Pozdravljeni!

Se opravičujem, če podobna tema že obstaja, ampak pri iskanju po forumu je težko najti enak problem med več sto stranmi glede toplotne črpalke.

Zadeva je sledeča: 4 odrasli in 1 majhen otrok živimo v 2-nadstropni hiši, stari 35 let, sončna lega, nadmorska 400m, pozimi sonce od 8. do 17.ure, zaenkrat najnižja temperatura ponoči -13°C. Nova okna so bila narejena 8 let nazaj, nova fasada 7 let nazaj. Meseca septembra so nam vgradili toplotno črpalko zrak-voda (Coolwex, zunanja: Mitsubishi Zubadan), ki že v začetku ni delovala kot bi morala. V hiši imamo radiatorsko gretje (20 radiatorjev, od teh na cca 21°C prižganih 8 ), zato smo potrebovali še obtočno črpalko, ker prej zaradi prevelikega pritiska TČ ni delovala. V sklopu je še 300l bojler za ogrevanje sanitarne vode.

Nastavitve na TČ:

Sanitarna voda
željena temperatura 45°C
diferenca vklopa 5°C
Izklop 65°C

TČ
vzporedni premik 00.6
korekcija nagiba 00.0
željena temperatura TČ 54°C

Električni grelec
avtomatsko delovanje
zunanja temperatura za vklop -10°C

Pred montažo TČ nam je izvajalec garantiral, da bodo stroški občutno nižji, prvi račun pa je bil za naše mišljenje precej velik – 120 €. To je celoten strošek električne energije za mesec oktober 2015 (toplotna črpalka, 2 računalnika, modem, 3 televizije, pralni stroj, 2 hladilnika, skrinja in ostali manjši aparati, rabljeni po potrebi). Ker zadeve nismo poznali, kot tudi ne kako v bistvu deluje TČ, smo počakali še en mesec, nakar v mesecu novembru dobimo račun za elektriko 160 € (naš dobavitelj je Gen-i, kar pomeni, da imamo najcenejšo elektriko). Zaradi tega smo začeli spremljati porabo elektrike na števcu, ki je bil vsakič višji in nas je bilo že strah računa za mesec november. Prav tako je zunanja enota neprestano delovala in se nam je to zdelo zelo čudno, zato smo poklicali serviserja, da je opravil ogled nastavitev TČ (ta serviser ni bil enak kot monter TČ, ker smo želeli drugo mnenje, bolj strokovno, kar mislimo, da pri našem izvajalcu ni bilo). Serviser si je ogledal zadevo ter popravil nekaj manjših nastavitev ter nam zagotovil, da je stanje ta 2 meseca pač takšno zaradi velike količine vlage v zraku in da ko bo nastal mraz, bo račun manjši. Serviserju smo zaupali in bili bolj mirni, nato pa pred nekaj dnevi dobimo račun za mesec december v vrednosti 360€!!! (Eno noč TČ ni delovala, ker je vrglo vn varovalko, zaradi prenizke temperature in preslabe varovalke.) Sedaj vidimo, da je bil prvi račun v bistvu nizek. Drugje na forumih berem, da za približno enako hišo in TČ plačajo toliko v 3-mesecih, kot smo mi dobili račun za 1 mesec.

Zunaj je mraz, toplotna črpalka – zunanja enota še vedno neprestano deluje. Če bo šlo tako naprej, mislim, da bomo presegli lanski strošek ogrevanja+elektrika, ne pa da bi ga, kot je bilo rečeno, zmanjšali.

Prosim za pomoč, ker ne vem več kdo mi lahko razloži ali je to stanje normalno oz. kaj bi bilo lahko narobe, da je poraba elektrike tako visoka. Samo za elektriko smo pred uporabo TČ plačevali cca 50 €/mesec.
#2
Koliko vas je stalo ogrevanje preteklo leto, sezono pred TČ?
#3
Ne bi rad strašil ampak vsi imamo januarja najvišjo porabo to zimo, zato čimprej orgirajte pri izvajalcu. Glede na porabo bi reklel da se grejete na elektro grelce. Poskusite jih izklopit. Spremljajte tudi dnevno porabo.
Problem bi lahko bil ker imate nastavljeno zelo visoko T na radiatorjih in jih TČ mogoče ne doseže. COP nizko temperaturne TČ na 54 stopinjah je zelo slab.
Koliko cm izolacije pa ima ta hiša?
#4
bomber 111.... a to je nizkotemperaturna TČ???

samo ideja - mogoče takole: postopoma odprite vse trenutno nedelujoče radiatorje in nekoliko znižajte T vtoka, .... če boste imeli samo 1 radiator vklopljen ne bo TČ segrela hiše niti ,,poleti,, - treba je odpret radiatorje, pa bo prostor prej topel in se bo TČ ugasnila.
(nisem strokovnjak!)

če je poraba v 3 mesecih pred novim letom 3x po 200 eur, pa po novem letu 3x po 200 eur je to 1200 eur za ogrevanje in elektriko za pol leta.
V preostalem delu leta bo poraba bistveno manjša.
#5
Imate 20 radiatorjev in od tega jih je 8 v pogonu ali se motim.
#6
Zakaj željena temperatura v radiatorjih 54°C? A je to fiksno? Moralo bi biti prilagodljivo glede na zunanjo temperaturo.

Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
#7
Če ti nekdo da obrazložitev, da bo poraba v mrzlih mesecih manjša, potem ta nima dosti veze o toplotnih črpalka. Poglej malo temo "poraba", kjer nekateri navajajo letne podatke po mesecih.
Vsekakor pa sam nisi dal nekaterih podatkov, med drugim kakšna je bila mesečna poraba elektrike prej. Pri TČ je zaželeno, da so ogrevalne površine grelnih teles čim večje, zato kakšno pripiranje radiatorjev ni priporočljivo. Obtočno črpalko moraš imeti na maksimumu in potem počasi prilagajat krivuljo gretja. Težit moraš k temu, da je ta čim nižja.
Predlagal bi ti, da nekdo od že izkušenih uporabnikov se oglasi pri tebi in bo takoj ugotovil, kakšna je dejanska situacija (izolacija, površina grelnih teles, nastavitve itd.).
#8
Poraba je res nekoliko visoka, ni pa niti osnovnega podatka, koliko m2 ima hiša?
Zakaj fiksna temperatura vtoka in ne po vremenski regulaciji?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#9
03pomlad Napisal:Koliko vas je stalo ogrevanje preteklo leto, sezono pred TČ?

1600 € je bila lansko leto poraba - samo ogrevanje

Bomber111 - izolacija je 12cm. Mi je pa bilo čudno, da sem opazil, da so vklopljeni električni grelci, ker se mi zdi, da preden, da je v decembru prišel serviser, niso bili. Ampak se ne spoznam in nočem sam kaj prestavljati v nastavitvah, da ne bo še kaj slabše.

Jani65 - ja 20 radiatorjev, od tega jih je 8 na približno 20-21°C, ostali, nekateri niso vklopljeni, ker jih ne potrebujemo (recimo na hodniku), ponekod so na cca 16°C.

alanford - tako je nastavljeno v nastavitvah

xavi - sem napisal, da je prej bila mesečna poraba elektrike cca 50€. Saj to je, se je oglasil serviser, pri katerem misliš, da bi bo nastavil optimalno rešitev,pa je račun še višji. Žal katerega drugega izkušenega uporabnika ne poznam, zato pa sem se obrnil na vašo pomoč oz. mnenje.

sassapo - 360 m2
#10
Nizko temperaturna TČ in konstantna temperatura vode 54 stopinj ne gre ravno skupaj.
Zelo verjetno niti ne zmore in si zelo pomaga z elektro grelci.

Kot je napisal 03pomlad:
Odprite vse delujoče radiatorje na maksimum in znižajte temperaturo vtoka

in kot je napisal alanford:
Najbolje temperaturo vtoka nastaviti po vremensko vodeni krivulji

Sicer pa sta december in januar meseca z največjo porabo.
#11
Za ogrevanje vaše hiše ste na žalost izbrali napačno napravo. Veliko se verjetno ne bo dalo narediti, lahko pa nekoliko zmanjšate porabo z nastavitvami. Odprite vse radiatorje v hiši do konca, vklopite ogrevanje po zunanji temperaturi in zmanjšajte krivuljo na najnižjo možno, ogrevanje naj deluje 24/h, brez timerjev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#12
je res nizkotemperaturna?!
#13
S čim ste pa ogrevali prej? Samo strošek ne pove kaj dosti o toplotnih potrebah.

Neznanka je tudi dodatna obtočna črpalka, predvsem kakšna je hidravlična vezava. Če bi vsaj 10 radiatorjev odprl na ful, hidravlično uravnotežil sistem in znižal temperaturo vtoka (pod 45°) morda ta dodatna črpalka sploh nebi bila potrebna.

Sedaj je kar je, menim da je sedaj tvoj edini cilj da znižaš tistih 54° DV proti 40° in vse ostalo prilagodiš temu dejstvu (čim več radiatorjev polno odprtih), čudežev pri porabi verjetno ne bo bo pa namesto 360€ morda 260€.

Edit: kako močna je TČ je 11 kW ali morda samo 8 kW?
#14
Toplotna črpalka je Exclusive Duo 300, ne vem a je to nizkotemperaturna ali visoko. Kje se da to videti?
Zunanja pa je Mitsubishi PUHZ SHW112YHA
To je to: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")priporocamunichr("46")si/shop/article/150/374/2717/Ogrevalna_toplotna_%C4%8Drpalka__Exclusive_Duo_300_Solar_Zubadan_11,2_kW[/url]

Prej smo ogrevali na plin.
#15
Karakteristike:
•Grelna moč: 11.2 kW
•Način ogrevanja: Radiatorsko
•Najnižja zunanja temperatura: -25°C
•Ogrevanje sanitarne vode: Z zalogovnikom
•Št. oseb v gospodinjstvu: Štiri ali več
•Temperatura izhodne vode: 60°C
•Vir ogrevanja: Zrak
•Zunanja enota: Mitsubishi
•COP (A2/W35): 3,73 W/W
•Nazivna hladilna moč: 10 kW
•Napajanje: 400 V / 3 F / 50 Hz
•Velikost varovalke: 3 x 16 A
•Teža: 134 kg
•Dimenzije (V x Š x G): 1350 mm x 950 mm x 330 mm
•Plinski priključki: 3/8” + 5/8”
•Območje delovanja – gretje: -25 – 35°C
•Območje delovanja – hlajenje: -5 – 46°C
•Glasnost: 52 dB(A)
•Toplotni izmenjevalec: 1,6 m2