Med 100 in 150€, odvisno od lokacije.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Valjanec lahko mirno spojiš na armaturo temelja. Je pa močno priporočljivo, da je valjanec v pokončni legi, da pri betoniranju pod njem ne bo zračnih žepov. Valjanca okoli hiše zaradi tega ni potrebno dajati, razen če imaš namen kasneje na streho postaviti strelovod. V tem primeru pa vsekakor. Valjanec za elektro omaro mora biti svoj, spojen je pa tudi na skupni valjanec.
TN sistem pomeni, da je sistem varovanja pred električnim udarom izveden z ničenjem, kar pomeni, da se na ohišja električnih strojev in porabnikov priklopi ničelni potencial (vodnik). V primeru preboja fazne napetosti na ohišje pride do kratkega stika in posledičnega odklopa varovake.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Za merjenje ob izvedbi, torej preden se priključijo stvari in je ozemljitev še samostojna, je najlažja varianta meritev s pomožnim ozemljilom. To je lahko npr. javna razsvetljava, PEN vodnik od elektra če je dostopen, sosedova ozemljitev.... . Rezultat je sicer vsota obeh, zato ne bo točen, vendar če kot rezultat dobiš cifro npr 6 Ohmov, potem veš da je tvoja upornost zagotovo manjša od teh 6 ohmov. Zardi moten in zemeljskih tokov pa meritev vseeno ni tako enostavna, da bi to izvedel kar z nekaj inštrumenti, ki se najdejo v predalu.
LP,
Samojed
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Problem je v teh tokovih, da kot prvo ga ne moreš točno izmeriti. Izmeriš samo napetost med sondami, ker pa zanju ne veš upornosti si na začetku. Drug problem je frekvenca. Recimo da ima tok 50Hz, koliko točen je pa generator? Motnja ti lahko da ali prevelik ali premajhen rezultat.
Če že testiraš, stestiraj tako, da res dobiš dobro pomožno ozemljitev (npr sosedovo če ne drugega) in med obe priklopi navaden varilni aparat kot generator (izmenični seveda) ter enostavno pomeri tok in napetost na sponkah. Boš dobil dokaj dober približek.
LP,
Samojed
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
casar
spotaknil si se ob moj eno leto star post (malce poglej tudi datum). Izogib ostrim krivljenjem valjanca je bil mišljen na strehi. Z ostrim vogalom na valjancu pa sem imel v mislih valjanec zapognjen na r=2 cm ali manj. Sem na strehah srečal valjanec zapognjen kot v šraufštoku in potolčen z kladivom. Ravno tako sem že videl take od strele odbite lovilne vode, ko "majstori" kao zaradi estetike naredijo zavoj na "ek", v bistvu so pa naredili en k... . V zemlji se valjancu kaj takega skoraj ne more zgoditi že zaradi tega, ker je zemeljski valjanec preseka 100mm2 (25 x 4 mm) z razliko od lovilnega na strehi, ki je preseka 60mm2 (20 x 3 mm). Isti presek imajo tudi palični strelovodi (strelovodi z bakreno ali nerjavno žico, aluminijasta pa je za milimeter debelejša). Koliko ga je pod zemljo, a je to kilometer ali deset, me niti ne zanima.
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Bom kar tu vprašal:
Trenutno imam ozemljitev hiše spojeno z ozemljitvijo zunanje omarice, ki pa je spojena z ozemljitvijo soseda in ozemljitvijo štange. Tako je skupaj več kot 150m valjanca.
Ali bi bilo bolje da ozemljitev hiše odklopim od ostale ozemljitve?
lp
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Predpisi pravijo, da morata biti v TT sistemu ozemljevanja, obratovalna in zaščitna ozemljitev ločeni.
Ker omenjaš "štango", predpostavljam, da imaš TT sistem ozemljevanja.