Pozdravljeni;
vgradil sem omenjeno črpalko in imama en problem saj črpalka deluje nonstop
in mi ohlaja vodo v kotlu,vezano imam na vremensko regulacijo selton wdc10b
po shemi 402.Stara pumpa je delovala vredu in jo je wdc vklopil in izklopil.
Kako naj priklopim pumpo da bo mi vklopla in izklopla regulacija wdc ali moram spremeniti kakšne parametre na wdc
hvala:;
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Če ti je staro črpalko izklapljalo in si kabel iz stare črpalke priklopil na novo potem ti mora tudi novo oz. ti stare ni izklapljalo ali so se nastavitve kaj zmešale na seltronu, sama črpalka nima veze ko ima el. deluje ko nima ne deluje naj si bo stara ali nova.
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
ja stara grunfosova pumpa je bila navadna ta pa je elektronska
(GRUNDFOS ALPHA2 L s permanentno namagnetenim rotorjem in
krmiljenjem na diferenčni tlak omogoča kontinuirano prilagajanje
delovanja črpalke dejanskim potrebam sistema.)
Objave: 1855
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
15
Črpalka nima nobene veze. Če ni štroma pač ne dela. Preverite Seltron WDC.
Objave: 305
Teme: 2
Pridružen: Dec 2015
Ocena:
0
na wdc ročno vklopi omejeno črpalko, pa boš potem videl če je defekt na črpalki ali dela težave kakšen drugi parameter. sicer pa te črpalke imajo auto funkcijo, preveri kateri "program"je nastavljen na pumpi.
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
izgleda da ga nekaj biksa wdc
ko priklopim na ročno za pumpo R2 na off se ne zgodi nič izgleda da je nekaj narobe z relejem za pumpo R2 na sponki 25
bom probal jutri resetirat wdc
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Vprašanje če so releji v WDCju, bolj verjetno so triaki. Kar pa nebi bilo nič čudnega če ga prebije.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Si izklopil napajanje, ko si priklapljal novo črpalko al si kak stik naredil pa je kak relejček zapeklo al pa triak karkol že je.
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
izklopo sem iz napajanja wdc ko sem priklopo črpalko
imam stalno napajanje na sponki 25 r2 izgleda da je rele zapiko ali triak
ročno ne reagira ne off ne on in ne auto
sedaj sem priklopil pumpo na naležni termostat in dela
wdc bom nesel na seltron da vidijo kaj je narobe.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Močneje potrkaj po relejčkih :wink: .