Imam cirkular, enofazni motor 2 kw-2,7Hp. Občasno mi pri vklopu uniči glavno varovalko 20A v glavni omarici. Priključek cirkularja je preko hišne omarice z varovalko 16A in zaščitnim stikalom na diferenčni tok. Pri vklopu cirkularja se slednje ne izklopi (vedno pregori glavna varovalka 20A). Električar, ki mi menjuje varovalke sumi na prevelik zagonski tok, ki lahko občasno uniči varovalko. Sprašujem, kako zmanjšati zagonski tok enofaznega elektromotorja oz. kako rešiti problem, saj mi menjava varovalk predstavlja znaten strošek.
Hvala za vašo pomoč!
#2
Tvoj električar ima prav. Problem je v tem, da se izklopni karakteristiki glavne varovalke (20 A) in ištalacijskega odklopnika (C16), sekata.
Možni sta naslednji rešitvi:
1. zamenjaj jakost glavnih varovalk (na 25 A) - strošek prispevka za razliko priključne moči in potem mesečni obračun moči
2. dokup frekvenčnega pretvornika za enofazne asinhronske motorje, ki pa verjetno niso najcenejši.
#3
Dovolj bi bilo v fazi zagona imeti v serijo vezan upor, ki bi omejil zagonski tok, ko pa je motor zagnan, s stikalom upor kratkostičiti.
Problem je najbrž dobiti take upore. Upor bi bil lahko tudi kak dovolj močan električni grelec (nekaj kW)
#4
Grelec iz stare pečice. Sem tako zaganjal našo cirkularko za probo. Ampak mislim da sem jim moral ker nekaj vezati paralelno, da se je cirkular dovolj zavrtel.
#5
Če lahko še jaz vskočim:

Že drugič mi je crknil kompresor za zrak (neki hobbyprogram Einhell 50 literski). Prvič je bila zadeva na garancijskem popravilu in se z vzrokom napake nisem ukvarjal. Po povratku iz servisa je delal ampak sem ga samo malo zalaufal za test, potem pa ga dlje časa nisem uporabljal.

Zadnjič sem ga spet rabil in mi je spet crknil, na enak način: zasmrdi (kot da je odletel kondenzator ali kaj podobnega) in spusti čuden zvok, kompresor ne dela. Očitno dela na bel dim, ker ga je tudi spustil Smile
Kaj bi lahko bilo, kondenzator? Sedaj ni več v garanciji.
#6
poskusi z drugim kondenzatoprjem (podobne velikosti).

če ne pomaga, je šel motor.
#7
Energetik81 Napisal:Grelec iz stare pečice. Sem tako zaganjal našo cirkularko za probo. Ampak mislim da sem jim moral ker nekaj vezati paralelno, da se je cirkular dovolj zavrtel.
Nekaj takega sem imel v mislih....
Verjetno bi s kakimi 4 grelci šlo (6kW)
#8
ken2015 Napisal:Imam cirkular, enofazni motor 2 kw-2,7Hp. Občasno mi pri vklopu uniči glavno varovalko 20A v glavni omarici. Priključek cirkularja je preko hišne omarice z varovalko 16A in zaščitnim stikalom na diferenčni tok. Pri vklopu cirkularja se slednje ne izklopi (vedno pregori glavna varovalka 20A). Električar, ki mi menjuje varovalke sumi na prevelik zagonski tok, ki lahko občasno uniči varovalko. Sprašujem, kako zmanjšati zagonski tok enofaznega elektromotorja oz. kako rešiti problem, saj mi menjava varovalk predstavlja znaten strošek.
Hvala za vašo pomoč!

Poskusi z manjšo šajbo verjetno rabi predolgo da dobi obrate ali pa če imaš možnost pred vklopom razrahlaj jermene da se motor zažene in nato napni

pri nas je oče star sekular ki je imel dog jermen najprej zavtel na roke šele nato vklopil motor
#9
ophidian Napisal:poskusi z drugim kondenzatoprjem (podobne velikosti).

če ne pomaga, je šel motor.

OK, bom vzel kondič iz enega enofaznega motorja, ki se mi valja doma, pa da vidim. Amapk če je 2x odpihnilo kondič na enak način, je verjetno še kaj zadaj...

Jajca kitajska vse skupaj niso naredila 20 ur.
#10
ja, lahko je pomožno navitje v kratkem stiku...ne verjamem, da kondič zdrži vezavo brez LR bremena prav dolgo.
#11
Če je crknil kondenzator se bo motor zavrtel v eno ali drugo smer ali pa bo os stala pri miru (nekoliko lahko vibrira sem ter tja), če pa ji malce pomagaš, bo motor štartal v smeri v katero boš zavrtel os. Če se ne premakne nikamor in ima izpolnjene preostale električne pogoje za svoje delovanje, torej neprekinjenost vodnikov in priključenost le teh na navitji, verjetno kliče po novem.
#12
Ok, hvala za namige.
Približno tak je kompresor, všeč mi je, ker stoji pokončno in zavzame manj prostora, zato bi ga rad obdržal: <!-- m --><a class="postlink" href="http://products.einhell.de/de_de/reinigen-autozubehoer/auto-kompressoren/th-ac-240-50-10-of.html#tab-description">http://products.einhell.de/de_de/reinig ... escription</a><!-- m -->

Koliko približno lahko stane nov motor zanj?
#13
Ne poznam natančne cene. Kak servis bi ti jo lahko podal bolj natančno. Po moji oceni zna biti cena nakupa novega motorja okrog 60% vrednosti nove naprave.
#14
Mene pa zanima naslednje, zakaj mi uspe pri enofaznem "sekularju" (jermenski prenos) z veliko pazljivosti prežagat komaj samokolnico drv? Ohišje motorja se pa ne segreje. Po petminutni pavzi pa zopet dela kake tri minute.
#15
Verjetno imaš motorsko zaščito nastavljeno prenizko