Pozdravljeni.

Danes sem hotel pomeriti napetost med fazo in zemljo. Multimeter sem po nesreči imel nastavljen na merjenje upornosti.
Ugotovil sem, da sem naredil direktni stik med fazo in zemljo. FID je takoj izklopilo. Sedaj me zanima (ker nisem jaki mojster) ali sem kaj "pokvaril" na inštalaciji, nevem preobremenil FID ali ozemljitev objekta? Na FIDu sicer piše nekih 30000A, kaj je to - koliko zdrži kratkostičnega toka? FID je 0,03 A, A tip.

Prosim za odgovor. Hvala lepa za odgovore že v naprej.
#2
Zgodilo se je le tisto, kar se je moralo zgoditi. Z napačno nastavljenim instrumentom, si ustvaril okvarni tok na Fid stikalu, katero je nato izvedlo to, kar mora - izklop. Instalacija zaradi tega ni okrnjena kar pa ne morem trditi za merilni instrument. Zelo verjetno da na tistem področju merjenja ne bo več (pravilno) deloval.
#3
Kaj pa FID tudi ne more kaj "fasati", da nebi pravilno več izklapjal po taki preobremenitvi?
#4
FID je ravno namenjen temu, da preprečuje takšne in podobne podvige in je namenjen večkratni uporabi :-)

Če pa ne verjameš pa lahko poskusiš z nekim enostavnim omskim bremenom med fazo in zemljo - bi moralo vržt ven. Npr. 60W žarnica ti bo potegnila 60W/230V = 260mA toka. Če je tvoj FID 30mA, bi ga že moralo zabrisat ven. Pa naj še arbajter pove, če se motim.
#5
Fid iue zato tam da odreagira v takih primerih. Vrže ven (napasko poznaš), vlopiš nazaj in je to.

Inštrument pa stestiraj in primerjasj z nekom drugim.
#6
Edid,
točno tako, (285mA), ampak je v bistvu vseeno. Zabrisat more ven že če bi dal med fazo in ozemljitev 6W žarnico (28,5mA).