Pozdravljeni,

prosil bi za argumente katero vzeti. Potrebuje se:
-2 ločena ogrevalna kroga
-1 krog talno gretje 230m2 novogradnje (3slojna okna, 30cm izolacije mansarda, 15cm fasada)

-2 krog radiatorsko ogrevanje 120m2 (2-slojna okna, 8 cm izolacije). Ogrevalo se bo cca 20 dni na leto, preostali čas samo dogrevanje, da ne pride do zmrzali

-cca 300l bojler za sanitrano vodo
-Lokacija štajerska na sončni legi

Se mogoča priporoča kakšna druga?
#2
Kakršnikoli argument za/proti, izkušnje, svetovanje?
#3
Imam FWS in lahko samo to, da krmiljenje omogoca 2 ogrevalna kroga. Prakticnih izkusenj glede tega pa nimam...
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#4
Lahko ti povem mojo izkušnjo.
Hiša, pritličje in 1.nadstropje: radiatorsko ogrevanje (en vod)
Mansarda: talno ogrevanje (en vod).
Stalno temp. za oba voda 22,0stopinj.
Bojler za sanitarno vodo: 280L.
To je bila moja prva zima in lahko rečem, da sploh nisem vedel, da obstaja (glede segrevanja).
Hiša: 3x cca. 95kv.m. (pritlićje ogrevam cca. polovico), energetsko obnovljena (3slojna okna, 16cm fasada, podstrešje 30cm volne).

Poraba je bila največja v januarju (el. celo gospodinjstvo: dve družini=130€)
Če te zanima še kaj pa vprašaj.
#5
Imaš fujitsu ali zubadan?

Ali je možno prikopiti sončne kolektorje za ogrevanje sanitarne vode?
#6
Djpiky: ja, na Siemensa od FWS lahko priklopis tud kolektorje (imam), dela super.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#7
Sploh ni problem, da bi z eno ali drugo ogreval hišo.....
ampak ne tako, kot si ti zamišljaš.....
Da boš na 14 dni ali več s TČ za vikend ogrel hišo iz 5 stopinj (ogrevanje proti zmrzali) na udobnih >22 stopinj in še to 3/4 hiše na talnem, pa mislim da lahko pozabiš .....
#8
Napačno predstavo si dobil.

To sta dva ločena objekta, ki se držita skupaj in imata skupno kotlovnico.
Prvi objekt je novogradnja (stanovanjski del), ki bo ogrevan preko talnega gretja skozi celotno zimo. (200m2)
Drugi objekt je večnamenska soba v kateri ni stanovanjskih prostorov, uporablja pa se redko (ogrevanje potrebno cca 20 dni na zimo). V vmesnem času je potrebno samo temparirati, da je v prostoru okoli 8 stopinj. (100m2)

Jaz si nekako takole to predstvljam. Prvi krog (talno gretje) + prvi termostat je povsem ločeno od drugega kroga. Drugi krog (radiatorji) + drugi termostat, ogreva objekt na cca 10stopinj, teden pred uporabo sobe se na termostatu poveča iz 10 na 20 stopinj. Zadeva se v tednu zagreje. Se motim? Tako mi je bilo predstavljeno iz pooblaščenega podjetja za montažo Fujitsu TČ.

Poleg tega je v kotlovnici že peč na olje (ogrevanje do sedaj za drugi objekt), tako da če se izkaže, da zadeva ne funkcionira je še zmeraj backup.

Bojler za sanitarno vodo je 300l zvezan na oba objekta.
#9
Ti kar računaj na tisti backup, ker brez njega ne bo šlo
#10
Zubadan in fujitsu high power sta črpalki z "vbrizgom" in primerni bolj za radiatorje, kot za talno.

Morda bi bila računica v prid nizkotemperaturni črpalki, sploh če bi temperatura dvižnega voda v talnem ogrevanju zadostovala tudi radiatorjem za temperiranje tistega dela stavbe. Tistih 20 dni pa pač preklopiš na kurilca. Tako bi se izognil "kompliciranju" z dvotemperaturnim režimom, ki ni blagodejen za izkoristek TČ.

P.S. Takšno je moje amatersko razmišljanje, naj strokovnjaki dorečejo...
#11
Imam FWS11.
Tudi sam sem imel v planu kolektorje vendar sem to že po pol leta opustil. TC za sanitarno vodo porabi tako malo, da ni računice, da bi se stroški, nastali pri nakupu in montaži kolektorjev kdaj povrnili.


djpiky Napisal:Imaš fujitsu ali zubadan?

Ali je možno prikopiti sončne kolektorje za ogrevanje sanitarne vode?
#12
Figo: koliko ti TC mesecno porabi za gretje SV?
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#13
Poldee, nimam pojma, ker še nimam ločenega števca. Jaz sem šele včeraj izklopil ogrevanje hiše Smile
Poraba celotnega gospodinjstva je bila za maj 480kwh. Torej v juniju pričakujem še manjšo.
#14
Aha. Sklepam, da si zadovoljen s TC? Smile
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#15
Poldee Napisal:Figo: koliko ti TC mesecno porabi za gretje SV?
sem ti že jaz pisal: med 8 in 12€ pri mojem "slabem" bojlerju grejem pa non-stop oz. bi rekli po potrebi - ko pade T v bojlerju na 37° ga pogreje na 43° za to porabi v optimalnih pogojih (če ni odjema) 28-32 minut, poraba pa je 1.01-1.15 kwh ....meril sem pa tako (nekajkrat) da sem celo bajto vrgel za čas gretja SV dol z varovalk in pustil samo TČ ter odčital na zunanjem števcu....
- torej cca 100 kwh mesec...

PS. 15.6 bo tri leta odkar imam TČ. - popišem komplet porabo bajte za 36 mesecev, pa objavim v "debati"