Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
2
Malo gledam načrte in popise za svojo bajto in me zanima nekaj glede vertikalnih vezi.
Načrt:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3x/9p/2ixdXD85/2016-01-09-201622unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3x/9p/2ixdXD85/2016-01-09-201622unichr("46")jpg[/img][/url]
Stremena naj bi bla velika 25/25, odprtina v euro vogalniku 30 pa je 23/23 ali manjša (odvisno od proizvajalca). Gledam popis del in imam tudi v popisu, da se vertikalne vezi šolajo z opažem. Zanima me ali je možno izvest vertikalne vezi z euro vogalniki ali ne? Malo se mi zdi čudno ker so vsi sosedi to delali z betonskimi vogalniki, pa imamo precej podobne bajte ... moja v ničemer ne odstopa. Verjetno je ceneje če delaš z betonskimi vogalniki?
Objave: 212
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
Če ne obstajajo tako veliki vogalniki boš moral narediti po klasičnem sistemu z opažem. Jaz na tvojem mestu nebi na pamet manjšal dimenzij vezi, čeprav načeloma ne bi bilo nič narobe...
Vprašaj projektanta, zakaj je predlagal take dimenzije...
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Osebno, ne bi nikdar dajal euro vogalnikov, kateri je samo betonski opaž. Raje bi si privoščil vogalnike iz opeke ali varianta, kot je na spodnjem linku. Na spletnih straneh proizvajalcev imaš celo fi stremen 120 mm. Bi pa vseeno kontaktiral nadzornega pred nakupom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.go-opekarne.si/mma_bin.php?id=2007092612593516">http://www.go-opekarne.si/mma_bin.php?i ... 2612593516</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/content/vertikalne_vezi_1427.php">http://www.ytong.si/si/content/vertikalne_vezi_1427.php</a><!-- m -->
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:v projektu so stremena 25x25. ce delas z vogalniki, ki imajo odprtino 23x23, potem imas stremena le se ~18x18. to pa je potem ze skoraj 30% zmanjsan presek VV.
Ali lahko poveš tudi, kakšen vpliv na trdnost konstrukcije hiše ima to zmanjšanje?
Zame to ni zmanjšanje preseka (presek armaturnih palic ostane enak), ampak je zmanjšanje razmaka med palicami. S tem se zmanjša upogibna trdnost VV, kar pa ne vpliva na statiko konstrukcije, ker je v njej predvideno, da VV prenaša le natezne napetosti in praktično nimajo nič obremenitve od upogiba. Osebno ne vidim razloga, da VV nebi mogla biti le ena sama palica v sredini zidu.
Morda pa obstoja kakšen statikov "švinglcetlc" o preseku VV v individualnih hišah, da se ne rabi za vsako hišo posebej ukvarjati s potresnimi pospeški in masami nihanja?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
gt001 Napisal:vseeno pa je tista, da zadosca ze ena sama palica v VV hudo lovska, da ne recem nevarna. z eno samo palico nimas vec "3D" nosilca, ki ga sicer tvorijo armaturna palice in stremena.
vloga stremen pa je med drugim (povzeto iz ene skripte):
- prevzemajo del nategov zaradi lezenja betona pod velikimi obremenitvami
- preprečujejo strig ob podpori (cepilne sile)
- preprečujejo strižni zasuk/zdrs
in tega z samo eno palico v VV ne mores kompenzirati
Kar si napisal je res, vendar prvenstveno velja za nosilce (stebre) obremenjene predvsem na upogib.
Pri VV pa:
- Beton okrog armature je obremenjen v vertikalni smeri na nateg (namen armature) ali na tlak. Tu streme nima vloge. Streme vpliva na horizontalni nateg, ki je posledica vertikalnega tlaka. Vertikalni tlak je nizek, ker ga večino prenese opečnati zid - tudi posledični hor.nateg je dokaj nizek in ga prenese beton sam, brez armature (stremen).
- Strig v VV je majhen, ker večino teh obremenitev prenese opečnati zid. Dejanska funkcija VV je, da strig zidu pretvori v nateg armature VV in tlak zidu v poševni smeri (diagonala uokvirjenega zidu).
- Strižni zasuk (verjetno misliš na stavbo kot celoto) preprečuje dvojica zidov, ki s svojim strigom prenaša torzijo.
Ravno to bi želel = potrditev ali pa argumentirano zanikanje, da je v VV lahko le ena palica.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1287
Teme: 4
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
1
AB pač ni enako jeklo/les, ki je (predvsem prvi) homogen in izotropen material, drugi pač ne v taki meri.
Vprašanja (ob podrobnem razmisleku pa tudi že argumenti):
- sidranje "ene palice" armature?
- ali stremena služijo le za prevzem strižne obremenitve ali še čemu drugemu? Ali pri natezni obremenitvi VV streme nima vloge?
- ali so zahteve za minimalno armiranje AB prereza postavljene za dodaten zaslužek jeklarjev ali še zaradi česa drugega?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
kolikor vem, spreminjanje razmaka armature v betonu ipd poruši kompletni preračun, na katerega je zadeva projektirana. zato mora biti takšna sprememba evidentirana (vsaj v teoriji, sploh za večje objekte ipd) v dokumentaciji in tudi konkretno podkrepljena z zjavami in preračuni odgovornih projektantov.
praktično pa imamo takšne, kot je opisano v komentarjih prej, čeprav če ste vedeli v začetku, da se bo delalo z vogalniki, bi temu morala ustrezno biti tudi prirejeni načrti armature in preračun statike v pzi dokumenraciji. toliko, po mojem nestrokovnem mnenju..
kot so povedali, hiša bo stala verjetno, svoje potem potres nardi. me pa ecimo zanima, kaj v takšnih primerih potem rečejo zavarovalnice ipd, v kolikor izvedba odstopa od načrtov..
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
izotop Napisal:kolikor vem, spreminjanje razmaka armature v betonu ipd poruši kompletni preračun, na katerega je zadeva projektirana. zato mora biti takšna sprememba evidentirana ....
O potrebi evidence ne dvomim.
Bolj me znima:
- ali bo sprememba rušila preračun in bodo končni rezultati popolnoma drugačni ter zahtevali še določene spremembe (presek armature, ...) ne le v VV ampak še posledično kje drugje?
- ali bo sprememba le formalna, ki za sabo ne potegne nobene druge spremembe?
Jaz bi želel vedeti konkretno, za enostanovanjsko hišo: Ali sprememba bruto preseka vertikalne vezi zahteva še kake druge spremembe, da se trdnost konstrukcije ne spremeni?
Bolj točno: Če je projektno predvidena VV iz palic 12 mm na razmaku 20 x 20 cm, in grem v spremembo na razmak 10 x 10 cm. Ali je zaradi tega potrebna močnejša armatura VV? Ali je potrebna močnejša armatura katerega drugega elementa zgradbe (venca, roba AB plošče, temelja, ...)?
Enaki vprašanji, če v VV namesto 4 palic 12 mm vstavim le eno palico 24 mm (brez stremen).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
seveda, govorim za komplet zasnovo armature oz uklajevanje preseka, razdalja (tako palic, kot stremen) ipd. pač pkomplet preverba objekta, da zadostiš projektnim izhodiščem, če eno od postavk spremeniš. pri betonu so potem še kritične dimenzije oz odmiki armatur, pa granulat in vse ostalo, kar sovprežne deluje pri vsem.
ampk to govorim seveda laično, kolikor pač bežno poznam, tako da detajlno bo nekoga iz stroke treba vprašat.
Objave: 1287
Teme: 4
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
1
Vezi, tako vertikalne kot horizontalne (računsko) ne prenašajo obtežbe, temveč povezujejo cegle v t.i. povezano zidovje. Zagotoviti je potrebno ustrezno sidranje armature vezi (temelji, ...), drugih vplivov ni. Kontrole nosilnosti se izvajajo brez upoštevanja armature vezi.
Standard (zdaj EC, prej pravilnik iz Juge) določa minimalne zahteve za V in H vezi (dimenzija prereza min 15 cm, min armatura 300 mm2 oz. 1% prereza, stremena fi 6 na min 150 mm, zahteve glede pozicioniranja vezi in sidranja armature). Od tod tudi večna armatura 4x fi 12 oz. 14 ter zlata pravila pozicioniranja vezi v vogale, stike nosilnih sten, itd.
Še enkrat: 1x fi 24 ni armirano-betonski prerez, temveč armaturna palica v betonu. Bo kdo še res kaj takega na hiši naredil.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Taav Napisal:Vezi, tako vertikalne kot horizontalne (računsko) ne prenašajo obtežbe, temveč povezujejo cegle v t.i. povezano zidovje. Ob močnem potresu sigurno dobijo obremenitev, katero je treba izračunati in vezi ustrezno dimenzionirati.
Standard (zdaj EC, prej pravilnik iz Juge) določa minimalne zahteve za V in H vezi (dimenzija prereza min 15 cm, min armatura 300 mm2 oz. 1% prereza, stremena fi 6 na min 150 mm, zahteve glede pozicioniranja vezi in sidranja armature). Od tod tudi večna armatura 4x fi 12 oz. 14 ter zlata pravila pozicioniranja vezi v vogale, stike nosilnih sten, itd. Čemu imamo potresna področja z različnimi potresnimi pospeški, če je enotna zahteva za armaturo? Ali morda tudi v potresno absolutno varnem področjo moramo dati predpisano armaturo. Vemo da marsikje že dolga stoletja stojijo zgradbe brez kakršne koli armature.
Še enkrat: 1x fi 24 ni armirano-betonski prerez, temveč armaturna palica v betonu. Bo kdo še res kaj takega na hiši naredil. Ni bistveno ime, bistveno je opravljanje funkcije = povezovanje zidu, prenašanje potresnih obremenitev
Če v Prekmurju zidam otroško hišico (bivalno depandanso) 1,5 m visoki zidovi ter položna streha (hkrati strop), moram dati VV 15 x 15 cm z 4 x 10 mm armature = enako kot pri 3 etažni hiši z AB ploščami???? :mrgreen:
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
1
Ste pa zagnani :-)
Sem enkrat že napisal, da se lahko v Prekmurju zida hiše (manjše) tudi brez vezi, imamo pač navadno zidovje, ki prenese tudi marsikaj. Nasprotni eksterem je gradnja na LJ barju, kjer so pričakovani pospeški največji. Vse drugo je nekje vmes.
Obnašanje povezanega zidovja je zelo kompleksno in težko, če sploh, natančno izračunljivo. Določevanje položaja vezi in količine armature je predvsem na podlagi dolgoletnih izkušenj, opazovanj, preučevanj obnašanja realnih objektov na potresnih območjih, seveda po potresu.
Še tako dober statični izračun ni garancija za dobro obnašanje objekta med potresom, če so že v osnovi kršena osnovna pravila zasnove objekta na potresnem območju. Potres je precej nepredvidljiva obtežba, poleg tega pa tudi zelo močna!
Pri računih je vedno tako, da rezultat ne more biti bolj natančen kot je vhodni podatek!
Kako natančno poznamo obtežbo potresa?
Skoraj v celoti se strinjam z g. Žerjavarjem, pomisleke imam le pri močno tlačno obremenjenih vezeh (vezi, ki jih namestimo v območjih, kjer bi tlačne napetosti v zidu bile prevelike), v takih primerih bi stremena delovala kot ˝objemka˝ za beton (večosno napetostno stanje), da beton ne razpade, vendar je to zelo redek primer. Prav tako so stremena pomembna na mestih preklopa armature, saj podaljšanje armature s preklopom deluje ˝razrivalno˝ - palici želita zdrsniti druga mimo druge, da se to zgodi morata razriniti beton. Ker betonu pripisujemo relativno majhno natezno trdnost, prečne natege poberemo s stremeni.
Menim da mirne duše zmanjšate dimenzije stremen - če gre za navadne klasične vertikalne vezi. Če pa ima slučajno kakšna vez še kakšno drugačno funkcijo, iz katere je tudi upogibno in strižno obremenjna, tam pa delati po načrtih!!
runočar
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
@: runocar: Lepo povedano. Se povsem strinjam.
Bi pa te prosil za komentar ene same armaturne palice v VV za potresno manj obremenjena področja. Ko tudi ni močno tlačno obremenjenega betona v VV in podaljševanje palic s preklopom tudi povežemo z žico, da se izognemo razrivu palic.
Nimam časa - sem v penziji!