Živjo,

okoli hiše imam polno valjancev. Enedn je od telekoma, drugi gre iz nove hiše iz glavne omarice, tretji je iz nove prostostoječe elektroomarice,...

Okoli hiše imam položen valajnec približno 1m od hiše (ni strelovod), povezan z armaturo v temeljih.

Vprašanje? Lahko vse skupaj povežem z spojkami za spajanje valjancev, predvidevam da ja.
#2
Vse ozemljitve je potrebno med sabo povezati. Izjema je lahko samo valjanec od elektropriključka, če imaš TT sistem ozemljitve.
#3
Zaščite, si mislil verjetno.
#4
Nisem se veliko zmotil. Napisati bi moral TT tip sistema ozemljitve. Tako piše v sistemskih obratovalnih navodilih distributerja elektro-energetskega omrežja in sem preveril, tudi v standardu SIST HD 384.3 S2 v angleščini "Types of system earthing.
Jaz sem sicer do sedaj uporabljal izraz sistem napajanja inštalacije pa sem bil opozorjen, da je narobe.