PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Uporaba SV340 in prenapetostnega odvodnika

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Živjo,

zanima me, zakaj se uporablja stikalo SV340? Potem vprašanje glede prenapetostnega odvodnika, ga kdo vgrajuje v omarice? Je to samo v priemru ko imaš strelovod na strehi?


Hvala
#2
SV340: glavno stikalo omarice 3poli, 40A

prenapetostni odvodniki: DA, neodvisno od strelovoda
#3
Kaj pomeni glavno stikalo? To izklaplja vsako fazo posamezno in je neodvisno od ozemljitve, ničle,...

Če prav razumem je potem vrstni red tak:
- Prenapetostni odvodnik
- glavno stikalo
- FID in KZS
- Varovalke
...
..
.
#4
Glavno stikalo loči celotno električno inštalacijo od električnega omrežja. Namesto nejga se lahko uporabi kar FID, tako da ni potrebna montaža obeh.
Montaža prenapetostnih odvodnikov:
- takoj za stikalom in sicer za TN - C sistem 3 x faza-zemlja, za TN -S sistem 3xfaza zemlja in 1 x nula-zemlja
- če je poleg glavnega stikala tudi FID, se prenapetostni odvodniki montirajo, kot je opisano zgoraj pred FID-om.
- Za TT sistem ali TN-S z dodatnim FID stikalom in brez glavnega stikala, se prenapetostni odvodniki montirajo za FID stikalom in sicer: 3 x faza-nula in 1x nula -zemlja.
#5
Kakšen pa je razlog, da se pri TT montirajo za FID in ne pred?
#6
mirator Napisal:Glavno stikalo loči celotno električno inštalacijo od električnega omrežja. Namesto nejga se lahko uporabi kar FID, tako da ni potrebna montaža obeh.

Skoraj nikoli ni samo en FID,
takoj za števcem v svojem razdelilcu glavno stikalo 3 polno 40A
ali v nekaterih primeri 1-0-2 stikalo za priklop agregata
#7
Tukaj je zelo lepo razloženo:

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/imgres?imgurl=x-raw-image:///18c7b31cdae41817fc52cd006d06d15531bb836b7c83480f51d575735ce395ac&imgrefurl=http://www.expereka.com/File.ashx?name%3D885.pdf%26IDLink%3D3491&h=387&w=467&tbnid=Fxjk2hyzxxgpaM:&docid=EwBRVIqGwvQLJM&ei=PiqeVsTkHsPcUbW7jPgI&tbm=isch&ved=0ahUKEwjE--DA7rXKAhVDbhQKHbUdA48QMwhLKCMwIw">https://www.google.si/imgres?imgurl=x-r ... MwhLKCMwIw</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://mail1.eti.si/ETIW.nsf/1df75d5335704076c1256a4e0013b658/$FILE/EVE.pdf">http://mail1.eti.si/ETIW.nsf/1df75d5335 ... LE/EVE.pdf</a><!-- m -->
#8
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/q4rop83tz/][img]httpunichr("58")//s15unichr("46")postimgunichr("46")org/q4rop83tz/Untitledunichr("46")jpg[/img][/url]
#9
Nisem dojel vpliv prenapetostne zaščite in slikami spodaj...... :lol:
#10
Energetik81 Napisal:Kakšen pa je razlog, da se pri TT montirajo za FID in ne pred?
Če si opazil, sem zapisal montažo prenapetostnih odvodnikov za FID stikalom v primeru, ko je FID stikalo hkrati tudi glavno stikalo.
N75 Napisal:Skoraj nikoli ni samo en FID,
takoj za števcem v svojem razdelilcu glavno stikalo 3 polno 40A
ali v nekaterih primeri 1-0-2 stikalo za priklop agregata
Kakšen smisel pa je več FID stikal v enem razdelilniku?
Vseeno je, če je glavno stikalo 1-0 ali 1-0-2. Prenapetostni odvodniki se montirajo za njim. Vendar če ne potrebuješ preklopa na DEA, potem ni nujno, da vgrajuješ glavno stikalo in FID, seveda pa tudi prepovedano ni.

@guslovd: sheme, ki si jih predložil prikazujejo način priključitve prenapetostnih odvodnikov (PO). Če dobro pogledaš, so povsod pred PO risane varovalke. Če torej hočeš zamenjati defekten PO, moraš najprej odklopiti varovalke, ki pa so obračunske in je odklop plačljiv. Zaradi tega je bolje, da se PO montira za glavnim stikalom oz. za FID-om, če je ta hkrati glavno stikalo..

@Homer, slike spodaj, ki jih je objavil @gluslovd so subjekti za odvod druge vrste prenapetosti. :lol:
#11
mirator Napisal:
Energetik81 Napisal:Kakšen pa je razlog, da se pri TT montirajo za FID in ne pred?
Če si opazil, sem zapisal montažo prenapetostnih odvodnikov za FID stikalom v primeru, ko je FID stikalo hkrati tudi glavno stikalo.
Spregledal. :oops:

Citat:
N75 Napisal:Skoraj nikoli ni samo en FID,
takoj za števcem v svojem razdelilcu glavno stikalo 3 polno 40A
ali v nekaterih primeri 1-0-2 stikalo za priklop agregata
Kakšen smisel pa je več FID stikal v enem razdelilniku?
Vseeno je, če je glavno stikalo 1-0 ali 1-0-2. Prenapetostni odvodniki se montirajo za njim. Vendar če ne potrebuješ preklopa na DEA, potem ni nujno, da vgrajuješ glavno stikalo in FID, seveda pa tudi prepovedano ni.
[/quote]Jah, mi imamo 2 razdelilnika, v spodnjem je 1-0, nato gre na oba FID, v vsakem štuku svoj. Tako je štromar naredil, vendar se mi zdi malce brezveze. Dobra stran je le to, da lahko ugasneš vsak štuk posebej z 1 pritiskom.
#12
Citat:Jah, mi imamo 2 razdelilnika, v spodnjem je 1-0, nato gre na oba FID, v vsakem štuku svoj. Tako je štromar naredil, vendar se mi zdi malce brezveze. Dobra stran je le to, da lahko ugasneš vsak štuk posebej z 1 pritiskom.
Saj to je v redu in tudi smiselno. Z glavnim stikalo odklopiš celoten objekt, s FID-i pa posamezno nadstropje. Jaz sem komentiral zaporedje montaže s predpostavko, da je v objektu samo en razdelilnik.
#13
Energetik81 Napisal:Jah, mi imamo 2 razdelilnika, v spodnjem je 1-0, nato gre na oba FID, v vsakem štuku svoj. Tako je štromar naredil, vendar se mi zdi malce brezveze. Dobra stran je le to, da lahko ugasneš vsak štuk posebej z 1 pritiskom.

Jaz bi tudi tako naredi,
predvsem ker je moteče če ena okvara izklopi komplet elektriko,
in tudi zaradi lažjega iskanja napak

Na en FID jaz priklopim malo inštalacije,
zaradi zanesljivejšega obratovanja in enostavnejšega iskanja napak.
#14
Če se uproabi 3p 40A zaščitno stikalo, je potrebno tudi FID vzeti 40A oz je 25A dovolj?
#15
vsak element mora biti vsaj toliko sposoben prevajati, kolikor je lahko max tok - če imaš varovalke 3x20A, je fid 25A ok. Vem pa da je razlika v ceni med 25 A in 40A praktično nič, zato v takem primeru vzami 40A. Sicer pa glede na prvo vprašanje - lahko je GS 40A, fid pa 25A, če upoštevaš začetek mojega zapisa.
LP,
Samojed
Iskanje po temi