...
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
On najbrž misli, da fizično namesti eno tipalo, s podatkom o temperaturi pa razpolagata oba regulatorja.

najbolje da vprašaš na seltron podpori - pokliči, boš takoj zvedel
Na WDC10 od bojlerja priklopi samo T1 R6 in T6
To je diferenčni regulator za solarno in to edino krmiliš z WDC10
Ima še drugi radiatorski krog na 10.
Govorim samo o ogrevanju sanitarne vode:
Citat:Na WDC10 od bojlerja priklopi samo T1 R6 in T6
se oproščam, če ni bilo dovolj razumljivo.
Zato še enkrat:
shema 404f (WDC10)
Vse priklopljeno, razen R5 in T5 (že priklopljeno na WDC20 po shemi 414b)
ne gre

če imas samo eno tipalo za regulacijo solarnega se priklopi T5 in tudi regulator regulira po T5, ne T6
temperature bojlerja se ne sinhronizirajo med sabo med wdc 20 in wdc 10
Saj ni problem prevezati tipalo T6 na WDC 10 kot T5....
vem da ni doben problem zato pa tudi tega ne sprasujem ampak sprasujem nekaj čisto drugega
Potem ne vem kaj sprašuješ in ne vem kaj bi rad sinhroniziral.
WDC20 ti regulira ogrevanje sanitarne vode, kadar kuriš
WDC10 ti regulira ogrevanje sanitarne vode s solarnimi kolektorji

Če je sonca dovolj in je T1 višja kot T6 (T5) bo zagnalo črpalko in bo vklopljena dokler bo ta pogoj izpolnjen in z upoštevanjem parametrov S6.x in P6.x

Verjetno bi bilo najbolje, da pokličeš Seltron in se z njimi posvetuješ.
Tam boš imel "živo dvosmerno komunikacijo" in boš laže obrazložil problem in postavljal podvprašanja.
Dobil sem vmesnik GWD1 za app Seltronhome. Vse deluje ok samo ne znam nastaviti, da bi mi delalo 1x ogrevanje sanitarne vode.
Kaj moram storiti, da bi mi to delovalo?
Prej nisem nikoli uporabljal te funkcije.
Imam WDC20 in shemo 414b.
"Klik" na spodnje področje potem pa imaš na razpolago različne možnosti.

[img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20161011/58049a76e685edbc0a562d4d9c2d2d30unichr("46")png[/img]


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vem kje v app se to vklopi vendar se nič ne zgodi v kurilnici - črpalka se ne vklopi.
To je za macolo . Mečemo denar njim v žep misleč , da deluje OK. Dal posodobit WDC 20 par spremenjenih parametrov deluje čisto drugače kot prej -neka logika ? Zamenjan parameter za min. T . Za GWD še vedno ni Kelvina za servisne nastavitve. Samo čakam , da jim heker rukne v oblak .
hafo123
Nazadnje še moraš kupit pametni telefon da lahko gledaš aplikacijo ki ne dela .
Me že ima da odmontiram seltrona in jim nesem nazaj ter grem na on off ki vsaj zanesljivo deluje.
Napiš katero notranjo enoto imaš DD+2 ali tanov RCD2
1 56 57 58 59 60 ... 95 Pojdi na stran 
Iskanje po temi