@03pomlad: Pri meni je 1:2. A nima veze. Delovanje obtočne ti poleg potrebe po gretju določa še varovanje pred zmrzovanjem. Pod zunanjimi +3°C,dela obtočna črpalka ves čas, da zunanja enota ne 'pozebe'. Letos je bilo tega časa v primerjavi s prejšnjima zimama veliko več
v temi za porabo (kakopak) je Bohinc prilimal tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kronoterm.com/doc/01_prospekt_WPLV_6stran_c.pdf">http://www.kronoterm.com/doc/01_prospek ... tran_c.pdf</a><!-- m -->
vprašanja:
- gre za inverter, ali se tu tudi propagira zalogovnik ali je lahko montaža brez
- če prav berem prospekt, ta švoh različica daje skoz več od sebe, ko T pada. pri -10 stopinjah kar 7,8kw, zato me zanima, če je že oziroma če je v planu tudi kaka švohnejša verzija
- kolikšna je cena split variante (ta švoh TČ) brez integriranega bojlerja.
Ta prc inverter je Kronoterm Premium Brand -označeno na prospektu.
V tehničnih podatkih je na grafu možno odčitat COP 3,8 pri A2/W35 po EN14511.
Kdor vsemu temu oporeka, naj kar njih pokliče, morda mu bodo pa povedali ali pa tudi ne, da so prospekti namenjeni zavajanju kupcev, resnica pa da je, da so ON/OFF TČ v resnici extra-premium brand, kar pa je poslovna in strokovna skrivnost, na našo (ne)srečo kljub vsemu že milijonkrat obelodanjena na tem forumu.
Ima pa ta zunanja enota -najbrž from people republic off C.. doma narejeno ali vsaj pobarvano ohišje in v slogu prepoznavnih Kronoterm TČ original logotip, kar je tudi razvidno iz prospekta.
Sigurno pa je ta oz tak inverter precej ugodnejši, vsaj tako bi moralo biti in gotovo ne rabi zalogovnika -vsaj na talnem ne. Navali narod na sodoben domači proizvod -gotovo opravlja svoj namen, pa še v oblaku je.
Kakšen je na zunanji enoti razmik lamel -pa ne vem.
V tehničnih podatkih na tem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kronotermunichr("46")com/doc/01_prospekt_WPLV_6stran_cunichr("46")pdf]linku[/url] je na grafu možno odčitat:
- COP 3,8 pri A2/W35 po EN14511
- COP 5,1 pri A7/W35 po EN14511.
Na izvečku iz prospekta na uradni strani , ki je pod tem zapisom, pa je pri enaki ogrevalni moči: COP pri A7/W35 ter pri A2/W35 nižji, kot na prospektu na zgornjem linku :twisted: :lol:
Še podaki iz tabele ekosklada <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/dokumenti/rd/29SUB-OB15/Seznam_tc.pdf">https://www.ekosklad.si/dokumenti/rd/29 ... nam_tc.pdf</a><!-- m --> :
KRONOTERM WPLV-09-S1 NT 5,80 3,6
KRONOTERM WPLV-14-S1 NT 8,80 3,6
Podatki o moči? -najbrž bo kolikor toliko že držalo, kar pišejo.
Pri inverterju je pač tako, da lahko npr pri +2 parametrsko zmanjšajo manjšo maximalno moč,
da tako pridejo do boljših COP-ov pri 'max' moči.
Sicer je to danes že povsem mimo početje, ker obstaja nov standard pri katerem za inverterje ni treba več podajati COP-ov pri maximalnih močeh, vendar v isti tabeli on/off in inverterjev, kjer se jih daje na isti imenovalec, tako lahko dosežejo nekaj boljše številke za COP.
Sicer pa inverter tudi v praksi v toplejšem greje manj - ravno v tem je prednost inverterja.
Sicer pa eno so podatki (samo) zunanje enote, nekaj drugega pa je podatek kompletnega sistema.
V praksi izgube vedno so in bodo, zato vsaj jaz tem podatkom o COP-u 5,1 oz 3,8 ( 3,6) v glavnem ne verjamem.
Pri nas je KRONOTERM WPLV-14-S1 NT uspešno prestal prvo zimo. Nobenih posebnosti. Dela to, kar se od stroja pričakuje. Porekla ne skrivajo, gre za LG-jevo zunanjo enoto s Kronoterm krmiljem in zunanjo preobleko. Na notranji strani je poznani hidromodul s cca 50l vode, ki se delno obnaša kot zalogovnik.
Meni je bil eden od faktorjev tudi zunanja preobleka. Pač mi je igralo pomembno vlogo, da je enota ustrezno zaščitena tudi z zadnje strani, ne pa da je tako izpostavljena kot ogromna večina inverterjev. Krmilje je spodobno, intuitivno, dejstvo, da se da enota spremljat in upravljat na daljavo mi je pa sploh dobrodošlo. Enkrat samkrat sem bolj iz firbca kot realne potrebe poklical na servis in mojster je takoj preveril par parametrov. Brez da čakam nekoga in se dogovarjam z njim za obisk.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.