Energetik81 Napisal:Kakšen pa je razlog, da se pri TT montirajo za FID in ne pred?
Če si opazil, sem zapisal montažo prenapetostnih odvodnikov za FID stikalom v primeru, ko je FID stikalo hkrati tudi glavno stikalo.
N75 Napisal:Skoraj nikoli ni samo en FID,
takoj za števcem v svojem razdelilcu glavno stikalo 3 polno 40A
ali v nekaterih primeri 1-0-2 stikalo za priklop agregata
Kakšen smisel pa je več FID stikal v enem razdelilniku?
Vseeno je, če je glavno stikalo 1-0 ali 1-0-2. Prenapetostni odvodniki se montirajo za njim. Vendar če ne potrebuješ preklopa na DEA, potem ni nujno, da vgrajuješ glavno stikalo in FID, seveda pa tudi prepovedano ni.
@guslovd: sheme, ki si jih predložil prikazujejo način priključitve prenapetostnih odvodnikov (PO). Če dobro pogledaš, so povsod pred PO risane varovalke. Če torej hočeš zamenjati defekten PO, moraš najprej odklopiti varovalke, ki pa so obračunske in je odklop plačljiv. Zaradi tega je bolje, da se PO montira za glavnim stikalom oz. za FID-om, če je ta hkrati glavno stikalo..
@Homer, slike spodaj, ki jih je objavil @gluslovd so subjekti za odvod druge vrste prenapetosti. :lol: