Citat:Dejansko vidim da sploh ne dojameš poante vsega skupaj: kdaj in kako končati kurjenje v nizkocenovnem uplinjaku, ko je zalogovnik nafilan in v kotlu še ostanek žerjavice.
A je po tvoje bolje, da črpalka deluje še dlje časa in se kotel začne ogrevati z bolj vročo vodo iz zalogovnika.
Nešteto takšnih vprašanj je bilo na tem forumu, ko se izklopi črpalka komaj pri 60C, zalogovnik pa je že nafilan na 80C.
Kako bi ti rešil
Zadeva je popolnoma enostavna.
Ko moč kotla pade na minimum, nima smisla gonit ventilator. Tudi če laufa samo z 10% hitrosti je vse kar delaš samo ohlajanje kotla, segrevaš zrak na 100°C in ga pihaš čez dimnik. Ko je TDP pod 120°C je zadnji čas da ugasneš.
Pumpa pa mora bit aktivna dokler žerjavica ne neha oddajat energije.
Torej rešitev je popolnoma enostavna. Rabiš dva temperaturna senzorja (v peči in v zalogovniku), in primerjaš razliko temperature. Ko se peč segreje 5°C nad temperaturo zalogovnika, poženeš črpalko.
Ko temperatura v kotlu pade črpalko ugasneš. In tako ni nobene skrbi da bi se karkoli pregrevalo.
Vsak na pol spodoben kotel ima to narejeno tako.
Citat:V tej fazi (TDP 100C) ni sekundarnega gorenja plinov v NOBENEM kotlu katerega koli cenovnega ranga.
Res je, ampak NOBEN boljši kotel ne bo laufal ventilatorja ko je TDP nizek in O2 visok. Večina vsaj na pol pametnih kotlov, ugasne ventilator ko gre O2 proti 20%. TDP pa je takrat ponavadi (govorim za kotel s katerim imam izkušnje), okoli 130-140°C. Od tu naprej elektronika poganja črpalko, dokler žerjavica oddaja energijo.
Citat:Z izplenom kotla na posamezno kurjenje sem glede na vložek in sam cenovni rang kotla več kot zadovoljen in se lahko nasmiham kako se trudite z nekim dokazovenjem o izkoristkih uplinjevalnih kotlov. Zgodba brez konca - samozadovoljevanje osebnega ega.
Smo veseli za tebe da si zadovoljen. Samo če se tebi ne da ukvarjat z izkoristkom, potem ni treba širit napačnih informacij po forumu. To se nanaša na ta komentar:
Citat:citat Hanzi: Ce pa imas zalogovnik na 80, pec na 85, TDP pa 100 je pa bolje da stvar ugasnes....
Totalno mimo.
Ko je TDP 100C itak nič več ne gori, pa žerjavica je že v zadnjih izdihljajih.
Zgornja kombinacija tvojih navedenih temperatur je idealna da se zalogovnik nafila do 100%.
Zato pa imam jaz ugašanje kotla nastavljeno na 95C TDP.
Hanzijeva izjava je popolnoma pravilna.