Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Da bi se izognili nevšečnostim, ki so posledica prehitrih defrostov vsem lastnikom teh naprav na območjih z visoko relativno zračno vlago priporočam, da na zunanji enoti v sklopu stikal SW7 premaknejo stikalce št. 6 na ON. Tako se podaljša defrost in zmanjša moč na 80% ob tem dejanju, kar posledično manj obremenjuje zunanji uparjevalnik in prepreči poškodbe.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 233
Teme: 8
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
0
Lahko med delovanjem ali je treba naredit shutdown in/ali izklopit štrom.
Hvala za nasvet in lep dan.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Pri vsakem posegu v napravo se prepričajte, da le ta ni pod napetostjo :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Na zunanji plošči so skupine stikalc. Pri skrajno desni zgoraj piše SW7 in skrajno zgornje stikalce je št.6, ki se ga premakne na on. Normalno pa je, da se poprej prekine dovod elektrike na varovalkah, da se potem zadeva ponovno nastavi. Ni pa to samo podaljšanje ampak tudi zmanjšanje intenzitete defrosta.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Nobenemu v Sloveniji ne bo škodilo, če bo to nastavil na PUHZ HRP-jih in SHW-jih, ker jim ni prioriteta ultra hitri defrost z vsemi možnimi posledicami
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
Pohvalno , ni kaj !
Zanima me le ali se za ta ''problem''- info. ve le od 6.4. 2016 dalje ? Ali mogoče (če se ne motim od biksija ....) če ne že prej, pa se to ni izpostavilo (čeprav sem nekajkrat namigoval na to..., pa bil deležen napadov) ?!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Sam sem za to izvedel na zadnjem seminarju, ko sem hotel vedeti, kje je rešitev za ta pretiravanja in posledice. Sam nisem naiven in ravno vsak me ne more žejnega prepeljati preko vode. Do takrat pa tega nihče ni vedel in tudi danes 95 % serviserjev tega ne ve, ker je bilo vse opevano kot en velik plus injektorskih sistemov hitrih defrostov. To se obnese tam, kjer je relativne zračne vlage malo ali pa veliko nizkih temperatur. Slovenija je pa zelo neugodna zaradi povprečnih zimskih temperatur okrog 0 in visoke zračne vlažnosti.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
4
Ali se z tem prekine vbrizg? :?:
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
0
Telmos, kaj pa pri PUHZ-SW100YHA?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Ta nima vbrizga in nima problemov zaradi prehitrih defrostov.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Hvala za info, sem nastavil SW7-6 na on in še flash injection nastavil, da se vkopi pod -6 C (ker ga kot vidim na talnem itak ne rabim) - SW9-3,4 če se prav spomnim,.