Vsaka nula je ozemljena,če ne drugje pa v trafo postaji.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
V vseh distribucijskih transformatorskih postajah (TP) je brez izjeme nula direktno ozemljena. Upornost ozemljitve pa je odvisna od toka zemeljskega stika v srednjenapetostnem omrežju in dopustne napetosti dotika.
Kar se tiče povezav med priključno merilno omarico in el. razdelilnikom v objektu pa velja:
Od števca do el. razdelilnika so ne glede na sitem ozemljevanja (TN ali TT) pripeljani vodniki L1, L2, L3 in N oz. v primeru enofaznega priključka L in N. V sitemu TN (ne glede ali je TNC, TN-S ali TN-C-S) je po tipizaciji dopustna tudi ločena povezava PEN zbiralke (ali sponke) v priključno merilni omari z zbiralnico glavnega izenačevanja potencialov (GIP) v objektu, s samostojnim vodnikom rumeno-zelene barve.
V kolikor gre za TN sistem ozemljevanja, potem ni nobenega zadržka, da se valjanec ob distribucijskem dovodu ne poveže z valjancem objekta (ni pa nujno, če je za to povezavo potreben dodaten izkop). Predvsem tam, kjer je slaba specifična upornost zemlje, je to kar pametno.
Se pa res dogaja, da posamezni električarji na to niso povsem pozorni, oz. se obnašajo (neopravičeno in za svojo korist) ekonomično in napeljejo pač kabel, ki ga imajo na zalogi še od kakšnega drugega investitorja. Funkcionira pa seveda vse brez problema - dokler nekdo, ki prisega na predpise, ne "zasveti".
Povzetek:
- V kablu distribucijskega dovoda je vedno en vodnik rumeno zelene barve, ki je priključen na PEN sponko.
- izjema je , če je zračni dovod, kjer so vsi vodnik črne barve
- od števca do el. razdelilnika v stavbi se vedno napelje kabel brez rumeno zelenega vodnika (če pa je v kablu vseeno rumeno - zeleni vodnik, bi se moral ob priključko opremiti z modro bužirko) preseka min. 10 mm2, ne glede na dejansko priključno moč.
Vsekakor pa vsem priporočam, da takšnih inštalacij ne izvajajo sami, ampak jih oddajo kvalificiranim izvajalcem. Nič pa ni narobe, če (nemarne) izvajalce opozorijo na anomalije.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Samo še dodatna razlaga za laike:
GIP (glavno izenačevanje potencialov) ni isto kot PE zbiralka v hišnem (etažnem) električnem razdelilniku.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
casar
arbajter napisal/-a:
V merilni omari je na nulo priključena edinole ozemljitev direktno iz valjanca. V hišo (pa ne samo tvojo) gredo edinole štirje vodniki, L1, L2, L3 in N. Elektro niti ne dopušča priklopa na ozemljitev v svoji omari. Za potrebe FID varovanja moraš zagotoviti svojo ločeno ozemljitev.
mirator napisal/-a:
Od števca do el. razdelilnika so ne glede na sitem ozemljevanja (TN ali TT) pripeljani vodniki L1, L2, L3 in N oz. v primeru enofaznega priključka L in N.
Bo dovolj dvojni komentar ali prilimam še:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Prostor/Graditev/mop_nn_instalacije_TSG-N-002_2013_objava.pdf">http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov ... objava.pdf</a><!-- m -->
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Ali je dovoljeno PE vodnik v razdelilni omsrici, ki je v hiši priklopljen na GIP in ni priklopljen na lastno ozemljitev (ker je nimam), priklopiti na N vodnik, ki pride iz merilne omarice (pred FIDom)?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Obvezno.
(če pa imaš slućajno predpisan TT sistem ozemljevanja, potem pa si moraš narediti ozemljitev, nula pa mora biti ločena)
Objave: 53
Teme: 6
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Meni je elektro gorenjska zapovedal nakup 5x10mm2 kabel za dovod od merilne do razdelilne omarice v hiši. Rekli so, da lahko damo tudi 4x10mm2, vendar naj bi bila nula v tem primeru debelejša. Ce v razdelilni omarici pomerim upornost med modro ter rumenozeleno dobim vrednost 0. Torej sta vodnika že spojena v MO. Potemtakem ju v svoji omarici ne potrebujemo združevati, ampak samo povezemo modro na svojo zbiralko, rumenozeleno na svojo (povezano na valjanec)?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Imaš prav. Modri vodnik na N zbiralnico, rumeno zeleni na PE zbiralnico, ki jo obvezno povežeš s svojo ozemljitvijo. V tem primeru zbiralnic ni potrebno med sabo povezati, je pa obvezen FID.
Elektro Gorenjska je izjema in dopušča priklop 5 - žilnega kabla (L1, L2, L3 N in PE).
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
Modro na FID potem iz fida na zbiralko
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Tako, ja. Hvala za korekcijo.
Objave: 44
Teme: 11
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
0
Ok, prvošolsko vprašanje (res mi ni jasno) :
Če je nula vedno ozemljena (če ne prej pa v TP).. Zakaj potem ni ok nule brikati na vtičnici tako kot se je včasih delalo? Itak je nula ozemljena npr v TP tako da jo lahko brikamo na ozemljitveni kontakt vtičnice.. ?
Ali drugače vprašano: ali nula nima potenciala 0V proti zemlji? Se lahko zgodi da zaradi indukcije N do L zaradi dolžine vodnika na strani vtičnice dobi N nek potencial (lahko ga po isti logiki tu PE)? Je to razlog?
Objave: 437
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
1
Ni to razlog, nisi prebral ali pa nisi?
Ni možno uporabiti rcb zaščite, nula je obremenjena in podvržena morebitni prekinitvi, PE ni obremenjena in namenjena izključno zaščiti.
Mene pa zanima zakaj ti dvomiš da je bilo včasih boljš kot danes?
Res je pa da bi privarčeval nekaj € s takim pristopom, predvsem na kratki rok.