Pozdravljeni mojstri,

na morju mam toplotno črpalko zrak voda Mitsubishi PUHZ-RP125YKA, ki se pozimi uporablja za gretje, poleti pa za hlajenje.

Cooling je nastavljen na 10C in deluje preko konvektorjev odlično. Moti me pa le število zagonov, tudi če hladim samo eno sobo se zagon zgodi vsakih 10 min cca in še to se črpalka zalaufa na polno (ventilatorji), po parih sekundah pa se umiri nekje na pol ali še manj hitrosti.

Torej ti vklopi so moteči, ker ponoči je najbolj glasna Smile

Kaj mi je storiti? Se lahko zagon naredi bolj mehak ? Al povečamo diferenco, da bo manj vklopov? Kako vse to narediti ? Al je pač tako kot je ?

lp.
#2
Zalogovnik je že pri gretju prekleto dobrodošel, pri hlajenju obvezen za dobro delovanje vsake TČ :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#3
Ja ze ze sam klima ne laufa glih nosnstop... Kvecjem ponoci... Pa se to ne celo noc... A ni zalogovnik mal overkill?
#4
Kot sem napisal! Zalogovnik je pri hlajenju preko konvektorjev obvezen za dobro delovanje katerekoli TČ na tem svetu
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
MrLonko, več kot boš imel vklopljenih konvektorjel, manj bo zagonov - daljši časi delovanja.
#6
Kaki zalogovnik neki. Omeji se najvišjo moč na 50%, pa se veliko bolje obnaša. 14kW ni malo.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!