#16
zakaj potem sploh beton, narediš kovinski skelet, pa mir.. gre za sodelovanje dveh materialov, ko govorimo o ab konstrukciji.
#17
izotop Napisal:zakaj potem sploh beton, narediš kovinski skelet, pa mir.. gre za sodelovanje dveh materialov, ko govorimo o ab konstrukciji.
Načeloma bi šlo tud brez betona: le opeka, podaljšana malta in armatura.

Kar pa se tiče kovinskega skeleta, pa je stvar znana že 100 let predvsem za nebotičnike.
Nimam časa - sem v penziji!
#18
Še moje razmišljanje.

Če pri potresni obremenitvi pogledamo recimo eno stranico objekta, ki ima na vsaki strani vertikalno vez, ki je v zgornji plošči povezana z horizontalno v plošči in če dobimo potresni pospešek z ene strani nam na eno vertikalno vez deluje natezna sila na drugo pa deluje sila v zgornji točki in se vertikalna vez obnaša kot konzola ker na tisti strani nima opore. Pri konzoli pa je absolutno jasno, da ena palica v sredini ne naredi absolutno ničesar. Seveda se potem sile pri potresu lahko hitro obrnejo in imamo obratno situacijo. Pri konzoli potrem še preverba strižnih sil in temu ustrezna stremena.

Da še dopolnim, pri potresih nimaš samo horizontalnih pospeškov temveč tudi vertikalne. Pri takšnih situacijah je potem možnost ekscentričnega upogiba kjer je ena armatura spet neustrezna.

Ampak, da bi dejansko šel računat vse te potencialne obremenitve in delati analize za vsako posamezno hišo je bedarija, bi vzelo preveč časa. Za to so pač postavljena pravila v eurocodih, ki poenostavljajo dimenzioniranje seveda na račun nekaj večjega varnostnega faktorja.
#19
Kaj pa takšen prenos horizontalne sile preko uokvirjenega zidu? Rdeče je armatura (ne vidim razloga, da nebi smela biti le ena palica). Opeka je v stanju prenašati tlak tudi poševno.

Pri ugodnem razmerju horizontalne sile ter dolžine zidu je nateg v VV dovolj majhen, da ga izniči obremenitev od teže = vert. armatur ni potrebna.

Ni prikazan prenos sil teže in vertikalnih pospeškov. Prenaša jih opeka na tlak.


Priložene datoteke
.jpg   Vvez.jpg (Velikost: 17,29 KB / Prenosi: 1433)
Nimam časa - sem v penziji!
#20
opeka precej slabo prenasa tlak posevno-diagonalno. horizontalna tlacna trdnost povprecne porozne opeke je 5x manjsa od vertikalne tlacne trdnosti.
#21
gt001 Napisal:opeka precej slabo prenasa tlak posevno-diagonalno.
Mi je znano. Vendar si jaz ne predstavljam prenosa horizontalne sile samo preko VV. Dimenzija 15 x 15 (do 25 x 25) cm je daleč premajhna, da bi z upogibom prenesla take obrementve. Pri prenosu mora sodelovati tudi opečnati zid: bodisi kot strig bodisi kot poševni tlak.
Kaj misliš, na kak način sodeluje?

PS:
Če pa predpostavim, da VV prenašajo horizontalne sile z upogibom, potem ni problem, da bi prenašale tudi tlak od teže. Ne rabim zidu, je skeletna konstrukcija iz AB, zidovi pa panoramska okna,. gips in volna, ...
Nimam časa - sem v penziji!
#22
@Žerjavar,
so ti ostali že na n načinov (poskusili) razložiti, kako in kaj. Dejstvo je, da se za enostavne objekte ne računa vezi, temveč se uporabi priporočila, minimalne zahteve standarda ter tudi inženirsko presojo. Armatura je odvisna od števila nadstropij ter projektnega pospeška tal na lokaciji. Za zahtevnejše objekte na območjih večje seizmičnosti tudi standard zahteva dokazovanje potresne odpornosti. V podrobnosti stvar poznajo ljudje, ki se s tem poklicno ukvarjajo.
Za preračun pa je potrebno malo več računskih spretnosti (base shear, preračun tlačnih napetosti za vse zidove ter preračun strižnih odpornosti vseh zidov), v vsakem primeru pa ostane vprašanje pravilnosti računskih predpostavk ter nesigurnost obtežbe, z velikim vplivom neugodne razporeditve nosilnih zidov. Niti ni tako zelo einfach.
Toplo vodo so že odkrili, cca 40 let nazaj.
#23
palica sredi betonskega stebra se bo uklonila (ker nima togosti zaradi oblike) in pogledala ven pri konkretni obremenitvi (ali pa bo prej beton odstopil, pa potem uklon ipd), to je recimo orenk potres, ki deluje tudi vertikalno. armatura deluje drugače, saj je ujeta med granulat betona, to je ves point vsega skupaj. bo zadeva načeta jasno, ne bo pa kolapsirala (vsaj, če je narejena prav oz do določene obremenitve, ki jo podajo standardi), kar je point ab vezi na objektu, da zadržijo objekt, da ne kolapsira sam vase in da se lahko stanovalci še pravočasno evakuirajo ven.
toliko jst razumem zadevo, da ne bom pametoval več..
#24
Taav Napisal:Dejstvo je, da se za enostavne objekte ne računa vezi, temveč se uporabi priporočila, minimalne zahteve standarda ter tudi inženirsko presojo. Armatura je odvisna od števila nadstropij ter projektnega pospeška tal na lokaciji.
To razumem, kot da smo znanost računa statike in trdnosti zreducirali na obrt, ki dela po tabelah. V mojem času (na drugem področju) so tako delali tehniki (srednja šola).
izotop Napisal:palica sredi betonskega stebra se bo uklonila (ker nima togosti) in pogledala ven pri konkretni obremenitvi (ali pa bo prej beton odstopil, pa potem uklon ipd), to je recimo orenk potres, ki deluje tudi vertikalno.
Sem rekel, da je ena sama palica sredi zidu, pomeni, da je z vseh strani obdana z vsaj 12 cm opeke in nekaj betona. Glede na delujočo težo poznamo tlak v opeki in s tem tudi tlak v armaturi. Ni problem določiti horizontalne sile, ki drži palico, da se ne ukloni. Ali je 12 cm opeke (+ malo betona) sposobno to prenesti?
Ja, potres lahko poveča vertikalne tlačne obremenitve, vendar pri nas ne več kot 30%.
Nimam časa - sem v penziji!
#25
"To razumem, kot da smo znanost računa statike in trdnosti zreducirali na obrt, ki dela po tabelah. V mojem času (na drugem področju) so tako delali tehniki (srednja šola)."

Vehementno, ni kaj.

Predvidevam, da poznaš postopek izračuna potresnih sil in ti je jasna korelacija med togostjo ter potresno obremenitvijo oz. po domače nihajnimi časi in projektnimi pospeški. Potem ti je poznan način prerazporeditve zaradi razpokanosti betonskih (in opečnih) elementov (plošče, vezi, zidovi), princip prevzema horizontalnih sil preko strižnega mehanizma zidu ter vpliv tlorisnega pozicioniranja zidov, itd itd. Glede na to, da širša strokovna javnost blodi v temi z nekimi tabelami ter reducira znanost na primitiven nivo obrtništva, ti ne bi smel biti problem aktivno prekiniti to razvrednotenje stroke. Pa makar z eno palico fi 24.
#26
Citat: ti ne bi smel biti problem aktivno prekiniti to razvrednotenje stroke.
Hvala za ponudbo. Moj čas je minil. Lahko pa ti izkoristiš priložnost.

Ali lahko komentiraš tole?
Citat:Če v Prekmurju zidam otroško hišico (bivalno depandanso) 1,5 m visoki zidovi ter položna streha (hkrati strop), moram dati VV 15 x 15 cm z 4 x 10 mm armature = enako kot pri 3 etažni hiši z AB ploščami???? :mrgreen:
Nimam časa - sem v penziji!
#27
Ko se računa potresna odpornost zidanega objekta (povezano zidovje - zidovi z vezmi), se vezi v računu neposredno ne upoštevajo!!! S povezanim zidovjem se poveča duktilnost konstrukcije (objekt je zaradi sistema vezi sposoben med potresom prestati večje plastične deformacije), s tem pa se v računu lahko uporabi večji faktor obnašanja in s tem manjše računske potresne sile.

Glede ene armaturne palice sem mnenja, da je za običajne vezi nameščene npr. na vogalu povsem sprejemljiva. V to varianto bi morda podvomil pri npr. dolgi in visoki vitki steni, če potres deluje tudi pravokotno na steno. Vez lahko pomembno pripomore k preprečitvi nihanja stene v prečni smeri in v takem primeru ena palica ne bi bila v redu. Ampak spet smo že pri ˝nekonvencionalnih˝ vezeh, v katerih imamo upogim. Slika, ki jo je nalepil g. Žerjavar je kar nekaj časa veljala kot neka logična osnova za določitev količine armature, vendar so zadnje raziskave pokazale, da mehanizem ni ravno najboljši oz. rezultati niso najbolj pravi.

Kar se tiče nosilnosti vezi kot nekih konzolnih elementov, okvirov itd., kar se lahko sliši tu in še kje, pa mislim naslednje. Vedno moramo spremljati deformacije. Kombiniranje dveh elementov z različnimi togostmi je zelo delikatno, običajno nesprejemljivo. Veliko zidanih zidov (odvisno od razmerja višina/dolžina) že pri horizontalnih deformacijah, ki so velikostnega reda recimo 3mm, izgubijo večino nosilnosti. 3m visok konzolni steber se takrat šele dobro zbudi in odzove ...

Če povzamem:
- Všeč so mi razmišljanja in ideje g. Žerjavarja, ker imajo v ozadju logiko.
- Kako natančno izračunat armaturo vezi mi ne bomo rešili, ker imajo s tem težave tudi ljudje in inštituti, ki se ukvarjajo izključno s takšnimi raziskavami. Če bi te zakonitosti lahko zapisali z nekimi enostavnimi enačbami, bi jih že zdavnaj.
- Bolj pomembno se mi zdi, da so vezi postavljene na pravih mestih, da je zadostno število strižnih sten v obeh medseboj pravokotnih smereh.
- Da so vertikalne in horizontalne vezi med sabo povezane (zelo redek pojav)
- Da pri vseh silnih naporih investitorjev, projektantov, izvajalcev ... ne pride en vodovodar in v treh urah s štemarco zniža potresno odpornost objekta za 20% :-) (pogost pojav)

Dosti bo ;-)
#28
ksz

V projektu sem imel 16 AB stebrov na etažo 24/24cm. Delali smo z opečnatimi vogalniki GO opekarn, kateri imajo v vogalu luknjo 18/18cm. Pred tem sem se posvetoval z nadzornim / statikom, če je to kakorkoli sporno. Železje znotraj smo samo prilagodili obseg stremen. Ni imel nobene pripombe, saj se ne gre za nosilne AB stebre (čeprav bi dejansko nosili konstrukcijo), temveč za protipotresne vertikalne vezi.

Sam proti veliki porabi betona in železa med gradnjo nisem nič imel, sem pa vseeno mnenja, da je zadeva močno naddimenzionirana, gre se za preventivni ukrep.
#29
runocar Napisal:...
- Kako natančno izračunat armaturo vezi mi ne bomo rešili, ker imajo s tem težave tudi ljudje in inštituti, ki se ukvarjajo izključno s takšnimi raziskavami. Če bi te zakonitosti lahko zapisali z nekimi enostavnimi enačbami, bi jih že zdavnaj.
Imam malce drugačno mnenje:
Natančno izračunati potrebno armaturo ni danes nobena velika znanost, če so znane notranje obremenitve elementa konstrukcije.

V glavnem je problem določiti obremenitve posameznih elementov konstrukcije iz predvidenih obremenitev konstrukcije kot celote. Imam pa občutek, da tudo to nebi danes smel biti problem. Imamo dobre programe za določanje notranjih obremenitev konstrukcije bodisi zaradi statičnih, kakor tudi dinamičnih obremenitev. Danes se v večini že dela geometrijski 3D model. Dodati mu je treba še lastnosti vgrajenih materjalov in zunanje obremenitve. Seveda je treba imeti tudi dovolj zmogljiv računalnik.
Praktičnh izkušenj pa nimam, ker nimam dostopa do tovrstnih programov.
Nimam časa - sem v penziji!
#30
To velja za linijske konstrukcije, kot so npr. jeklene konstrukcije. Naredimo 3D model iz linijskih elementov, dodamo obtežbe, obtežne kombinacije in poženemo račun. Rezultat je zdimenzionirana konstrukcija.

Zidane konstrukcije in tudi ostale stenske konstrukcije pa so malo bolj zapletene za preračun. Horizontalne obremenitve posameznega zidu se lahko dobi iz 3D modela, če zid modeliramo z nadomestno diagonalo. Nato to horizontalno silo uporabimo za dimenzioniranje zidu. Tu preverjamo več porušnih mehanizmov, odpornost je odvisna tudi od nivoja tlaka v zidu itd. Predlagam knjigo "Potresno odporne zidane stavbe" avtorja dr. Mihe Tomaževiča, če vas ta tema zanima.

V resnici tudi linijskih konstrukcij noben program ne zna "sam" pravilno preračunati. Konec koncev je računalnik samo hitrodelujoči idiot.