Nevem če imaš seltronovo regulacijo? Na peči je vklop črpalke. Ta je nastavljena na tovarniško 50°C.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Ocena:
0
Imam ker sem jo dokupil, črpalka, sobni termostat, motor za mešalni ventil, zunanji senzor in vsi ostali senzorji so vezani na WDC10b, tako da sigurno deluje kot je treba, tisto za vklop črpalke ki je na zadnji strani peči pa vem da se vklopi ko peč doseže 50 stopinj ali več, enako naj bi tam lahko priklopil sobni termostat, samo kolikor vem ta ugaša in prižiga celo peč, vendar se s tem nisem nič igral
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Parameter S5.14 lahko nastaviš koliko ima povratek v peč.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Ocena:
0
točno tega sem nastavil na 48 to je temperatura minimalnega povratka v peč, naležno tipalo imam določeno preko T1 v nastavitvah S1.4 = 11 ali RLKF. Pravkar raziskujem še odzivnost mešalnega ventila, da ne bo preveč hodil v minus ali plus. Mislim da moram to zmanjšati da ne bo prehitro reagiral in bo ostal v mejah normale.
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Ocena:
0
Še neki me zanima, kaj je boljše, da gorenje v pečo traja dlje z manjšo močjo, manjši plamen- manjše stopinje dimnih plinov... oziroma da je na veliki moči in hitro doseže željeno temperaturo, posledično višje stopinje dimnih plinov...kako imate vi to naštimano?
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
To boš pa moral sam ugotovit. Sedaj je toplo ne rabiš velike moči. Ko je hladno pa ja.
Jaz sem nastavil nekje sedino.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Ocena:
0
mislim da je bolj pomembno da ujameš razmerje med polžem in ventilatorjem, da ti ne pride previsoko v gorilniku ali prenizko. Drugače pa imam tudi jaz nekaj na sredini, vsaj mislim TDP pri 69 stopinjah je okoli 120 stopinj
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Ocena:
0
Zdaj so men uspeli naštimati temperaturo dimnih plinov in jo imam tudi malo čez 120 ko konča plamen, nastavili so mi na 72 , pravijo da je bolje malo več zaradi kondenza.Dodatno mi bodo vgradili Laddomat zaradi prehladnega povratka in nasploh zjutraj, ko mi Firš avtomatika odpre mešalni ventil mi v peč udari takoj hladna voda, s tem naj bi tudi preprečili katranizacijo-kondenz, no bomo videli.Tudi na samih vratih se mi je nabral katran in se mi je zlepila vrvica-tesnilo ki jo je potem ko sem odprl vrata snelo dol, tud s tem imam težave, moram jo zamenjat.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Pa nebi raje namesto ladomata vstavil tripotni ventil s pogonom. Meni ga ni priporočal monter. Če pa imaš Firštovo regolacijo pa še toliko bolje.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Ocena:
0
Po moje bi bilo bolje Firštovo avtomatiko naštimat da ti varuje povratek v kotel, pa bi imel veliko manj problemov. Je pa res da nimam pojma kaj je to Landomat ????
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Ocena:
0
Tud jaz ne vem kaj je Ladomat pravzaprav, nimam nobenega varovanja povratka, ko mi Firšt zapre mešalni ventil (ponoči, dopoldan...) se vse ugasne, vse razen peči z vzdrževanjem žerjavice.Potem Firšt štiripotni mešalni ventil odpre in v kotel pride čist mrzla voda.Svetovali so mi ta laddomat.Tudi tu na forumu sem nekje zasledil da naj bi kotli na pelete in drva to imeli vsi vgrajeno.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
V tehničnih navodilih TKAN imaš na strani 22 shemo vezave za varovanje kotla.
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Ocena:
0
Ali ima kdo mogoče uradne servisne nastavitve za skriti meni peči Biomax-tiste ki naj bi bile pravilne ob zagonu? Serviserji in uvoznik namreč tega noče pokazati.LP