Mogoče celo obstaja kje kakšen spletni kalkulator. Monterji bi sicer to morali znati izračunati, samo po mojih izkušnjah je večina to predavanje prespala So pa zelo dobro poslušali ekonomiko in računovodstvo
Ja, tako nekako... tista matematika jim gre odlično
Nekako sem prišel stvari do konca, da bo sistem tudi hidravlično uravnotežen. Zanima me še vaše mnenje glede obtočnih črpalk - Wilo Pico ali Grundfoss Alpha 2?
SloCop... Ja koliko pa imaš potem Dt!? Na takšno črpalko res skrajno skrajna meja 120m2, kdor seveda želi, da mu celoten sistem deluje kot mora. Najbolje je pa tako vsak razdelilec svoja črpalka. Je boljša rešitev (tišja, obratovalno cenejša) kot samo ena močnejša pumpa
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
@sassapo: skrajna meja 120m2 na črpalko? A to drži tak na splošno, ne glede, a je to črpalka z oznako 15-40 ali 32-80?
Za vsak razdelilec talnega svoja razdelilna grupa v kurilnici pa je zagotovo najdražja rešitev, to drži, brez dvoma...nabavno, če pa je potem obratovalno toliko ceneje, pa nimam pojma.
Dvižni vod je do max 32 stopinj, mislim da ga nisem še nikoli dal na več.
Je pa še nekaj res, kletni del, je odprt na minimum (21-22), zimski vrt se čez dan ko je sonček ugasne in deluje ogrevanje samo da se vzdržuje na 15stopinj.
Ostalo laufa 24/7. Kakšni točno so pretoki po posameznih vejah nimam pojma ker so lončki zamazani, imam nove za zamenjavo, samo ker stvar funkcionira ne vidim smisla ...
Tudi jaz imam na novo talno gretje. Greje se na plinsko peč in me zanima zakaj imam na dveh merilcih pretoka v omarici pretok samo do 0.5l/min, na ostalih pa od 1-1.5l/min?. Sistem je bil že večkrat prezračen in v njem ni nobenega zraka. Če ostale veje zaprem se pretok na obeh poveča na 1l/min, pri drugih pa tudi do 3l/min. Vsi ventili (merilci pretoka) so vizualno enako nastavljeni in spodnji ventili odprti do konca. Merilci pretoka so vizualno enaki, kot jih ima uporabnik danivu.
Temperatura na skupnem povratnem vodu, ko je zadeva segreta je za 1-2 stopinji manjsa od temperature, ki gre v sistem. Na otip v tleh ni opaziti, da bi bila tla kje hladnejša. Rad bi dosegel samo večji oz. enakomeren pretok v vseh vejah, da bi se zadeva enako hitro oz. hitreje segrela.
Potem pa začni z pripiranjem tiste veje, katere merilec kaže največji pretok. pri tem se bo v eni drugi veji povečal pretok, ki bo spet najvišji, pa spet tisto pripiraj. To delaj dokler ne bodo vsi pretoki približno enaki.
Kaj toplo imaš dovolj v vseh prostorih? Če je v katerem prostoru bolj toplo začni pripirati tiste veje, ki gredo v ta prostor.
Toplo imam sicer dovolj samo ni mi jasno zakaj taka težava samo na dveh vejah. Kot pravim npr. prve 3 veje imam 1.5l/min, 4 veja ima samo 0.5l/min, 5 in 6 pa ponovno 1.5l/min. A vse je enako nastavljen. Če pustim odprto samo 1. vejo in ostale zaprem je v njej 3l/min pretoka, če pa tako naredim za 4. vejo pa je v njej samo 1,5l/min pretoka.
To bom sprobal da jih priprem in probam s tem spraviti na 1l/min.
Dolžine cevi v posameznih vejah niso enake. Zato tudi pretoki niso!
Kot ti je bilo svetovano, veje z večjim pretokom pripri, tiste z manjšim pa odpri.
Vbistvu pa tudi t ni pomembno, saj na koncu pretoke natavljaš glede na potrebe po ogrevanju posamezne veje.
Če so ti prostori, ki jih posamezne veje ogrevajo ogreti na želeno temperaturo, potem ni nobenega razloga po spreminjanju pretokov.
Super, tega nisem vedel. Sicer ena veja je res krajša od ostalih, druga pa naj bi bila približno "enaka" od drugih ampak nič zato. Sedaj mi je jasno hotel sem zadevo razčistiti in se prepričati, da ni kaj narobe...
Torej, ena veja je bila mrtva (št. 3), ni bilo pretoka. Odzračil sem, pa ni bilo ne vode niti zraka iz ventilov.
Zaprl sem rdečo pripo skrajno levo zgoraj
Zaprl sem modro pipo skrajno desno spodaj
zaprl sem ventile št. 1, 2 in 4
priklopil sem zgoraj cev zgoraj (dovod z vodovoda) in spodaj (odovod v umivalnik)
Odprl sem tista dva rdeča ventila na desni strani. Voda je stekla in merilec pretoka na št. 3 se je spustil do skoraj 2 l/m in voda je stekla v umivalnik.
Zdaj pa je problem, ker tudi če zaprem ventil št. 3, ostane merilnik spodaj in skozi kaže pretok 2 l/m, ostali so ok.
Je pa to v kleti, tako, da sistem je ponavadi zaprt, odprem ga le 1-2 na zimo za nekaj časa, da vidim, če sistem funkcionira. Ogrevanje je bilo položeno 2010 in deluje b.p.
Bo treba menjat ventil ali kakšen drug problem?
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.