PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Dimenzije lesa za ostrešje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zidamo garažo zunanjih mer 9,2 x6 m, ki je na dolžino 9,2m prislonjena k hiši. Streha bo enokapnica z naklonom 6 stopinj, ki pada od hiše pravokotno na stran. Zidni legi bosta 2. Glede na to, da je med zidnima legama 6 metrov razmaka in položna streha, čeprav pride gor pločevina, mi je cimermam predvidel zidne lege 180x160 in špirovce 220x100, ki bodo na 80 cm.
Višja zidna lega bo na razdalji 5 metrov v zraku, ker tam ni zidu.
A bi bilo bolj smotrno špirovce postaviti bližje skupaj in jih malo stanjšat oziroma kako drugače zoptimizirati ostrešje?
Če bi pri hiši pozidal še eno šaro bi prišel nekje na 9 stopinj naklona. A bi to imelo kak bistven vpliv na razbremenitev leg in špirovcev?
#2
Če je večji naklon, bo špirovec še daljši in s tem se bo bolj povešal. Med 6 in 9 stopinjami sicer ni bistvene razlike.
Predlagam, da ti statik izračuna potrebne dimenzije glede na lokacijo in karakteristike objekta. Če ne rabiš uradno, to ni velik strošek. Ali pa naj izračun predloži tesar.

Lp
#3
Teža kritine nima velikega vpliva, ker streha mora biti dimenzionirana na težo snega ki je skoraj povsod v Sloveniji za red velikosti večja od teže kritine.

Bolj optimalno bi bilo manj višjih špirovcev kot več nižjih, vsaj s stališča porabe materiala. So pa tu še drugi dejavniki, ki lahko omejujejo razpon med špirovci, na primer največji razpon ki ga še prenesejo deske/kritina, ali pa morebitna višja cena kubika lesa v primeru večjih profilov.

Ena možnost je še postavitev vmesne lege, ampak za 9m razpona bi potrebovali res močan profil ali pa dodatne stebre sredi garaže, tako da prihranek na dimenziji špirovcev najbrž ne bi odtehtal stroška dodatne lege.
#4
Če bi dal dodatno lego vmes bi jo lahko dal samo na 4 metre od stene saj imam tam steber, levo in desno so vrata in preklade. Če bi dal lego bi razkiral en podporni steber na sredini se pravi bi potem bilo 4,5 metra razpona na vsako stran.
Meni se že 22 cm zdi visok špirovec. Ne vem če sem že kje videl višjega. A je res 6 metrov že tako kritična razdalja iz vidika povesanja špirovcev?
#5
Nekaj slik za boljšo predstavo.
Obtežba snega je predvidena cca 150 kg/m2.
Če je tukaj gor kdo kaj statika bi prosil če se lahko poigra s številkami.
Sem gledal formule iz ene diplomske naloge pa ni tako enostavno :-)
Baje se da izračunati z programom Tower 6 ali 7.


Priložene datoteke
.jpg   IMAG0617.jpg (Velikost: 222,1 KB / Prenosi: 1582)
.jpg   IMAG0619.jpg (Velikost: 232,44 KB / Prenosi: 1580)
#6
Sem na gsm videl da imas modularce na ploh zložene?
Pa tudi če so na opecno preklado, se mi zdi tista preklada svoh za 3m razpona.
Zakaj pa na sredo garaze se enga stebra ne postavis in razpon 6m razpolovis.
Potem bodo pa spirovci 10/14
#7
Kako misliš to na ploh?
#8
Saj najbrz je tista montazna opecna preklada, na gsm sem se pa ustrašil da si jih kar na ploh polozil
#9
Preklada, seveda :-)
#10
Nikoli nebi dal take preklade na ta razpon. Tu paše betonska preklada z orng armaturo.

lp
#11
Izvedba je žal popolnoma neustrezna, res da gre za garažo ampak vseeno.
#12
Ni povezave med vertikalami ob steni ter zidom. Še posebej če boš z neko obtežbo obremenil te vertikale bodo ob večjem sunku poletele ven. Prav tako se lahko to zgodi z zidom. Stene bodo šle po svoje vertikale po svoje. Tudi venec ne bo kaj prida pomagal. V primeru podobnega potresa kot je bil v Italiji se bo tole podrlo kot hišica iz kart.
#13
Iz plošče, kjer so stebri pridejo železne šibke in prav tako pridejo v sam steber, katere bodo gledale ven iz stebra, tako da bodo spojene z vencem. V bistvu bo zaključeno kot celota ali ne?
#14
Nope ker dimenzioniranje za skeletno ab konstrukcijo je drugačno kot za povezano zidovje kar potencialno omogoča izvedba s potresniki v kolikor je pravilno izvedena. In v kolikor ni ustrezne povezave med zidovi in potresniki potem to ni to. Na zunanjih stebrih je zadeva izvedena potencialno pravilno na notranjih in pa na vmesnem direktno pri vhodu pa ne. In ko bo na to prišla še nosilna konstrukcija pri takšnih razponih bodo horizontalne sile imele veselje. Sicer pa, stalo bo dokler ne bo streslo.
#15
Zato pa bom raje spal v hiši. Tam je bolje narejeno :-)
Garaža je pa čista domača gradnja, oče tast in moja malemkost. Je plod znanja, ki sem ga pridobil pri gradnji hiše :-). Vem, da pri treh stebrih ni povezave z opečnim ceglom, ampak sem se sprijaznil s tem. Sedaj pa počasi pride na vrsto cimerman.
1 2
Iskanje po temi