PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Temeljna plošča - so to napake?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Včeraj smo zalili temeljno ploščo debeline 25 cm. Ko sva jo začela zalivati, sva opazila, da gre v en kot malce več vode. Ob zalivanju danes sva opazila, da plošča ni v vaservagi (v dveh kotih malce manjka, v enem pa je malce več). Največja razlika je v enem kotu - za kak dober centimeter (vidiva po tem kje so zabiti žeblji na lesenem opažu).
Ali je to ok? Kako to, da plošča ni čisto v vaservagi vpliva na objekt?

In pa še, danes sva tudi opazila, da se po praktično celi plošči pozna kje so mreže spodaj. Ko se je plata zalila je bila površina čisto ravna. Ampak tekom sušenja se je to očitno spremenilo. Ne izgleda, kot da bi bilo železo tik pod površjem betona, je globlje, a se vidi kje so tiste luknje vmes - ti prostori so malce nakazani.
Je to ok? Ndzorni zalite plošče sicer še ni videl.
#2
verčiverči,
za primer montažne hiše, je v zahtevi ponudnika hiše zapisano, kakšne so dopustne tolerance za izdelavo AB temeljna plavajoče plošče.( horizontalnost +/-; diagonale +/-; natančnost prebojev ,...)

Glede izrazitih neravnin betona / MA: predvidevam, da ste imeli nekoliko preredek beton. To se običajno (vedno) izkaže pri ploščah, ponekob bolj, ponekod manj; posledica izparevanja vode (eksotermična reakcija) v betonski mešanici.

Generalno : je O.K..
Lep pozdrav
#3
Hiša bo res montažna - podkleten leseni objekt. Za sam montažni del naju še toliko ne skrbi (še vedno imamo 15 cm debelo zgornjo plato, ki pa res mora bit v vaservago - tako da bodo imeli popravni izpit). Skrbi pa naju kako to vpliva na stabilnost podkletenega dela - jo lahko zmanjša?? Ali sploh vpliva?

Težko razložim kako izgledajo te "neravnine". V bistvu se vidijo zelo grobi obrisi armature - mrež. Kot da bi bile mreže kak cm preplitvo. Potem to ni vzrok za paniko?

In pa še nekaj - po površini plošče je belkasti prah. A je le-ta pokazatelj, da je bil beton redčen???

No, sva pa ploščo tako obilno zalivala, da praktično ni nobene razpoke... Vsaj nekaj... Ali je lahko tudi to znak redkejšega betona? (Ker je bil beton bolj razredčen, je manj vezal nase in je manj pokal?)

Midva sva kar malce razočarana... In skeptična, če naju hoče še zidar okol malce prinesti...
#4
Dodajam še sliko obrisev armature (spodnji del sem odrezala, zato izgleda tako čudno) - za lažjo predstavo.
Torej beton je bil preredek, ampak ni vzroka za paniko?


Priložene datoteke
.jpg   plošča mreže.jpg (Velikost: 57,35 KB / Prenosi: 2589)
#5
verčiverči,
bo v redu.
Prah: sem napisal, da je kemijska reakcija v sami mešanici; ko beton vgrajuješ ga vibriraš; med vibriranjem se zgošćuje; zaradi vibracij teža agregata in cementa pada na dno --> vodo izpodrine na vrh; to je dejansko cementno mleko - ko se posuši je prah; to vidiš in lahko z roko malce popraskaš.
Nisem napisal, da je bil beton redčen, lahko pa da je bil (nisem bil zraven), saj verjetno niste izvedli kontrolo s "stožcem".

Generalno : je v redu.
Lep pozdrav
#6
Kako pa izgleda kontrola s stožcem? Toliko, da veva za zgornjo ploščo. Jo bova tam pokontrolirala, če že spodnje nisva.
V bistvu je tako bilo. Ko sva midva prišla domov je bilo že vse zalito. Ob vlivanju so bili starši poleg, sproti se redčilo ni. Je pa možno, da so redčili že v betonarni?

Če želiš dati beton v analizo, kaj moraš storiti? (Predvsem mogoče, da se to bolj samo reče, ne pa tudi nujno naredi - da te ti zidarji sploh malo bolj resno jemljejo)
#7
Glede na to, da boste na tole ploščo pozidali še eno etažo in nato šele pride montažni objekt, ni problema.
A tega ne ponoviti na zgornji plati, kamor bo montiran montažni del. Ne vem čigav bo ta del, a vsi proizvajalci imajo svoje precej ozke tolerance ravno na 'vaservago'!
Montaža se na neravni plošči močno zavleče, ker je treba vse stene različno podlagati, pa še potem je komaj kdaj v redu.
Na idealno ravni plati stvari ponavadi kar padejo skupaj.
#8
:lol: :lol: :lol:


Citat:Na idealno ravni plati stvari ponavadi kar padejo skupaj.

No, to bi pa resnično rad enkrat videl! Ker še nisem! Res ne.

Idealno ravne in u 1/100mm u vago plate ni naredil še nihče - razen v CAD-u. :mrgreen:
#9
Bi moral videti pri nas. pa ni potrebno 1/100mm . 1mm zadostuje.
Je pa izvedljivo le, če je nekdo, ki obvlada teodolit skoraj ves čas prisoten. In dovolj glasen.
#10
No, potem ni tako hudo :-) Ste me kar malce potolažili :-) Pri zgornji plati bova bolj zahtevna!

Še nekaj me zanima. Hm, klet bo vkopana na dveh straneh - nismo še v fazi izvedbe drenaže, je pa izvajalec predlagal, da se drenaža izvede samo na dveh zasipanih stranicah. Na ostalih dveh stranicah pa ne (temeljna plata sicer stoji na utrjeni tamponski posteljici iz lomljenca).
Kako imate vi narejeo? Na vseh stranicah hiše?
#11
kaj pa nadzorni , a samo podpiše in kasira ? :wink:
#12
Nadzornega te zadeve niti ne zanimajo Undecided
#13
Vse je v redu.Prej preveč v redu, kot premalo v redu.
#14
Ampak kaj pa potem sploh počne tvoj nadzorni, razen da je cifra na pogodbi in kasira?
#15
Izvajalec je rekel, da je dogovorjeno, da bo naslednjič prišel šele ko bo vsa armatura za zgornjo plato pred zalitjem. Tako da bo nadzorni na objektu s tem obiskom vred 3-x (prvič je bil po izkopu, drugič pri armaturi tem.plate, tretjič bo pri armaturi zg.plate). Tudi recimo hidroizolacija tako ne veva, če je čisto ok izvedena. Mogla bo biti, ker bo danes že zazidana...
1 2
Iskanje po temi