Na sistemu ogrevanja imam ekspanzijsko posodo na kateri piše 50/1.5. Po merah sodeč je 50 literska. Posoda je tam od takrat ko smo kurili še na drva (sedaj ne več). To posodo bi rad zamenjal, ker je spustila. A se da na pamet povedat kakšne karakteristike naj posoda ima. Občutek imam, da je malo prevelika.
#2
Za izračun potrebne velikosti raztezne posode, so potrebni podatki: skupni volumen vode sistema, max predvidena temperatura vode, dejanska višina sistema (od raztezne do najvišje točke vode) in pritisk tlačnega varnostnega ventila.