7.4.2016 ob 12:17
še ena COPstč=COPtč/(1+poraba stč)
ne vem kam so šle enote:-)
ne vem kam so šle enote:-)
yan1234 Napisal:Tudi v primeru STČ je ogrevalna TČ razbremenjena.Ogrevalna TČ (OTČ) je s STČ res razbremenjena, da ne rabi delat v visokem T režimu -na talnem.
Ogrevalna TČ ne greje san.vode na 50C, ampak samo na 35C.
Dvig temper. naredi sanit.TČ.
Migaj Napisal:Ni pa OTČ razbremenjena količinsko po energiji, saj mora sproti nadoknadit tudi hladilni učinek STČ..Energijsko gledani je res, vendar je cop stč bistveni boljši zaradi večje temperature vstopnega zraka.
Migaj Napisal:mora OTČ zaradi hladilnega učinka STČ ogrevati objekt v višjem T režimuTo nikakor nevdrži. OTČ mora delat kvečjemu na višji miči in ne temperaturi. V prostoru kjer je STČ moraš imeti grelno telo (npr radiator) in nobenega hladilnega učinka ni.
-podobno, kot mora tudi samostojna OTČ zaradi prekinitev ogrevanja objekta, med ogrevanji TSV.
Migaj Napisal:OTČ je torej nabava STČ še bolj brez veze.
Domnevam, da je skupni SCOP OTČ+STČ znotraj ogrev.sezone lahko celo nižji, kot bi bil s samo z OTČ.
Povsem drugače pa je poleti.
Migaj Napisal:Poraba STČ je šteta enkrat :!:
yan1234 Napisal:Ravno zato se mi zdi, da nekaj ne štima z enačbo. :-)Yan, COP je količnik med pridobljeno toploto v prostor in porabljeno el.energijo.
Ker ne moremo več upoštaevati copa sanitarne tč, ampak samo energijo za dvig temperature.
Recimo da imamo idealni sistem. izolirano hišo in dve tč brez izgub. te se lahko naknadno doda, ponavadi 20%.
Predpostavimo, da nam toplotna črpalka z električno močjo 1kW črpa v prostor 3kW toplote. Cop=Q/W, sledi cop=3.
V prostoru imamo sanitarno tč, ki točno te 3kW topolotne energije prenaša na vodo z 1Kw kompresorjem.
Po moji logiki je enačba takšna. Cop za pripravo tople=Qstč/Wtč+Wstč sledi COP=3/1+1 3/2=1,5.
Ali znaš to izraziti z copi v enačbi?
ECP Napisal:Ker ne vidim smisla, da mi segreva 800L vode in ker proizvajalec predlaga drugačno shemo.Iz cenika od Kronoterma je videt da Wilo YONOS PICO 25/1-6 stane 145 brez DDV ob pretoku 2m3/h, tlak 0,3 bara, poraba 4-40w.
Bolj kot to me zanima, kakšen pretok sploh mora biti v talnem gretju, ter kakšen padec tlaka predstavlja 100m zanka cevi 16x2mm?
V dilemi sem, ali bo Pico Stratos 25 1/6 uspel premagati ta upor, ali bo potrebno vzeti Stratos 1/8 oziroma celo 1/10.
Kakšno vlogo ima tukaj tlačna višina? Če se ne motim, je ta pomembna pri odprtih sistemih, ne vem pa, kako se upošteva pri zaprtih?