PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Stropno hlajenje - izvedba nad ploščo?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Običajno se k temu pristopi malo drugače. Za kaj več me pa pokliči.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#17
Odlična varianta je kombinacija obojega! S ploščo hladiš celotno hišo, preko rekuperacije razvlažuješ. Samo prezračevanje ne bo zadosti, saj gre za precej premajhno hladilno moč
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#18
telmos Napisal:S takim sistemom velike sreče v naših pogojih ne bo! Kakorkoli obrneš, je v večini Slovenije osnovni problem vlažnost zraka in ne temperatura. Pametneje je podhlajevati zrak iz rekuperatorja ali pa koristiti samo nočni obvod. Drugače so se tudi hudi profesorji mučili s tem. Saj se nekaj shladi, vendar je riziko rosenja in pa vlaženja stropa prevelik, saj so spremembe zračne vlažnosti pri nas izredno hitre. Poizkusni projekt je tudi na gradbenem faksu v prostorih prof. Krainerja, pa lahko vidiš posledice avgustovskih hitrih nevihtnih gibanj vlažnosti navkljub super duper regulaciji. V Novi gorici se ti sistemi niso nikoli obnesli, poizkusov je bilo pa nešteto.
Jaz bom problem vlage reševal z razvlažilci - tistih par tednov, ko je vlaga res visoka bom pač 1x/dan odlil kondenzat (morda pa si celo uredim stalen odvod kondenza). Talno hlajenje sem itak dobil po defoltu z vgradnjo TČ, tako da ga bom vsekakor koristil (predvsem zato ker je na voljo v VSEH prostorih) in po izračunu naj bi bilo povsem zadosti za odvajanje odvečne toplote tudi v najhujši vročini, tudi če se ga bo držalo precej nad točko rosišča. Ob hudih nihanjih zunanje vlage si pač povečaš varnost z večjim offsetom rosišča na regulatorju. Pa tudi če gre zunaj po poletni nevihti poleti vlaga v nebo, se to notri ne bo tako hitro poznalo ob zaprtih oknih/vratih.
#19
tadej90 Napisal:Ce ze vztrajas pri tem, naredi kot ti je svetoval sassapo. Ceneje bo, saj ne potrebujes estriha ter bolj odzivno, ker hladis samo plosco.
Koliko realistično je pa pričakovati, da zidarji pri zalivanju plate ne bodo poškodovali cevi za hlajenje? Poleg nevarnosti da se cev prevrta, me skrbi tudi to.
#20
Pazili ne bodo niti ne morejo, to je dejstvo. Postaviti jih moraš tako, da so zaščitene, tudi če stopijo nanje, torej nekako med mreže.
#21
Popolnoma enako kot lahko poškodujejo cevi talnega gretja. Če imaš zanesljivo zidarsko ekipo in, če si prisoten pri zalivanju je poškodba cevi malo verjetna. Je pa stropno hlajenje čisto nekaj drugega kot talno! Napravi, ti ne bo nikoli žal Big Grin
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#22
v MB nimamo nekih problemov z veliko vlago in mi talno hlajenje dela BP. Zadnje poletje sem celo hladil 40 dni, temp bila max okrog 25 C. Voda med 20 in 22 C (po krivulji, odvisno oz zuanje temp). Stropno je sigurno še boljše. Imam pripravljeno za 2 hladilna konvektorja na hodnikih, pa kot kaže ne bom nikdar rabil.

Kot ti pa namiguje telmos, pa bo v krajih z visoko vlago (LJ itd) zadeva manj uporabna. Boljše razvlaževat (npr prek rekuperatorja) ali direkt močan konvektor na hodniku.
1 2