Pri prenovi stanovanja v starejši hiši smo na novo naredili tla in sicer AB ploščo. Pri preverjanju smo ugotovili da je razlika med najvišjo in najnižjo točko tudi 9,5cm.
Ker imamo planirano talno gretje smo se dogovorili z gradbincem da more pustiti 12 cm za sistemske plošče + strojne tlake. Situacija je taka, da imamo nekje samo 8 cm na razpolago, drugje pa 17,5 cm.
Kakšen nasvet kako rešiti zadevo? :?:
Lp, Mitja
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Izvajaldc naj jo vrze ven in naredi ponovno. Tokrat po vagrisu.
Objave: 30
Teme: 4
Pridružen: Jan 2016
Ocena:
0
Gradbinca na kol... se pridružujem predhodniku
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Kakšna AB plošča je to? Mogoče medetažna na lesene tramove - stropnike (ker govoriš o prenovi starejše hiše)? Včasih pa so bila tla lesena - podeskana?
Malo več napiši.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
To je potrebno popraviti, imo. Ali na novo, ali pa štemarco ali pa diamantni fleks in se narediti približno ravnino - muke isusove, pa da dam mulcu delat, ne bo toliko zgrešil.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Nič lažjega...pojdi z mano! (Pipi gre za Melkijadom.... :twisted: ).
Uporabite sistemske plošče za talno brez izolacije (če jih boste sploh dajali)
.
Tam kjer je malo prostora... Spodaj 2 cm stiroporja, sistemske plošče, ter čez estrih.
Ko se začne debelina povečevati skupaj z njo povečujete debelino izolacije. Med prehodi plošč različnih debelin zob odrežite z olfa nožem.
Tako da naklon lovite z izolacijo. Če bo na najtanjšem delu samo npr. 4 cm estriha nad sistemskimi ploščami lahko kasneje še ta del skorigirate z izolacijo da bo estriha tam 5 cm.
To je to.
Če boš dobro pogledala boš opazila zob:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14261unichr("46")JPG[/img]
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
Tudi pri nas je bila podobna situacija pri adaptaciji mansarde. Razlike so bile cca.3cm. Tam smo povecali debelino stiroporja in je ok. Druge ni...
Res pa je, da je 9cm veliko. Ce imas vsaj prostore enako, lahko to resis s pragom.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Ce boste zaupali tlake istemu gradbeniku, boste imeli med prostori namesto 2cm praga, 20cm stopnico. Nič hujšega, malo rekreacije....
Objave: 395
Teme: 6
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
Ej pa kje najdete take gradbince res, tole je izven vseh gradbenih norm/toleranc...
V praksi smo zelo podobno rešitev kot jo je opisal Vincent že večkrat izvajali in se da lepo rešit - samo pač se bo treba bolj pomatrat....
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
kdo je delal?
Naj naredi ponovno, ali pa v dveh nivojih.
Objave: 30
Teme: 1
Pridružen: Jan 2016
Ocena:
0
Gradbinc se kot po čudežu ne javlja na telefon..... Sistemske plošče že imam nabavljene (h=50mm) in tam kjer lahko bom verjetno poskusil loviti višino s podlaganjem stiroporja, težava pa nastane tam, kjer bi moral praktično odstraniti stiropor iz sistemskih plošč, pri tem pa upam da bo dovolj. Jezi me da bo mojster porabil ogromno časa za postavljanje sistemskih plošč pa še slabša toplotna izolacija bo na nekaterih delih. Lp, Mitja
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Mogoce se preko foruma javi. Ime in priimek (ce se upaš). Reklame se nihce ne brani.
Objave: 66
Teme: 2
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
0
Sama sva polagala stiropor v stari hiši (mansarda), kjer je bilo odstopanja tudi do 10 cm. Lovila sva s stiroporjem različnih višin. Je pa varianta stiro-estriha pred polaganjem sistemskih plošč. To je dokaj ugodna in hitra varianta za ravnino.
Objave: 262
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Ocena:
0
Mi smo pri renovaciji stare hiše in podobnemu problemu rešili tako, da smo najprej ulili izravnalni tlak s stiropornim granulatom, na to pa polagali izolacijo. Delalo se je na isti način kot estrihe samo namesto peska je bil stiropor.