Zdravo!

Pri priklopu pralnega stroja sem, potem ko mi je 2x vrglo ven varovalko (če je to s čim povezano), ugotovil, da mi iz pipe teče vroča voda. Tik nad tem je bojler. Prvih 10-20sek teče vroča voda, nato v bojlerju nekaj zašumi in nadalje teče mrzla voda kot je treba.

V čem je lahko problem?


In mimogrede - čemu je vrglo ven varovalko? Pralni stroj zazna preveliko temperaturo in sam naredi "stik"?

Andrej
#2
Kaže na pokvarjen povratni ventil pod bojlerjem. Kaj drugega mi ne pade na pamet.
#3
Lahko kako preverim, če zadeva funkcionira - ali kar direkt menjava?
#4
Ke gre za nizek denar, samo menjava...
#5
Odstrani gibljivo cev od varnostnega ventila,kateri je tudi nepovratni ventil in če voda teče iz bojlerja je ventil hin
#6
Specialist - bom preizkusil in javim. Hvala
#7
In zrihtal kaj ?
No Saj nasvet sem ti dal kam vprašat..... Zdaj ko sem pobrskal po netu pa je res par problemov kot tvoj z pokvarjenim varnostnim ventilom.....
Dobr da maš štručkote tle ki takoj vedo zakaj gre.... Wink
#8
Glede tople vode ne vem, verjetno je tako, kot so ti predhodniki svetovali. Da ti pa ven vrže varovalko, pa je možen vzrok, da imaš bojler in pralni stroj na isti varovalki in je pri hkratnem obratovanju bojlerja in pralnega stroja pač prevelik tok.
#9
Priznam, pozabil odgovoriti.

Glede elektrike - prešibka varovalka - urejeno.
Za vodo je pa kriv previsok tlak. To pa še urejamo. Hiša ima visoko lego in je dotok slab. Pomagamo si s črpalko, ki pa daje naprej preveč tlaka. Montaža ventila za regulacijo naj bi rešila težavo....
#10
Prešibka varovalka? hm!
Če si imel 10 A in jo zamenjal s 16 A, bo mogoče v redu, ker predvidevam, da so pač vodniki preseka 2,5 mm2. Če pa si zamenjal 16 A z 20 A, pa ne bo v redu.
#11
16A pa bi morala peljat oboje hkrati. A 20A pa ne bo ok zaradi 2,5 kabla?
#12
Napisal sem, da bo mogoče v redu. Talilna varovalka bo zdržala tudi 25 A, medtem ko inštalacijski odklopnik približno 20 A. Vprašanje pa je, kako ima položen kabel. Če je položen direktno pod ometom je zdržni tok 27 A, če pa je še v cevi pa samo 21 A (pišem za presek 2,5 mm2). Ne glede na zdržni tok kabla in pregorevanje (izklop) varovalke, se mu bodo po vsej verjetnosti pregrevali spoji v vtičnici, dozah in tudi el. razdelilniku.
Pravilna rešitev bi bila, da za bojler napelje svoj tokokrog, za pralni stroj pa svoj.