PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Delovanje gorilca Eragon

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#91
Pri našem gorilniku se pa pojavlja napaka vžiga, in sicer ob ob prvem vžigu vse dela kot mora, temperatura v gorilniku doseže 380 stopinj, nato pa pade do blokade. Nastavitve so iste kot lani, peleti tudi....
#92
Pozdravljeni,

da malo obudimo temo, imam par vprašanj še za ostale uporabnike gorilnikov eragon 5/35.
Še koga moti, da hitrost ventilatorja za vpih zraka ni zvezna/linearna? Se pravi, da bi imel pri 50% pol manjšo hitrost vrtenja (konstantno) kot pri 100% itd.?
Namreč, trenutni sistem delovanja, kjer se pri hitrosti manjši od 100% ventilator periodično zaganja in ustavlja, je praktično neuporaben.Ali je tako samo v mojem primeru?

Druga stvar je izgorevalna komora... Zadnje dni sem prebiral temo o CM pečeh in gorilnikih in sem opazil, da imajo vstavljeno nekakšno izgorevalno šalčko, ki ima na koncu zavarjen kovinski rob, tako da vpihan zrak nezgorelih trdih delcev ne odpihne v kotel.
Je kdo probal kaj podobnega narediti za Eragon gorilnik?

LP
#93
Glede ventilatorja nimam odgovora, glede roba v izgorevalni komori, pa mislim, da je bolje, da ga ni, ker bi nasprotno v komori ostajal tudi pepel...
#94
Saj bi lahko bila mrežica, tako da bi manjše oz. lažje delce vseeno odpihnilo.
#95
Vsaka mrežica bo zgorela. No razen iz kakega wolframa.
#96
Potem pa rf rešetka ali kaj podobnega kot v CM gorilnikih... Zanima me predvsem, če je že kdo poizkusil in kakšen je bil rezultat Big Grin

Ventilator imate vsi nastavljen na 100%?
#97
Mene pa zanima če kdo ve kako je z močjo pri gorilcu? Ima 35kw pri nastavljenem normalnem doziranju pelet 3sekunde ali kako je s tem?
#98
Pri našem je najvišja hitrost ventilatorja 25, drugače pa uporabljamo pri smrekovih peletih A1 razreda 2 sekundi doziranja, 18 sekund pavze pri hitrosti ventilatorja 12. Pri slabših peletih se pa doziranje zviša na 3 sekunde, pavza zniža na 16 in ventilator dvigne na 13-14....
#99
Zupi, lahko zaupaš verzijo krmilne enote (verzija se ti pokaže ko gorilec vklopiš/izklopiš), ter leto izdelave gorilca.

lp
Leto izdelave je 2012, verzijo pogledam pa jutri....
Ok.
zupi13 Napisal:Leto izdelave je 2012, verzijo pogledam pa jutri....
Zupi lahko tudi ZS če želiš.

Mimogrede uporabniki Eragona kako vam v praksi deluje program drva/peleti.

lp
Pozdravljeni,

Imam eno vprašanje..4 leto uporabljem Eragon gorilec.. Z delovanjem sem zadovoljen... Za čuda imam še prvi grelec in lambdo sondo... Vprašanje je pa sledeče.. Trenutno kurim bukove pelete A1... Gorijo zelo lepo in vse edina težava se je pojavlja na 3-4 dni, včasih prej včasih kasneje da ostane v komori kak konček žlindre take stožaste oblike in mi javi ERR 8 da ni moglo narediti vžiga, potegnem ven vklop izklo in špila naprej.. Trenutno je nastavljeno na 3,5 doziranja in 17 pavze...Ali je možno da ne izgorijo do konca.. Pred tem sem imel nastavljeno na 4 dozirnja in 19 pavze.. Zakaj na 4 sekunde, problem je bil da pri prejšnih mešanih peletih nisem skoraj dosegel 300 stopinj in po pogovoru z direktorjem Eragona je rekel da ima ta zalogovnik kot ga imam jaz ERAGON KOB 2013 polž pod 60 stopinjskim kotom in je možno da dobi premalo pelet zato sem nastavil tako... Sedaj pa ko imam te pelete je pa bil problem pri vžigu saj jemlje podatke od nastavitev za fazo gorenja in je očitno preveč zasuvalo pri vžigu in prav tako dostkrat ni vžgal.. Zato sem sedaj nastavil tako 3,5 doziranje 17 pavza .. Ventilator pri vžigu je 26/100 pri fazi gorenja pa 100%

Dobrodošel vsak nasvet Smile

Lp Jernej
ajdaajda Napisal:
zupi13 Napisal:Leto izdelave je 2012, verzijo pogledam pa jutri....
Zupi lahko tudi ZS če želiš.

Mimogrede uporabniki Eragona kako vam v praksi deluje program drva/peleti.

lp

Verzija se ob vklopu ne prikaže....
JernejAnita Napisal:Pozdravljeni,

Imam eno vprašanje..4 leto uporabljem Eragon gorilec.. Z delovanjem sem zadovoljen... Za čuda imam še prvi grelec in lambdo sondo... Vprašanje je pa sledeče.. Trenutno kurim bukove pelete A1... Gorijo zelo lepo in vse edina težava se je pojavlja na 3-4 dni, včasih prej včasih kasneje da ostane v komori kak konček žlindre take stožaste oblike in mi javi ERR 8 da ni moglo narediti vžiga, potegnem ven vklop izklo in špila naprej.. Trenutno je nastavljeno na 3,5 doziranja in 17 pavze...Ali je možno da ne izgorijo do konca.. Pred tem sem imel nastavljeno na 4 dozirnja in 19 pavze.. Zakaj na 4 sekunde, problem je bil da pri prejšnih mešanih peletih nisem skoraj dosegel 300 stopinj in po pogovoru z direktorjem Eragona je rekel da ima ta zalogovnik kot ga imam jaz ERAGON KOB 2013 polž pod 60 stopinjskim kotom in je možno da dobi premalo pelet zato sem nastavil tako... Sedaj pa ko imam te pelete je pa bil problem pri vžigu saj jemlje podatke od nastavitev za fazo gorenja in je očitno preveč zasuvalo pri vžigu in prav tako dostkrat ni vžgal.. Zato sem sedaj nastavil tako 3,5 doziranje 17 pavza .. Ventilator pri vžigu je 26/100 pri fazi gorenja pa 100%

Dobrodošel vsak nasvet Smile

Lp Jernej

Pozdravljen,

jaz imam za fazo vžiga ventilator nastavljen 40/100. Čas doziranja peletov v fazi vžiga se nastavlja posebej, se pravi da je čas doziranja peletov v fazi vžiga lahko različen od časa doziranja peletov med delovanjem. Pri meni v času vžiga 5/80?(nisem siguren), v času gorenja 3,5/19.
V tvojem primeru imaš lahko prekratek čas izpihovanja pred zaustavitvijo gorilnika zato se zgodi, da se ti gorilnik izklopi ravno po doziranju in ti peleti okoli grelnika ne izgorijo do konca.
Lahko tudi, da imaš nastavljen prekratek čas faze vžiga, ali pa previsoko temp. prehoda gorilnika iz faze vžiga na fazo gorenja.

LP
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran 
Iskanje po temi