Objave: 21
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
TCZ ZV 10/11 - v teh dneh v povprečju 4-5 defrostov/dan in 9 ur delovanja. V najhladnejšem dnevu to zimo je bilo 10 defrostov.
Prvo zimo ogrevanja sem malo bolj podrobno spremljal defroste - uparjalnik ni bil nikoli zasrežen oz. zabit s srežem ko je TC šla v defrost, malo sreža je bilo po lamelah in to je to. Glede na to smo potem malo korigirali nastavitve delovanja defrostov. Po temu je tc šla cca 1-2x manj v defrost, sreža pa ni bilo bistveno več.
Mogoče bi bilo tudi pri tebi za storiti kakšno korekcijo nastavitev glede defrostov.
Objave: 483
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
40 minut - kot je v tej temi bilo že večkrat napisano je to konsistentno s tem kar dovoli krmilnik kot največ. Očitno to še velja.
Torej, še enkrat obnovim, kar sem davno že večkrat napisal: krmilnik ne dovoli defrosta preden preteče 35 minut delovanja kompresorja od zadnjega. Po 35 minutah se začne odštevati 300 sekund do pričetka defrosta, če je izpolnjen pogoj zanj. Če se v teh 300 sekundah kaj zgodi (se konča ogrevalni cikel, se iz kateregakoli razloga spremeni odčitek temperatur ...) se odštevanje prekine in se začne odštevati spet od 300 sek. takoj, ko je zopet izpolnjen pogoj. Kaj je pogoj ne vem čisto; tu sem zasledil, da je to trenutek, ko je razlika med temp. uparjalnika in zunanjo temp. 10 stopinj, ampak opažam, da to nekoliko variira glede na okoliščine.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Nobene logike ni, da se pogostnost defrostov nastavlja pri vsakem posamezniku drugače.
Pravočasnost defrosta se mora zgoditi glede na trenutne razmere, ki pa so lahko prav pri vsakem uporabniku enkrat extremne. Samo pri nekom so lahko take extremne razmere pogosto, pri drugem pa samo izjemoma -zadosti, da lahko pride do večjih problemov v primeru neprimernih nastavitev.
Logika defrostov bi morala razmere prepoznat in skladno s tem sprožat defroste.
V kolikor serviserji/monterji Kronoterm TČ ali katerih drugih TČ od privzetih nastavitev odstopajo oz. jih prilagajajo uporabnikom in lokalnemu podnebju, trdim, da vgrajena logika delovanja defrostov pri teh TČ ni optimalno doterana.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Tukaj se bom pa jaz vprasal tole: pa cemu potem sirse lamele uparjalnika, ce so se vedno take tezave z defrosti? Se enkrat, to NI prcanje, me pa res zanima, ker ze vsaj eno leto berem tu, kako je to huda prednost napram tistim z bolj na gosto rednimi lamelami?
Objave: 21
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Od takrat je že 3 leta in brez problemov...še vedno smo pustili malo 'rezerve' v nastavitvah.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Sigurno je širši razmik med lamelami na eni strani prednost, ker se uparjalnik kasneje zabije in prepreči pretok zraka, po drugi strani pa je hkrati slabost, ker širši razmak lamel pomeni tudi manjšo (ploskovno) površino izmenjavalca.
Zato pa so ti uparjalniki (bolj) večredni in globlji -površino uparjalnikov se računa/meri v treh in ne dveh dimenzijah.
Če se zaradi globine uparjalnika ali zaradi daljšega nabiranja v globini uparjalnika nabira led in ne srež, kot je pri klima TČ, ne vem, ker nimam izkušenj in nisem od stroke -je pa to dejstvo.
In led je gotovo težje in zahtevnejše odtaliti, ker je bolj zmrznjen, kot srež, tudi zato so pri on/off TČ obvezni (razen včasih na talnem) zalogovniki.
Ne glede na vse, so redkejši defrosti prednost TČ s širšim razmakom med lamelami, če pa to odtehta veliko večjo ceno, pa je drugo vprašanje. Morda ja, če vse to korelira tudi z večjo trajnostjo uparjalnika.
Verjetno bo ena veja razvoja šla v smer inverterjev s širšim razmakom med lamelami (že videno IVT/Buderus), čeprav sem tudi tako (takrat zelo glasno) TČ poslikal, s popolnoma zabitim uparjalnikom, in tudi objavil na tem forumu.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kot sem že pred leti pisal... sicer čisto solidna TČ, ampak defrostov očitno še vedno niso optimirali. Edina temperaturna (sicer zapletena) logika je hitrost padanja temperature uparjalnika, ali enostavnejša opcija... vakumska senzorika
Razvoj dobrega krmilja za TČ zrak voda precej stane, zakaj so se pri termotehniki odločili za to pot in ne nakup nekega serijskega in preizkušenega krmilja, vedo samo oni.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
pamet: ce si slucajno spregledal, ni problem v dolzini ampak v kolicini defrostov... Ce uporabnikom kot strokovnjak serviser zaupas nastavitve, ki jim bojo to omilile mi lahko verjames, da ti bojo zelo hvalezni. A bi slo?
Objave: 483
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
zdravapamet: meni je s tovarniškimi nastavitvami zadeva crknila. Potem je prišel serviser iz TT in mi nastavil tak protokol odtaljevanja, da bi se mašina v glavnem odtaljevala vmes pa malo grela. Sam sem to po določenem času popravil nazaj na tovarniške nastavitve, le dva parametra sem nekoliko dvignil/podaljašal (kot nek kompromis med serviserjevimi in tistimi, ki so bile prej). Opisano nekje v koreninah te teme.
Glede zaupanja raznim poprodajnim službam - odvisno kaj hočeš in kako hitro si z nečim zadovoljen. Verjamem, da bi mi TČ grela tudi po serviserjevem posegu, ali pa bi ga potem, ko mi v mrzli zimi ne bi dosegala željene temperature še enkrat moral klicat - to je zelo verjetnen scenarij. Potem pa obvezen stavek drugega serviserja: "Ja kdo vam je pa to tako naredil?", in bi naredil po svoje, do prihoda naslednjega, ki bi spustil isti stavek. Mogoče bi bil strošek za ogrevanje po teh novih parametrih višji, vendar še vedno cenejši od prejšnjega olja.
Meni to ni dovolj. Če ima neka naprava nek svoj maksimalni potencial (oziroma vsaj deklarirani), je moja želja, da deluje nekje blizu tega. To sem kupil, ne nečesa kar je nekdo jebivetrsko bolj ohlapno nastavil, da se znebi problema.
Po izkušnjah sem se navadil, da se nikomur v poprodaji ne zaupa, iz večih razlogov. Ker so v poprodaji večinoma zaposleni neki zaspani ljudje, ki imajo službo in nalogo reševanja nekih problemov, ki jo v glavnem jemljejo kot odbijanje teh problemov od sebe. Ne pravim, da je to karakter firme TT, takih mojstrov in pomočnikov uporabnikom je večina. Nekaj ne vejo, oz. nočejo izgubljati odvečne energije zato, da ti pomagajo, kot bi šlo za njih same. Lahko, da imajo tudi neke norme v službi, ki jim preprečujejo, da sebe in svoje znanje investirajo v tvoj problem. Ali pa so tudi sami precej nezahtevni, in bi njim tudi popolnoma zadostovala neka pol rešitev, ne vem.
Posploševanje, da potem, ko "sami brskamo po nastavitvah" kričimo, da je nekaj z napravo narobe je pa neumestno.
Objave: 483
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
@Energetik81
Pri TT je treba v servisni meni, da se to nastavlja. Res ni mišljeno, da bi uporabniki prčkali po teh nastavitvah, ampak fabriško pooblaščene in izobražene osebe ... v idealnem svetu, kjer ti svetli možje pridejo in naredijo vse prav.