PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka on/off

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

tokrat sem v dilemi pred izbiro toplotne črpalke. Nekako sem se ogrel za on/of sistem toplotne črpalke zrak-voda ALPHA COMPAKT DUAL- LWD90A, ponudnika ekoenergija.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem dobaviteljem? Glede na to da je TČ napram ostalim ZELO draga (skoraj 10.000 eur), me zanima če ima smisel nabaviti tako toplotno črpalko. Skoraj identičem model prodajajo pri Termotehniki vendar se precej neodzivni in imam občutek da ne vedo kaj prodajajo. Ima sploh smisel dato toliko denarja za TČ? Pri Ekoenergiji mi reklamirajo da z to črpalko nimam predpisanih letnih servisov zaradi hladilnega sredstva (propan)...da je oh in sploh mercedes med TČ, da porabi najmanj energije...skratka sami presežki

Še nekaj o hiši:
K+P+M, skupna površina 240m2, ogrevalna površina 180m2, klasična gradnja, troslojna okna, na podstrešju klasična izolacija 30cm, 15cm fasade...

Lepo prosim za kakšen nasvet...vem da bo vsak navijal za svojo ampak ponudnikov je res ratalo preveč. So "split" TČ res tako slabše od komapktnih?...

Prosim malo poglejte priponko...je to res vse res ali le lepo spisan tekst?

HVALA!

LP


Priložene datoteke
.jpg   1mail LWD-PROPAN R290 ARGUMENTI ZA NAKUP_1 copy copy.jpg (Velikost: 230,81 KB / Prenosi: 1505)
.jpg   1DOBRO JE VEDETI-kako vas zavajajo ponudniki.jpg (Velikost: 150,1 KB / Prenosi: 1506)
.jpg   DOBRO JE VEDETI-kako vas zavajajo ponudniki.jpg (Velikost: 206,58 KB / Prenosi: 1505)
#2
Razlika iz tvojega vidika je, da pri kompaktnih enotah tveganje za primer izpada elektrike, eventuelnega zamrzovanja povezave in izmenjevalca prevzameš ti, pri splitih pa tveganje za netesnost plinske povezave prevzame monter.

Iz tega naslova imajo proizvajalci rajši kompaktne enote (kvaliteta ni odvisna od monterja). Včasih je bilo na trgu precej več izvedenk tudi on/off v split varianti. Sedaj, ko je važna samo še cena, gredo pa te počasi v muzeje.

Se pa dobi še kakšna takšna top split zadeva:

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ochsnerunichr("46")com/de-ch/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/ochsner-air-414-c-eagle/[/url]
#3
Ja na element zmrzovanja racunam. Sicer mi zagotavljajo vsi da je to nemogoce pri tej tč, poleg tega pa bom imel zunanjo enoto pritrjeno direktno na hiso in mislim da je nemogoce da zmrzne.

Sent from my SM-G925F using Tapatalk
#4
Če je res nemogoče, naj ti pa še v tem primeru da garancijo.
#5
perko84 Napisal:Ja na element zmrzovanja racunam. Sicer mi zagotavljajo vsi da je to nemogoce pri tej tč, poleg tega pa bom imel zunanjo enoto pritrjeno direktno na hiso in mislim da je nemogoce da zmrzne.

Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Komot zmrzne. Jaz imam monoblok Vaillanta 20cm stran ob fasadi. Pozimi sem imel 1-2 dni izklopljeno, pa je šla temperatura vode v zunanji kišti hitro proti 0°C. Ampak Vaillant ima antifriz ogrevalni krog in ni problema.
Odgovor na osnovno vprašanje - ne ni toliko boljša, da bi se ti splačalo dati 2x več €. Glede izkoristka verjetno sploh ni nič boljša. Za 2x večjo ceno bi moral dobiti vsaj 10-15 let garancije na komplet postroj, da bi se morebiti splača razmišljati o tem.
#6
perko84... najboljša TČ, je najboljša samo če je optimalna izbira za tvoj objekt, način ogrevanja, lokacijo, izolacijo, lokacijo zunanje enote...
TČ se nikoli ne izbira na pamet, ampak se vedno upošteva vse zgoraj našteto.
Naprava, ki je optimalna izbira za tvojega prijatelja, je lahko slaba izbira v tvojem primeru :wink:
Zelo malo lokacij, hiš, ogrevalnih sistemov in želj je enakih...
Alpha Inotech je drugače zelo dobra naprava... ali je optimalna izbira zate za tvojo lokacijo in želje je pa že druga zgodba
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
Zdravo,
se povsem strinjam s sassapo-m in lahko dodam samo, vse preveč ljudi izbira toplotne črpalke po tem kaj je vzel njegov prijatel... boš skočil v reko samo zato, ker je to prijatelj naredil?
Lokacija, izolacija, ogrevalni sistem ipd. so temeljni podatki, ki so potrebni pri optimalni izbiri ogrevalne naprave - ne samo toplotnih črpalk. Marsikatera on/off enota je kvalitetnejša, vendar je pomembno tudi, na kakšnem principu sistem deluje (ima zalogovnik, preklaplja za sanitarno vodo, ...) , vsekakor pa AlphaInotech ni slaba toplotna črpalka.
Mogoče si lahko tudi razširiš obzorja z nekaj manj poznanimi znamkami pri nas, so pa zato bolj znane in priznane v skandinaviji (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varme.si/nasvet/toplotne-crpalke-mecaterm-za-radiatorje-ali-talno-ogrevanje/">http://www.varme.si/nasvet/toplotne-crp ... ogrevanje/</a><!-- m -->)
lp,
R.
Iskanje po temi