#16
ziga07,
bi se spodobilo, da napišeš, kje hudiča pa si skrit, da imaš tako slab signal??

Hodoš :? ..........................ali.........................Izola :wink: ?
Lep pozdrav
#17
Glede prvega sporočila te teme - Žerjavar je potem svetoval:

- Predlagam stropnike 10 x 14 cm na razmaku do 50 cm (sredina). Na njih je lahko OSB plošča 12 mm, kot končno uporabna tla.
- Pritrjevanje: Na zid privijačiš profil - raznokraki kotnik 65 x 130 x 10. Vijaki skozi zid M12, na kotniku čim višje (sredina 20 mm od roba), spodnji rob kotnika mora biti naslonjen na zid (preklado). Razmak vijakov do 100 cm, od zadnjega vijaka do zadnjega stropnika max 25 cm. Pri prekladi nad vrati daj vijaka simetrično glede na sredino vrat (preklade), bo preklada manj obremejena.



Zdaj prosim še za nasvet glede pritrjevanja v betonsko preklado.
Preklada je visoka 20cm (debela tudi 20), v spodnji coni 2xfi10, v zgornji 2xfi8.

Zanima me, kje lahko najnižje zvrtam luknje za vijačenje profila. Je to lahko tik nad spodnjo cono ali moram višje?

Če bi to prišlo previsoko, bi najbrž lahko povečal daljšo stranico profila, vendar je to že precej hud profil (pri Mibri še našel 160x80x10, potem tudi debelina zrase na 12 ...).

Lahko namesto tega razširim profil 130x65 in sicer navarim podaljške iz ploščatega železa (širina 5cm)? Vijaki v zid bi torej šli skozi to ploščato železo, na katero bi bil spodaj privarjen profil.

Je morda kaj smisla tudi v tanjšanju profila in da ob tramovih dodatno navarim 'hipotenuze' iz ploščatega železa?

Morda je bolj enostavno, da bi se izognil pritrjevanju v preklado, a bi moral premostiti 120cm - ti si v svojem predlogu napisal, da je max razmik med vijaki 100cm.
Bi moral pojačati kotnik ali vijake ali oboje?

Prilagam hitro skico.

Hvala.


Priložene datoteke
.png   skice.png (Velikost: 14,06 KB / Prenosi: 1037)
#18
Citat:Zdaj prosim še za nasvet glede pritrjevanja v betonsko preklado.
Po skici vidim, da je spodnji rob stropnikov (nosilcev podesta) nižje, kot spodnji rob preklade nad odprtino. Koliko nižje?
Nimam časa - sem v penziji!
#19
nižje je za 8cm
#20
Predlog: Siderni vijak v sredino preklade (po višini). Nad prehodom za vsak siderni vijak dodaj vertikalno profil L65 x 65 x 7 dolžine 200, ki ga ustrezno izrežeš, da bo segel (varjeno) do spodnjega kraka raznokrakega kotnika.

Obstojajo pločevinaste konzole za pritrjevanje stropnikov na zid, se izogneš kovinskemu profilu pa vsej širini podesta. Za prehod pod preklado bi jih moral izdelati ustrezno višje.
Nimam časa - sem v penziji!
#21
Hvala.

"Za prehod pod preklado bi jih moral izdelati ustrezno višje."

To misliš, da bi naredil višje konzole ali da bi jih višje pritrdil (in s tem cel podest)?

Bolj mi je sicer všeč profil, ker zanj rabim zvrtat 4 luknje, pri konzolah pa najbrž 4x4 in bom zadel več stremen.