wizil Napisal:Rad bi vam samo pokazal delovanje moje TČ in dobil kak podatek oz. mnenje. Kot sem omenil ogrevam 180m2 sicer je pa bivalnega dela 120m2... Ampak ker je zadeva nova testiram kako se obnese, če kompletno zagrejem. Tudi fasado bom še dodal. Tlaki so stari skoraj dve leti tako, da verjamem, da so že suhi. Z monterjem sem se že pogovarjal, da bom zahteval in doplačal za 11kw, če je ta ni dovolj močna, ampak je rekel da bi morala biti. Rad bi samo, da je vse optimalno. Od kronoterma so prišli jo stestirali in ugotovili da TČ da od sebe toliko kot mora 8kw. Glede defrostov je opazen led samo spredaj na uparjalniku ampak temu se težko reče led.. rekli so da se mora uparjalnik za optimalno delovanje odtaliti in da led je tudi, če se ga ne vidi od zunaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://file.si/file/9f686273">https://file.si/file/9f686273</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://file.si/file/ea9de70b">https://file.si/file/ea9de70b</a><!-- m -->
Podobne odgovore glede ledu sem dobival od TT tudi jaz, ampak po nekaj letih delovanja še vedno ne vem kaj naj si mislim. Svetil sem v lamele z baterijo, videl nič, podnevi se je tik pred defrostom lepo videlo nebo skozi uparjalnik, sem ter tja kaka zamrznjena kapljica, pravega sreža še nisem videl.
Mislim, da se meni še vedno odtaljuje pri trenutnih temperaturah okoli 0 skoraj vsak cikel. Ne vem zagotovo, ampak mislim, da je tako, sem pa tja kakega tudi spusti.
Trenutno imam "mirovanje" nastavljeno na 4 stopinje, koliko časa greje posamezen cikel pa že dolgo nisem zares spremljal. Tenutno mi dela TČ cca. 10 ur na dan. Mislim, da v povprečju ponoči ogrevalni cikel traja z defrostom vred okoli 40 minut in potem od pol ure ali več miruje (ne vem točno, govorim po občutku). Ko je hladneje se seveda vse podaljša, razen mirovanja kompresorja. Ogrevam 100m2 na radiatorjih, staro hišo z debelimi stenami, naslonjeno na skalo s treh strani z eno steno 10 cm izol. + 50m2 z 10 cm z vseh strani - tanjše stene širine 1 cegla.
Moja poraba se mi ne zdi velika ob vsem povedanem. V zadnjih 4 letih me je gretje+SV koštalo v povprečju pad 10€ čez 500€ na leto, vključujoč prvo grelno sezono, ki je bila v znamenju stikanja po nastavitvah, igranja, obiska serviserja TT, ki je nastavil izjemno velikodušne parametre za defrost itd...
Dnevne porabe sem to sezono imel največ 62 kWh = tj. celotne gospodinjske porabe, pri čemer je naša dnevna poraba brez gretja večinoma nad 15kWh.
Vse skupaj napisano je težko aplicirati na tvojo situacijo. Čez palec se res zdi veliko glede na talno ogrevanje, vendar praviš, da nimaš fasade-izloacije? Ne vem, lahko da je povsem OK. Si začel greti takoj ob začetku mraza ali pa si imel podhlajene tlake?
Naj dodam, da je meni izvajalec svetoval šibkejšo varianto kot jo imam (imam 13 EVT), zavedli so ga verjetno moji podatki o izolaciji, ki se sliši v redu, dokler poleti v hiši ne ugotoviš, da jo ves čas hladi skala in zemljina s treh strani.
Bohinc je tu absolutni rekorder pri defrostih - jih skoraj nima. Nekateri so špekulirali, da ima za svoj objekt predimenzionirano napravo in da je to razlog. Vendar sem vmes tudi sam doizoliral nekatere dele svoje stavbe in je sedaj moja naprava tudi predimenzionirana, defrosti pa so skoraj enako pogosti. Potem je dejstvo, da ima njegova naprava večji uparjalnik - ki tudi, poleg tega da so s fabriko TT ročno nastavljali vmesnik na manj odtaljevanj, precej pripomore k manj taljenj.