PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Agregat

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Obvezen je preklopnik 1-0-2. Le tako ne more priti do napake (pošiljanje el.energije v omrežje in/ali priklop agregata na hišno napeljavo medtem, ko iz omrežja pride do ponovnega vklopa).

Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Rabiš preklopno stikalo 1-0-2 32A ki ga montirš v el. omarici med števec in fit. Če imaš znaj omarico in znotraj varovalke v drugi omarici potem v to vgradiš stikalo in ga povežeš na zunaj pripravljeno vtičnico ki spet mora biti moška izvedba. Sicer imaš 1 fazo ampak lahko to uporabiš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Vticnica-MENNEKES-CEE-354-32-5p-rdec-IP44.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1299340">http://www.conrad.si/Vticnica-MENNEKES- ... pi=1299340</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.traconelectric.com/product/TKV-3263/Izbirno-stikalo--1-0-2-400V--50Hz--32A--2%C3%973P--11kW--64%C3%9764mm--60%C2%B0">http://si.traconelectric.com/product/TK ... --60%C2%B0</a><!-- m -->
jelenček1
preberi si tale članek.Tisti ki bo to delal mora razumeti kaj v besedilu piše drugače naj tega ne počne.!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Sever/PT605.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Sever/PT605.htm</a><!-- m -->
No te info sem rabil in to sem spraševal.Hvala
jani65 Napisal:Rabiš preklopno stikalo 1-0-2 32A ki ga montirš v el. omarici med števec in fit. Če imaš znaj omarico in znotraj varovalke v drugi omarici potem v to vgradiš stikalo in ga povežeš na zunaj pripravljeno vtičnico ki spet mora biti moška izvedba. Sicer imaš 1 fazo ampak lahko to uporabiš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Vticnica-MENNEKES-CEE-354-32-5p-rdec-IP44.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1299340">http://www.conrad.si/Vticnica-MENNEKES- ... pi=1299340</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.traconelectric.com/product/TKV-3263/Izbirno-stikalo--1-0-2-400V--50Hz--32A--2%C3%973P--11kW--64%C3%9764mm--60%C2%B0">http://si.traconelectric.com/product/TK ... --60%C2%B0</a><!-- m -->
torej moram na ta način pripeljati elektriko iz agregata do tega stikala med FID in stevcem? In to ne po obstoječi elektro instalaciji.
=ba, fantaziram da bi inverter vtaknil pod havbo, pred havbo imam obstoječo vtičnico in samo inverter (preko nekega kabla z 2x moškim vtičem) ,vtaknil v obstoječo vtičnico in rikverc poslal elektriko do porabnikov.
Pa... Nekaterim tudi tak način ni problem.
Če nimaš težav z opojnimi substancami, ti ni problema zavarovat "napačni" del tega podaljška in imaš možnost izklopit bajto od sveta (recimo vse prek FID) in si 110% pri stvari med tem početjem, potem tudi tak način ni neuporaben.
Tudi električarja nenazadnje ne boš kar tako poslal k hudiču, saj imajo tudi oni primerne varnostne ukrepe (kratkostičenje kablov v zemljo med deli na napeljavah-daljnovodih).

Žal pa je v takem delu preveč "če"jev, da bi zadevo lahko svetoval kar vsakemu laiku.
In pa, kot povsod, ni problema dokler ne pride do....
Ne vem, zakaj problem reševati po svoje in siliti v težave, če je že vse napisano.

Timi11, hvala za prilogo (četudi je bila že prej enkrat pripopana, pa tudi sedaj ni odveč).

Sem pred časom tole pokazal štromarju, pa je odmahnil z roko, češ komplikacije. Papir je vzel domov, proučil in mi potem sporočil, da je zadeva res lahko samo taka in nič drugačna, če hočeš upoštevati vse predpise in se izogniti neverjetnim možnim napakam nepoučenih uporabnikov.
Citat:kadoter
Pod tvoj komentar se z veseljem podpišem.

Citat:Hanzi
=ba, fantaziram da bi inverter vtaknil pod havbo, pred havbo imam obstoječo vtičnico in samo inverter (preko nekega kabla z 2x moškim vtičem) ,vtaknil v obstoječo vtičnico in rikverc poslal elektriko do porabnikov.
Hanzi, ne ga biksat.

Citat:Zaspanc
Tudi električarja nenazadnje ne boš kar tako poslal k hudiču, saj imajo tudi oni primerne varnostne ukrepe (kratkostičenje kablov v zemljo med deli na napeljavah-daljnovodih).
Niso ravno problem električarji od distribucije (oni tako ali tako morajo pred karšnimi koli deli, tudi po izklopu v transformatorski postaji, preveriti prisotnost napetosti. Problem je, da bi @Hanzi napajal celotno izklopljeno vejo, torej bi vsi porabniki oz. odjemalci imeli inštalacijo še vedno napetostjo. Res je, da je verjetnost majhna, vendar vseeno deluje murphyevo pravilo: če obstaja možnost, da bo šlo nekaj narobe, potem bo tudi šlo narobe. Po naključju je možno, da bo pri nekem odjemalcu ravno takrat nastal stik med fazo in kovinskim ohišjem (ni nujno, da imajo vsi vgrajena FID stikala) in obstaja možnost, da se zgodi nesreča.

Sem pa enkrat že zapisal: agregati, ki se kupijo v maloprodajnih trgovinah so namenjeni za napajanje enega, dveh ali največ treh porabnikov direktno iz vtičnic na agregatu. Če hočeš agregat uporabiti za rezervno napajanje celotne inštalacije, potem se drži, kar je zapisano v pripetem linku.
alanford Napisal:Obvezen je preklopnik 1-0-2. Le tako ne more priti do napake (pošiljanje el.energije v omrežje in/ali priklop agregata na hišno napeljavo medtem, ko iz omrežja pride do ponovnega vklopa).

Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Če si 110% pri stvari in veš kaj delaš gre seveda tudi z odklopom glavnega stikala in vštekanjem agregata v vtičnico. Ni pa ravno optimalno, zgubiš tudi zaščito od FIDa.
Jaz sem nabavil tole od Tracona, ter še 1p stikalo za nulo posebej. Da lahko nulo preklopim na nulo agregata, če gre za resno štalo v omrežju, ko je nula lahko nekje v luftu...
[img]httpunichr("58")//siunichr("46")traconelectricunichr("46")com/files/ckfinder/images/PICTURES/F06/SVK3-32unichr("46")png[/img]
Hvala vsem za odgovore. Ker se zavedam da si takrat ko si brez elektrike pod "stresom" si bom to misel izbil iz glave.
Če pa potegnem kabel od inveterja do stikala 1-0-2 je pa potem varno (ob morebintih napakah pri aparatih?

Instalacija je stara 40 let in še precej v originalnem stanju najbrž. (kako je rešeno ozemljitev ne vem, najbrž z ničenjem, ker valjanca ne vidim nikjer okoli hiše.) In v takem primeru najbrž ni pametno fazo in nulo zamenjat ( vsi kovinski deli pod napetostjo, ali bo takoj "skurlo varovalko" nekje če ne drugje pa na inverterju?)
Citat:Hanzi
Nule in faze ni nikoli dobro zamenjati. :mrgreen:
Stikalo 1-0-2 mora biti montirano na dovodu v električni razdelinik, tako da imaš v položaju 1 dovod iz NN omrežja preko števca in v položaju 2 dovod od agregata.

Citat:Energetik81:
Če si 110% pri stvari in veš kaj delaš gre seveda tudi z odklopom glavnega stikala in vštekanjem agregata v vtičnico.
Vsakdo kahko zase dela kar hoče, če ne ogroža drugih. Ko pa pride enkrat do nesreče, ne moreš ničesar več popraviti, zato ne piši več takšnih neumnosti.
Citat:Jaz sem nabavil tole od Tracona, ter še 1p stikalo za nulo posebej. Da lahko nulo preklopim na nulo agregata, če gre za resno štalo v omrežju, ko je nula lahko nekje v luftu...
Če agregat poganjaš ročno, potem je možno tudi stikalo 1-2. Nikakor pa ne smeš imeti za nulo ločenega stikalo. Ali nulo izklapljaš hkrati s fazami, ali pa je sploh ne izklapljaš.
mirator Napisal:Nikakor pa ne smeš imeti za nulo ločenega stikalo. Ali nulo izklapljaš hkrati s fazami, ali pa je sploh ne izklapljaš.
Ja, potem moraš imeti stikalo z zakasnjenim izklopom nule.
Jaz bom dal pa tole posebno 1-0-2 za nulo, ki ga jasno ne bom tikal, razen v primeru da se podre pol NN in SN omrežja (kot pri zadnjem žledu), ko dejansko ne moreš zaupati da je nula res nula.
Toliko pametovanja ,da te čela peče . Stikalo mora biti tako da prekine vse žice L1 in N pri eni fazi in pri treh fazah L1 ,L2 ,L3 in N in to je to in nič druga. To je osnovni način je pa še z avtomatiko ,ki ti zažene agregat ko zmanjka el. energije v omrežju.
Timi11, daj še enkrat pripopaj.... mogoče bo le kdo pomotoma prebral in verjel navodilom.

Čudno, da verjamejo navodilom pri svojih avtkih in ne dajejo v motor mešanice olivnega in bučnega olja (pa čeprav tako lepo dišita).
kadotr,
Najprej hvala za kontakt na Z.S.
En link bo dovolj za tiste ki znajo.Za tiste druge jih pa deset ne bo dovolj.Na koncu je odgovoren vsak zase.
1 ... 19 20 21 22 23 ... 30 Pojdi na stran 