Pri montaži klime se je ugotovilo, da je cev od notranje do zunanje enote (bakrena) nekje poškodovana, Monter je to ugotovil pri vakumiranju. Zanima me ali obstaja kakšen način, ki bi pokazal kje je cev poškodovana. Sam bom najprej pogledal na strehi ko je krovec te cevi "oblekel" v pločevino in je velika možnost, da jih je poškodoval. Ne bi rad štemal v objektu, a če ne bo druge bo to zadnja možnost. Razen predrte zaščite (bel ovoj) okrog cevi obstaja še kakšna druga varianta za ugotovitev poškodbe?
Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
Ocena:
0
Cev z ene strani zatesniš na drugi strani vpihavaš zrak in poslušaš kje spušča.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Mački imajo kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=mPYBCJhW6gA">https://www.youtube.com/watch?v=mPYBCJhW6gA</a><!-- m -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Da ne bi res vpihoval zraka !!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Za te stvari se ne spušča hladiva v sistem ampak naredi test z dušikom. Pod tlakom bo sigurno slišat kje je napaka.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
Ocena:
0
Zrak, ki ga vdihavamo vsebuje približno 78% dušika, več kot 20% kisika, nekaj manj kot 1% žlahtnih plinov (od teh največ argona, sledijo pa neon, helij in kripton), malo ogljikovega dioksida ter vodne pare.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
In kup drobne svinjarije, zelo zdrave za kompresor...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Vlaga je pa smrt za sistem
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Laso ne nakladaj neumnosti. To se z zrakom, ki je tudi vlažen ne dela.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Res se to naj nebi delalo. Dejstvo pa je, da so cevi stare in onesnažene in se bistveno stanje v njih nebo spremenilo z testom z komprimiranim zrakom.
Pravilno pa bi bilo zamenjat cevi.
Objave: 286
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Bi rad videl kakšen kompresor bi pripeljali na objekt da bi sfurali v cevi kakšnih 50 Barov ??
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Vendar, če je cev mehansko poškodovana bo puščala že bistveno prej :wink: .
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Kaj vse bi napravila dvojica samo, da nima telmos prav. Če si serviser merlin, potem je ja samoumevno, da imaš tudi dušik s seboj.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Kako občutljive pa so bakrene cevi za TČ in klimo? Npr. v primerjavi z alumplast cevmi.
Ali hoja po izolirani cevi za TČ ali klimo takšno cev lahko poškoduje ali pa je za poškodbo potreben kakšen konkretnejši udarec npr. padec česa težkega kot kladivo na cev?