Imam eno vprašanje.

Izoliram strešno okno Velux pa me zanima ali je smotrno dati XPS Ursa ( stiropor) med profile preden prekrijem a ALU parno zaporo nato pa knauf?

Imam izolirano z Urso SF35 cel strop in okoli okna, vendar opažam da ima veliko ljudi naknadno probleme pri oknih z vlaznim knaufom, pa me je zanimalo ali bi to kaj pomagalo....se pravi ursa, xps,alu folia nato knauf ? Da ali ne, ali tretja opcija...če ga že imam zakaj pa ne :-)

Dodajem sliko kot primer, le da bi tisti zelen stiropor zamenjal z xps 3cm...


Priložene datoteke
.jpg   IMAG3607.jpg (Velikost: 238,73 KB / Prenosi: 2628)
#2
Ne. Problemi so zaradi manjka izolacije OB oknu (bdx stik okno streha) ne zaradi manjka izolacije na spaleti...

Imas profil tudi ob oknu al kaj je tam rumeno? Pazi na izdelavo spojev zapore. Lepi NA okno, ne na bdx.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#3
Alu folijo imam lepljeno z obojestranskim lepilom v utor oknja. Rumeno je obojestranski salotep v bistvu. Pa bo kej skodval ce dodam xps vseeno, zdej ce fa ze imam?
#4
Xps je trd. Volna je mehka. Kaj mislis je bolje za "malo prostora" da je cim bolj lepo polno?
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#5
Jaz bi uporabil namesto alu folije se dodatno superfoil ali triso actris folijo. Lepiti obvezno na okvir okna.. BDX ( stran vrzen denar.... ce se odprtino obdela kot se zagre ga sploh ne rabis )
#6
Superfoil =strn vrzen denar... btw NI parna zapora. Ceprav se sveti kot alu folija...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#7
No zdej me pa še nekaj zanima.... Kako narediti parno zaporo okoli dimnika ? Sem malce skeptičen da bo s časom tista alu folija zdržala...kako se to reši?
Pa še nekaj...dimnik imam klasično zidan za dve peči. In ko sem premazal dimnik z lepilom od keramike sem opazil da mi kondenzira tam kjer je tuljava v neuporabi( ob zidu). Na eno tuljavo je priklopljena centralna peč na plin-levo- ( ki pa jo že najman 8 let ne uporabljamo, ker so drva cenejša) na drugo pa kamin na drva-desna stran dimnika. In opažam da najbolj kondenzira tuljava ki ni v uporabi. Bi bilo smotrno to tuljavo na dimniku pokriti z nekim rostfrej pokrovo, natlačiti kaj urse notri? V primiru da pa se centralna zalaufa, se to pač odstrani.
Gre se mi da nebi tolk kondenziral, čeprav imam namen dinik obleči s keramiko.

Da vas ne zavede navadna folijo na stropu, ta je kr tako gor, in jo bo nadomestila alu folija kot parna zapora nad knaufom.

Je smotrno dimnik kaj izolirati v slemenu, preden naredim knauf strop in s čim?


Priložene datoteke
.jpg   IMAG3662_1.jpg (Velikost: 113,16 KB / Prenosi: 2234)
.jpg   IMAG3665.jpg (Velikost: 253,49 KB / Prenosi: 2229)
#8
No s tako keramiko bom oblekel dimnik. Tu pa je slika še celega dimnika.


Priložene datoteke
.jpg   IMAG3663.jpg (Velikost: 207,51 KB / Prenosi: 2225)
.jpg   3_1.jpg (Velikost: 159,78 KB / Prenosi: 2229)
#9
Kaj res nihče ne ve tega ?
#10
Si ziher da kondenzira? Glede na slike bi prej rekel da tece voda od nekje... toplotne mostove je vedno smis3lno izolirat. Kaj slabega se lahko zgodi ce zgoraj zapres... ce nic drugega bos ziher na to pozabil... pridobis pa ne vem ce kaj (spodaj mora bit zaprt). Konstrukcijo pa upam da nimas samo to kar je na sliki Wink
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#11
Dimnik je od zunaj oblecen s plocevino, tako da zateka ne, pa se kapa je na dimniku dovolj velika, da dez ne gre noter. Kondenzira po mojem zato ker tm kjer so pike, sicer zelo malo, ker sm prejsni dan obmazal dimnik z lepilom za keramiko,...ker je dimnik dvojni in se prva odprtina ne uporavlja, ta druga odprtina je pa topla celo zimo, ker kurimo na kamin. Zato pa me zanima, ce bi prenehal kobdenzirat, ce bi na dimniku zaprl prvo odprtino, ker se le ta ne uporavlja. Konstrikcija na stropu je zacasna, gre dol, ker imam namen tm kjer je slika, vgraditi vrata, pa bo vrjetno potrebno narediti preklado zgoraj, zato pa se knauf strop v ravnini ni dokoncan.
#12
Kako pa narediti parno zaporo okoli dimnika ? Skrbi me da bi s časom foljo, toplota preluknjala....kak nasvet ?
#13
Ne bo.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#14
Dimnik (oz. tuljavo) ki je ne uporabljaš ti bo predstavljal toplotni most. In ker bo druga tuljava topla bo problem s kondenzom.
Jaz bi na tvojdem mestu dal v drugo tuljavo z vrha noter stiropor ter ga zapurpenal (ali stirodur, če ti ga stalno moči (vsaj jaz sem tako naredil na dimniku (z dvema tuljavama) ki ni v uporabi.
Če imaš nad sobo še postrešni del bi bilo dobro na podstrešju izolirat vsaj pol metra v višino, da se izogneš toplotnemu mostu navzdol v prostor.

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16196unichr("46")JPG[/img]
#15
Ja razmisljal sem da bi v to tuljavo ki se ne uporablja kar natlacil nekaj steklene volne od zgoraj ter na kapi namontiral rostfrajasti pokrov, da bi tuljavo dobesedno zaprl na vrhu dimnika. Mocilo ga nebo, ker je na dimniku dovolj velika kapa oziroma plocevinasta streha ki sem jo ze zdavnaj dodatno montiral zaradi dezja. Dimnika nad stropom pa do strehe je slab meter. Knauf stropa se nimam, ker trenutno stemam steno polg dimnika za nova vrata. Ko bodo vrata notri, oblecem spodaj dimnik in del okoli vrat s keramiko vzorec umetni kamen, sle nato zakljucim knauf strop. Izolacija pride na knauf strop, edino nevem kaj bi naredil okolo dimnika ki nimam nobene izolacije nad knauf stropom pa do vrha strehe, se pravi tisti slab meter. Bi mi pa prisel prav kak nasvet, da to uredim preden zaprem strop. Se pravi s cem izolirat dimnik. Naj se omenim da lahko izoliram samo 3 strani dimnika ker je ppstavljen tik ob steni.
1 2