Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Kmalu se bo začela kurilna sezona. Zato spet kakšno vprašanje mogoče bolj Telmosa ali sassapota ki sta bolj profi. In sicer me zanima ali se ,da na notranji enoti mitsubishi fh nastaviti ,da med defrosti lavfa ventilator . Ker notri je ene 7 jumperjav pa v shemi samo za prvega piše čemu je namenjen. Bi sam mogoče poslav vprašanje na mitsubishi podporo pa mi pisanje v angleščini ne gre ravno najbolje.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
v googla napiši točen model in service manual.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Sm že pogledov nič ne piše. Piše samo za izklop avtomatskega vklopa po izpadu elektriike. Za ostalo tema.Edino če obstajajo še kakšna obširnejša servisna navodila.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Naprave višjega ranga in velikih moči imajo možnost odtaljevanja z ventilatorjem, če so za to ustrezni pogoji. Pri napravah za hišno uporabo ima to možnost menda samo top model Panasonica.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
V mislih sem imel ventilator v notranji enoti. Da bi hitreje naredil defrost.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ajaja... mislim, da ne bi bil nihče vesel da mu piha leden zrak sredi zime. Za ta namen lahko prigradiš akumulator, kjer shraniš energijo za defrost. Zopet mislim, da ima serijsko vgrajen akumulator toplotne energije edino top model Panasonica
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Od kje pa sicer običajne klime dobijo energijo za defroste?
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Iz električnega omrežja?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Mislim na tisti del, ki ga npr. ogrevalna TČ počrpa iz ogrevalne vode.
Pri klimi z ustavljenim notranjim ventilatorjem je tega bore malo oz. verjetno le od zmrzovanja notranje enote.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Aha, notranji del se podhladi do globokega minusa, da se lahko zunanji odtali.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Notranja enota zamrzne globoko v minus, si ne znam predstavljat, da bi takrat deloval ventilator tudi z najmanjšimi obrati ne.
Napravi si akumulator in ne razmišljaj več v napačno smer.
Ali nabavi klimo, ki non stop greje, tudi med defrosti :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ocena:
1
Kakšen akumolator imaš to v mislih
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Najenostavneje in najceneje je da vzameš manjši odslužen bojler 30L ga prerežeš na pol, v njega naviješ CU cev 0,2 - 0,3m2 zavariš nazaj, napolniš z vodo in dodaš manjšo raztezno posodo
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->