No, da vidim, če kdo ve kako se preveri prenapetostno zaščito (multimeter)? Preverja se "baje" ohmsko upornost. Koliko , kaj , kako?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www4.slikomat.com/13/0714/y2y-57.jpg">http://www4.slikomat.com/13/0714/y2y-57.jpg</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Prenapetostna zaščita v primeru preboja (uničenja) odklopi s termično varovalko aktivni element. Tedaj se v okenčku prikaže rdeča "zastavica".
V tvojem primeru sta dva prenapetostna elementa in v primeru uničenja enega, deluje še vedno drugi.
Ko sta obe zastavici vklopljeni prenapetostna zaščita ne deluje več.
Z univerzalnim instrumentom nimaš kaj meriti......
Če že, bi moral imeti spreminjajoči vir napetosti z omejitvijo toka in nato bi moral meriti tok in napetost, da določiš prag proženja (ta pa je bistveno višji od nazivne napetosti 220/240V). Brez omejitve toka, bi prenapetostno zaščito uničil.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
najbrž je glavni element v tej škatlici [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")varsiunichr("46")si/catalogues/]varistor 275[/url], na katerem je 430V, če skozi njega teče 1mA. V domačih razmerah bi ga lahko preveril tako, da bi usmeril dve fazi (dobiš 564V DC) in omejil tok s preduporom.
Če pa je notri plinski odvodnik, pa to ne velja, ker mislim da ima "nazaj obrnjeno" karakteristiko, tako kot diac ali tlivka - pri določeni napetosti začne prevajati in prevaja dokler ne skuri varovalke ali samega sebe.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Ni nujno, da je napetostni prag bistveno višji. Odvisno od zahtev varovanja pred prenapetostjo. Mora pa biti višji od nazivne napetosti. Marsikaj je odvisno od klase odvodnikov (I, II ali III glede na napetostni prag) in zmogljivosti odvajanja prenapetosti (A,B,C in D). Drugo je pa že vse napisano.
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
No s kolegi smo se nekaj menili in prišlo je do te debate merjenja. In sicer se da zadevo izmeriti oz se meri neka upornost, da vidiš če je ok. Baje da kljub temu da prenapetostna zaščita kaže zeleno je lahko zaradi starosti fuč. Zato sem povprašal na forumu.