Skoraj zagotovo boš s to izbiro imel probleme z glavno varovalko. Če ti gre za ugodno ceno bi na tvojem mestu pogledal za Hotjet one 8kw, preko 13A ne bo šla :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
V zgornji tabeli poglej capaciteto :oops: in slab COP -kateri prinese povrh vsega višje ampere :twisted:
Prav tako s 8kW PUHZ (najbrž tudi z 8kW Hotjet) v mrazu več kot 6,5kW kapacitete na radiatorjih (W50 ali več) ne boš dobil, pri tem bo šlo iz vtičnice cca 20A.
Nasprotno z DHT 11 pa kar cca 8 do 11kW capacitete gretja pri samo 16A iz vtičnice :
16 230 3.680 2,2 8.096
16 230 3.680 3,0 11.040
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Hotjet 8kW že pri A-7/W45: max.capaciteta 5,7kW :oops: -ne verjamem, da ti to zadostuje? Pri -15 bo še večji problem.
*16A ta sicer res ne preseže, kot pravi saasapo
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=18541&mode=view">download/file.php?id=18541&mode=view</a><!-- l -->
Za bivalentno ogrevanje pa bi bila taman prava.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Z omejitvijo 16A tudi z HT ne boš dobil ven več kot 6,5Kw. Problem pa bo jemat konstantno 16A. Za preostalo uporabo ostane 9A kar je premalo za resen gospodinski aparat, Kakor hitro se bo vklopil večji uporabnik pa četudi po pomoti bo sledilo.....
Klasičnim TČ z mrazom električni odvzem ne naraste. Navadno je obratno odvzem pade.
Z 25A varovalko bi lahko TČ delovala samo v bivalentnem paralelnem delovanju. TČ + olje. TČ pa ne sme jemat čez dan več kot 3kw elektrike. Ostalo mora prevzet dodaten vir. V takšnem načinu deloavnja izhodna temperatura ni problem!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
S HT-jem tisti, ki očitno nimate izkušenj z njimi raje ne komentirajte. HT Daikin Altherma enofazna omejena na 70 ali pa celo 60% moč nikoli nima problemov z enofaznim priklopom tako kot ostale 7,5 kW izvedenke za doseganje 60°C . Primerjava preprosto ni možna!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
@homer
Po številkah ki so jih navajali predhodniki.
Električna moč pri 16A je 3,8Kw. COP je bil naveden cca 1,7 pomeni ogrevalno moč cca 6,5KW. Moč pa je dejansko še manjša ko se odšteje še cos fi. Kot vidiš ne rabim bit zato šlogerca in ni potrebna višja matematika. Če me spomin ne vara ti zelo redko utemeljuješ, rad pa ........
@telmos takšna so dejstva, ne branim ti je instalirat saj ji boš v tem primeru ti dal garancijo, da bo delovalo. Jaz si tega ne upam z nobeno napravo, ki bi jemala tok 16A in imela zraven priključeno gospodinstvo z glavno varovalko 25A.
Sicer pa podoben problem je že imel nek uporabnik na tem forumu, če ga kdo želi se ga naj loti.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Le kje si našel COP 1,7 na HT?
-20 zunanje temperature in 80 ogrevalne?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Merlin1 Napisal:@homer
Po številkah ki so jih navajali predhodniki.
Električna moč pri 16A je 3,8Kw. COP je bil naveden cca 1,7 pomeni ogrevalno moč cca 6,5KW. Moč pa je dejansko še manjša ko se odšteje še cos fi. Kot vidiš ne rabim bit zato šlogerca in ni potrebna višja matematika. Če me spomin ne vara ti zelo redko utemeljuješ, rad pa ........
@telmos takšna so dejstva, ne branim ti je instalirat saj ji boš v tem primeru ti dal garancijo, da bo delovalo. Jaz si tega ne upam z nobeno napravo, ki bi jemala tok 16A in imela zraven priključeno gospodinstvo z glavno varovalko 25A.
Sicer pa podoben problem je že imel nek uporabnik na tem forumu, če ga kdo želi se ga naj loti.
Takih imam na terenu instaliranih kar nekaj zato vem, kaj pišem! Za vsako dam garancijo in vse napake odpravim sam. Zato vam ni potrebno biti preveč pameten.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Ti prav veš, kaka so priporočila. Prvo preberi vse zakaj gre, potem se zamisli, kaj pišeš in nato igraj sarkazem, če te je volja.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Brez bivalence na slabo izolirani hiši z radiatorskim gretjem na eni fazi ne gre, pa gruntali po dolgem in počez
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Z DHT lahko gre na eni fazi tudi brez bivalence, če pri -20 rabi pod 10kW.
Če smo blizu meje in je slučajno še kaki kamin pri hiši, ne bi škodilo, čeprav hude zime (-10 do -15 ali -20) so samo vsakih nekaj let.
Pri -7 do -20 in hkratni cca W50 do W60 je razlika v COP-ih med DHT in eno-plinskimi zelo velika. V delni moči v primerjavi z 8kW eno-plinsko pa logično še toliko večja.
DHT zagotavlja kapaciteto cca 10kW tudi v extremnih inštalacijah(majhni radiatorji+slaba izolacija) pri W60 do W80 vse do -20°C, s COP-i med 2,6(A+2/W60) in 1,7(A-20/W80) -upoštevaje defroste.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ko boš pomeril tok boš vedel, da pišeš zato, da nekaj napišeš.
KW so premosorazmerni s tokom samo pri uporovnem porabniku! Nekateri inverterji zelo dobro obvladajo požiranje amperov. Verjetno je ravno ta, ki je Bernikmu ljuba, med rekorderji
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Praktično izkušnjo imam res samo s 3-fazno DHT in res merim samo moč porabe.
Večinoma mi v zimi vleče med 1,2kW in cca 3,7kW
le izjemoma preko cca 4,5kW -letošnjo zimo najbrž nikoli, pa imam 14kW DHT različico.